Вопрос

Как обеспечить вентиляцию в моём кабинете в подвале?

У меня есть готовый цокольный этаж с кабинетом, гостевой спальней и ванной комнатой. Общая площадь около 65 кв. м.
Я провожу в кабинете более 12 часов в день, и мне действительно нужно обеспечить циркуляцию свежего воздуха, удаляя застоявшийся. Я ищу хороший способ сделать это. Я подумывал о том, чтобы установить вентиляционное отверстие с вентилятором малой/постоянной мощности или с вентилятором высокой мощности, который я мог бы включать на 15 минут. Кабинет примыкает к подсобному помещению, и я опасаюсь, что из-за слишком сильного вытяжного потока может погаснуть запальник водонагревателя и возникнуть другие проблемы.
У меня есть приточные вентиляционные отверстия (для обогрева/охлаждения), но нет вытяжных (для циркуляции воздуха).
Кабинет находится рядом с окном, которое выходит в оконный проём.
Буду признателен за любой совет.


Комментарии:
A

да, у меня две работы.:)

D

«Я провожу в офисе более 12 часов в день»!?


Ваш ответ

3 ответа 3
0
Лучший ответ

Вентиляция с рекуперацией энергии (ERV) Вы можете выбрать точечную систему ERV или систему ERV для всего дома.

Эти устройства одновременно вытягивают и втягивают свежий воздух, осуществляя некоторый энергообмен, чтобы снизить воздействие на воздух при большой разнице температур внутри и снаружи.

Некоторые обсуждения ERV здесь

В качестве точечного устройства вы можете просто установить его в своём кабинете. Устройство Panasonic, о котором я читал, имеет автоматическое управление, но я бы дополнил его таймером обратного отсчёта, чтобы при необходимости ещё больше ограничить использование.

Таймер обратного отсчёта Leviton на 12 часов

Таймер обратного отсчёта Leviton на 12 часов

введите описание изображения здесь

Раздельная крышка воздуховода означает, что требуется только одно отверстие, а также наличие фильтра предварительной очистки для поступающего воздуха.

введите описание изображения здесь

Заявление: Не имею финансовой заинтересованности в компаниях Panasonic или Leviton. Я использовал (лично) и устанавливал (для клиентов) вентиляторы Panasonic и выключатели Leviton.

Комментарии:
  • H

    Он подходит для ванной комнаты, чтобы удалять влагу (эмпирическое правило: 1 куб. фут в минуту на 100 кв. футов), но, возможно, его мощности недостаточно для циркуляции воздуха. ERV был 40/20 или 20/10 (макс./мин.). Вентилятор с регулируемой скоростью был бы идеальным вариантом.

  • A

    Мне нравится, когда в комнате свежий воздух, но, возможно, я просто установлю вытяжной вентилятор с таймером обратного отсчёта. Думаю, для комнаты площадью 100 кв. футов будет достаточно 80 кубических футов в минуту?

  • H

    Речь шла об устройстве Aldes Airlet 100

  • H

    Более дешёвая альтернатива обсуждалась в другой статье. Пассивный фильтр на входе, который компенсирует работу только вытяжного вентилятора.

  • A

    Отличное предложение... однако, вентилятор стоит 350 долларов. Полагаю, мне придётся смириться.

0
J

Я сделал несколько предположений, основываясь на деталях ваших вопросов. Пожалуйста, прокомментируйте, чтобы я мог исправить свои ошибки. В подвале уже есть вентиляция от вашего кондиционера, поэтому вам не стоит открывать окно без необходимости. Я предполагаю, что в комнате нет потолочного вентилятора или чего-то подобного, что могло бы немного улучшить циркуляцию воздуха в помещении, но там всё равно может быть очень жарко или холодно и ощущаться затхлость. Если подвал сообщается с домом и вы не против оставлять дверь открытой, то простым решением будет установка вентилятора в дверном проёме или приточного вентилятора (это одно и то же, просто называются по-разному). Он крепится в углу дверного проёма и просто помогает циркулировать воздуху из комнаты в комнату. Более полноценным решением было бы установить в подвале систему приточно-вытяжной вентиляции, но это, вероятно, нецелесообразно.

Что касается запальника, то создать сквозняк в соседней комнате или коридоре, чтобы задуть запальник, практически невозможно. Небольшой сквозняк в любом случае обеспечит огонь кислородом. Создать достаточно сильный сквозняк, чтобы создать вакуум (по сути) в большом помещении, практически невозможно. Кроме того, у вас может разболеться голова, и вы, скорее всего, потеряете сознание, прежде чем погасите пламя. То есть без промышленного вентилятора в небольшом замкнутом пространстве это непрактично.

Комментарии:
  • A

    Спасибо, @Monso. Вентиляция в подвале предусмотрена только для притока воздуха, а не для его отвода. Я ищу способ вывести застоявшийся воздух.

0
T

Если у вас принудительная подача воздуха для обогрева и охлаждения, вам может быть достаточно термостата, который время от времени запускает только вентилятор для обеспечения циркуляции воздуха. Одной из моделей с такой функцией является VisonPro TH8000 от Honeywell. Найдите пункт «Циркуляция» в настройках вентилятора в руководстве, которое доступно на сайте Honeywell по ссылке: http://yourhome.honeywell.com/home/products/thermostats/7-day-programmable/visionpro+8000.htm

Возможно, вы найдёте варианты получше, но мне кажется, что эта функция — самое простое решение для удовлетворения ваших требований. Я бы посоветовал убедиться, что дверь в эту зону пропускает достаточно воздуха. Либо с помощью достаточного зазора внизу, либо с помощью решётки.