0
Как обойти засорившийся умягчитель воды?
У нас в доме внезапно упало давление воды, и я потратил около часа на то, чтобы определить, где примерно находится проблема. Похоже, дело в нашем умягчителе воды.
Для ответа на этот вопрос я буду использовать следующую терминологию:
коммуникационная линия — труба, по которой вода поступает из магистрали под моим газоном в подвал; коммуникационная линия заканчивается, как только проходит через бетонный фундамент в подвале, и в этом месте она становится...
магистраль — основная линия подачи воды в мой подвал; продолжение водопроводной линии; заканчивается там, где от неё отходит линия подачи воды (для шланга, крана и т. д.)
ответвление — линия подачи воды, отходящая от магистрали; подаёт воду к терминалу, например крану, шланговому смесителю, унитазу и т. д.
Возможно, это неправильные сантехнические термины, но они помогут вам понять мои дальнейшие описания.
Короче говоря, первые два ответвления от магистрали ведут к двум внешним шлангам. Они работают под полным давлением, так что я знаю, что магистраль до этого места в порядке. Вся вода, которая не поступает в шланги, проходит через (как мне кажется) умягчитель воды. Первое ответвление от линии, проходящей через умягчитель воды, ведёт к раковине в подвале. В этой раковине плохой напор воды (сначала он сильный, но быстро ослабевает до тонкой струйки). Таким образом, очевидно, что основная проблема возникает между местом, где мои шланги отходят от магистрали, и местом, где сливная труба отходит от трубы, выходящей из умягчителя воды.
Итак, проблема может заключаться в каком-то засоре в самой трубе, но я думаю, что гораздо более вероятно, что наш старый, никудышный, бесполезный смягчитель воды наконец-то засорился или засорился на 99% и стал источником наших бед.
Ниже представлено изображение трубопровода, который проходит прямо над нашим умягчителем воды:

A: Первые несколько футов трубы как раз там, где она входит в мой подвал снаружи; вода здесь движется вверх
B: Первая ответвление в трубе; вода, которая движется вниз, поступает в умягчитель воды, а вода, которая движется вверх, поступает в два шланга
C: Вода, поступающая в шланги (вода движется влево); давление в этой линии хорошее
D: Вода, поступающая обратно из умягчителя воды; опять же, к этому моменту давление уже плохое
Теперь, если мы проследуем за B до умягчителя воды:

Как видите, вода поступает из B и, в зависимости от того, какой клапан открыт, может поступать либо в B1, либо в B2. Я полагаю, что B2 — это обводная линия на случай, если мы захотим пустить воду без прохождения через умягчитель. B1 подает воду в умягчитель, а B3 — это линия, выходящая из умягчителя и в конечном итоге возвращающаяся в D с первого рисунка выше.
Я предполагаю, что за ночь наш старый некачественный смягчитель воды вышел из строя и теперь настолько засорился, что почти не пропускает воду.
Вопрос № 1: учитывая всю полученную информацию, насколько правдоподобна моя теория? Есть ли в ней пробелы или другие оговорки/нюансы, которые мне следует учитывать?
На данный момент я бы хотел просто отключить умягчитель. Мы можем прожить без мягкой воды пару месяцев. Мы не можем жить без возможности принимать душ наверху.
Поэтому моей первой мыслью было перекрыть клапан B1 (чтобы вода не поступала в умягчитель) и открыть клапан B2 (чтобы вода проходила в обход фильтра). Но, к моему удивлению, я обнаружил, что клапан B1 уже полностью открыт, а клапан B2 — полностью закрыт!?!?
На мой взгляд, это означает, что вода уже минует умягчитель, что опровергает мою теорию! Однако я, очевидно, не сантехник, и, возможно, в сантехнике клапан поворачивается не в ту сторону, в которую течёт вода, или что-то в этом роде. Так что, возможно, моя теория верна, и клапаны просто работают не так, как я думаю! Уже запутались? Я тоже!
Ещё одна подсказка: если я оставлю раковину включенной на несколько секунд (и помните, что раковина — это первое устройство/ответвление от линии D, выходящей из умягчителя), то умягчитель тоже оживает на несколько секунд; он издает какой-то шум, а затем затихает, как будто он что-то делает. Так что это тоже указывает на то, что моя теория верна и что клапаны просто расположены неправильно.
Вопрос № 2. Как я могу убедиться, что вода не проходит через умягчитель?
Да, и еще...
Дополнительный вопрос: что, чёрт возьми, делает клапан B3?!? Зачем кому-то пропускать воду через умягчитель, чтобы сделать её мягче, а затем препятствовать обратному току этой мягкой воды в дом?!? Безумие!
bfodder
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
B2 — это перепускной клапан. B1 и B3 нужны для того, чтобы вы могли снять умягчитель воды для его замены и при этом сохранить напор воды в доме. B2 (только) или B1, B3 (только) должны быть открыты в любой момент времени.
«До упора вправо» (по часовой стрелке) — закрыто для стандартного клапана. «До упора влево» (против часовой стрелки) — открыто для стандартного клапана. Вы также можете увидеть, как шток (за рукояткой клапана) входит/выходит при накручивании (входит — закрыто, выходит — открыто). В некоторых клапанах шток может не двигаться.
Система не является безотказной, поскольку могут быть открыты клапаны, которые не должны быть открыты одновременно, тем не менее (насколько мне известно) в Массачусетсе действует кодекс, который не позволяет использовать безотказные или, по крайней мере, устойчивые к сбоям перепускные клапаны, которые обычно поставляются с новыми устройствами для смягчения воды и успешно используются в 49 штатах, где не придерживаются устаревших правил сантехников.
Комментарии:
-
E
Закройте B1 и B3, откройте B2, проверьте напор воды в раковине.
-
b
И если это так, то, полагаю, сначала я хочу закрыть B1, а затем открыть B2? Или порядок операций не имеет значения? (Кроме того, нужно ли мне что-то делать с B3)?
-
b
Спасибо, @Ecnerwal (+1)! Итак, чтобы убедиться, что я всё правильно понял, скажу, что мой клапан B1 открыт, а клапан B2 закрыт, то есть я фактически направляю воду в свой умягчитель? Ещё раз спасибо!
-
T
Это одна из причин, почему предпочтительнее использовать шаровые краны на 1/4 оборота. Ручка с линией = открыто, ручка поперек линии = закрыто.
Похожие вопросы
Как определить, что перед главным запорным клапаном слабый н...
2 ответа
03.01.2026Сколько воды расходуют устройства для смягчения воды?...
5 ответов
25.12.2025Когда следует заменить диск циркулярной пилы?...
4 ответа
24.12.2025В моём устройстве для смягчения воды есть настройка для KCl ...
1 ответ
25.12.2025Можно ли использовать заглушку для прочистки из ПВХ в чугунн...
4 ответа
24.12.2025
bfodder
Спасибо @alt (+1) - если эти предложения не сработают, я обязательно вызову сантехника. Но в интересах экономии денег я решил попробовать d.i.m (сделать это самому), вот почему я здесь!
alt
Судя по вашим описаниям b1 и b2, похоже, что ваш смягчитель не обходит. Попробуйте сделать следующее: закройте B1 и B3 (полностью закрутите их по часовой стрелке) и откройте B2 (полностью выкрутите его против часовой стрелки) и посмотрите, изменится ли ситуация. Конечно, лучше всего (на случай, если это не поможет) вызвать квалифицированного сантехника, который сможет физически увидеть, что происходит, в отличие от интернет-расследований.