0
Вопрос

Как обеспечить защиту кухонных розеток с помощью УЗО?

Я живу в Раундл-Лейк, Иллинойс, в доме 1940-х годов постройки.
На моей кухне у меня есть четыре столешницы для раковины. Две розетки находятся рядом с раковиной, и я хочу заменить их на розетки GFCI. Проводка обслуживается бронированным кабелем, содержащим два изолированных провода (blk / wht) и очень маленький неизолированный провод без меди. Все розетки подключены к одной цепи и, кажется, проходят через розетки слева направо. Как я могу установить розетку GFCI для управления этой цепочкой розеток?



Ваш ответ

1 ответ 3
0

Простая замена первой розетки в группе на розетку GFCI обеспечит защиту всей группы (при правильном подключении).

Розетка GFCI Найдите кормушки ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Эту процедуру должны выполнять только люди, обладающие необходимыми инструментами и знаниями. И делать это нужно с особой осторожностью.

Когда вы откроете коробку с первой розеткой в группе, вы увидите, что в неё входят два кабеля. Один кабель подводит питание от автоматического выключателя/блока предохранителей (питающего устройства), а другой — к остальной части цепи. Вам нужно будет определить, какой кабель какой, чтобы знать, как подключить розетку с устройством защитного отключения.

  1. Для начала отключите питание на распределительном щите/блоке предохранителей.
  2. Отсоедините розетку и расположите все провода так, чтобы они не соприкасались друг с другом или с другими токопроводящими элементами.
  3. Снова включите питание.
  4. С помощью мультиметра, вольтметра или бесконтактного измерителя определите, какой провод за что отвечает. На проводе, идущем от распределительного щита/блока предохранителей, будет напряжение, а на проводе, идущем к остальной части цепи, — нет.
  5. Как-нибудь пометьте провода и снова отключите питание.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если вы обнаружили напряжение более чем на одном участке проводов, СТОП, не следуйте дальнейшим инструкциям. Обратитесь к местному электрику.

Подключите GFCI

На розетке GFCI вы увидите, что на одном наборе клемм написано «ЛИНИЯ», а на другом — «НАГРУЗКА».

  1. Подсоедините провода от кабеля, который, как вы отметили, идёт от распределительной коробки/блока предохранителей, к клеммам с надписью «LINE» (чёрный к латунной, белый к серебряной, зелёный/неизолированный к зелёному/заземлению и коробке, если она металлическая).
  2. Подсоедините провода от другого кабеля к клеммам с надписью «LOAD».
  3. Установите розетку в коробку.
  4. Включите питание.
  5. Нажмите кнопку Reset на розетке GFCI.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если розетка не сбрасывает настройки, значит, проводка подключена неправильно или неисправна. Обратитесь к электрику, чтобы он устранил неполадку.

Выключатель GFCI

В качестве альтернативы можно установить автоматический выключатель GFCI для защиты всей цепи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Эту процедуру должны выполнять только люди, обладающие необходимыми инструментами и знаниями. И делать это нужно с особой осторожностью.

  1. Выключите автоматический выключатель.
  2. Отсоедините черный провод от клеммы на автоматическом выключателе.
  3. Найдите белый «нейтральный» провод, подключенный к цепи (он должен быть подключен к тому же кабелю).
  4. Отсоедините белый «нейтральный» провод от нейтральной шины.
  5. Снимите автоматический выключатель (будьте осторожны, не прикасайтесь к горячей шине, пока выключатель снят).
  6. Установите автоматический выключатель с защитой от утечки тока.
  7. Подсоедините белый провод от автоматического выключателя с защитой от утечки тока к нейтральной шине.
  8. Подсоедините белый «нейтральный» провод от цепи к автоматическому выключателю дифференциального тока.
  9. Подсоедините чёрный «фазный» провод от цепи к автоматическому выключателю дифференциального тока.
  10. Включите автоматический выключатель.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если автоматический выключатель не сбрасывается, значит, проводка подключена неправильно или неисправна. Обратитесь к электрику, чтобы он выполнил эту работу.

Протестируйте GFCI

После установки устройства GFCI его следует тестировать не реже одного раза в месяц, чтобы убедиться в его правильном функционировании.

  1. Нажмите кнопку Тест
  2. Нажмите кнопку Сброс

Если УЗО не сбрасывается, значит, УЗО неисправно, проводка подключена неправильно или есть другая неисправность. Устраните все неисправности и/или установите новое УЗО.

Комментарии:
  • T

    Отключение основного питания создает ложное ощущение безопасности. Выступы все еще горячие и легкодоступные. Я бы предпочел хорошее освещение при работе с панелью, а не возможность проявить беспечность.

  • b

    Вот тут-то и пригодятся налобные фонари на батарейках.

  • T

    @bib Потому что тогда погаснет свет. Работать в темноте сложнее, чем не засунуть что-нибудь в пустой слот для выключателя.

  • b

    Почему бы не отключать главные автоматические выключатели при работе в распределительном щите, чтобы снизить риск прикосновения к горячей шине?