0
Как обеспечить защиту кухонных розеток с помощью УЗО?
Я живу в Раундл-Лейк, Иллинойс, в доме 1940-х годов постройки.
На моей кухне у меня есть четыре столешницы для раковины. Две розетки находятся рядом с раковиной, и я хочу заменить их на розетки GFCI. Проводка обслуживается бронированным кабелем, содержащим два изолированных провода (blk / wht) и очень маленький неизолированный провод без меди. Все розетки подключены к одной цепи и, кажется, проходят через розетки слева направо. Как я могу установить розетку GFCI для управления этой цепочкой розеток?
user18185
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Простая замена первой розетки в группе на розетку GFCI обеспечит защиту всей группы (при правильном подключении).
Розетка GFCI Найдите кормушки ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Эту процедуру должны выполнять только люди, обладающие необходимыми инструментами и знаниями. И делать это нужно с особой осторожностью.
Когда вы откроете коробку с первой розеткой в группе, вы увидите, что в неё входят два кабеля. Один кабель подводит питание от автоматического выключателя/блока предохранителей (питающего устройства), а другой — к остальной части цепи. Вам нужно будет определить, какой кабель какой, чтобы знать, как подключить розетку с устройством защитного отключения.
- Для начала отключите питание на распределительном щите/блоке предохранителей.
- Отсоедините розетку и расположите все провода так, чтобы они не соприкасались друг с другом или с другими токопроводящими элементами.
- Снова включите питание.
- С помощью мультиметра, вольтметра или бесконтактного измерителя определите, какой провод за что отвечает. На проводе, идущем от распределительного щита/блока предохранителей, будет напряжение, а на проводе, идущем к остальной части цепи, — нет.
- Как-нибудь пометьте провода и снова отключите питание.
Если вы обнаружили напряжение более чем на одном участке проводов, СТОП, не следуйте дальнейшим инструкциям. Обратитесь к местному электрику.
Подключите GFCIНа розетке GFCI вы увидите, что на одном наборе клемм написано «ЛИНИЯ», а на другом — «НАГРУЗКА».
- Подсоедините провода от кабеля, который, как вы отметили, идёт от распределительной коробки/блока предохранителей, к клеммам с надписью «LINE» (чёрный к латунной, белый к серебряной, зелёный/неизолированный к зелёному/заземлению и коробке, если она металлическая).
- Подсоедините провода от другого кабеля к клеммам с надписью «LOAD».
- Установите розетку в коробку.
- Включите питание.
- Нажмите кнопку Reset на розетке GFCI.
Если розетка не сбрасывает настройки, значит, проводка подключена неправильно или неисправна. Обратитесь к электрику, чтобы он устранил неполадку.
Выключатель GFCIВ качестве альтернативы можно установить автоматический выключатель GFCI для защиты всей цепи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Эту процедуру должны выполнять только люди, обладающие необходимыми инструментами и знаниями. И делать это нужно с особой осторожностью.
- Выключите автоматический выключатель.
- Отсоедините черный провод от клеммы на автоматическом выключателе.
- Найдите белый «нейтральный» провод, подключенный к цепи (он должен быть подключен к тому же кабелю).
- Отсоедините белый «нейтральный» провод от нейтральной шины.
- Снимите автоматический выключатель (будьте осторожны, не прикасайтесь к горячей шине, пока выключатель снят).
- Установите автоматический выключатель с защитой от утечки тока.
- Подсоедините белый провод от автоматического выключателя с защитой от утечки тока к нейтральной шине.
- Подсоедините белый «нейтральный» провод от цепи к автоматическому выключателю дифференциального тока.
- Подсоедините чёрный «фазный» провод от цепи к автоматическому выключателю дифференциального тока.
- Включите автоматический выключатель.
Если автоматический выключатель не сбрасывается, значит, проводка подключена неправильно или неисправна. Обратитесь к электрику, чтобы он выполнил эту работу.
Протестируйте GFCIПосле установки устройства GFCI его следует тестировать не реже одного раза в месяц, чтобы убедиться в его правильном функционировании.
- Нажмите кнопку Тест
- Нажмите кнопку Сброс
Если УЗО не сбрасывается, значит, УЗО неисправно, проводка подключена неправильно или есть другая неисправность. Устраните все неисправности и/или установите новое УЗО.
Комментарии:
Похожие вопросы
Защищены ли розетки без УЗО, расположенные после розетки с У...
3 ответа
27.12.2025Как называется двухместная розетка, к которой подводится вос...
2 ответа
27.12.2025Что делать, если в розетке с двумя контурами, подключёнными ...
4 ответа
26.12.2025Как починить неисправную электрическую розетку на 240 В...
3 ответа
26.12.2025Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы было проще вынимать вилк...
5 ответов
27.12.2025
Tester101
Отключение основного питания создает ложное ощущение безопасности. Выступы все еще горячие и легкодоступные. Я бы предпочел хорошее освещение при работе с панелью, а не возможность проявить беспечность.
bib
Вот тут-то и пригодятся налобные фонари на батарейках.
Tester101
@bib Потому что тогда погаснет свет. Работать в темноте сложнее, чем не засунуть что-нибудь в пустой слот для выключателя.
bib
Почему бы не отключать главные автоматические выключатели при работе в распределительном щите, чтобы снизить риск прикосновения к горячей шине?