Как определить, что автоматический выключатель изношен?
24.12.2025 20:34Я устанавливал светильник и отключил автоматический выключатель (оглядываясь назад, я понимаю, что нужно было выключить его перед началом работ). Закончив установку, я включил автоматический выключатель и попробовал включить светильник. В светильнике по-прежнему была проблема с коротким замыканием, но вместо того, чтобы отключить тот же автоматический выключатель, я отключил главный.
Я отключил электричество, выключил все автоматические выключатели, перезагрузил главный выключатель и снова включил локальные автоматические выключатели. Теперь всё работает идеально. Я считаю, что локальный автоматический выключатель, должно быть, вышел из строя из-за первого короткого замыкания и не смог предотвратить второе.
Вопросы:
- Кажется ли вам, что этот диагноз верен (сломан локальный автоматический выключатель)?
- Значит ли это, что мне нужно заменить главный автоматический выключатель, может ли он уже износиться?
- Есть ли способ проверить автоматические выключатели, кроме короткого замыкания?
- Стоит ли менять автоматические выключатели при покупке дома (разумеется, не нового)?
Pace
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
5 ответов
0
Предполагается, что автоматические выключатели рассчитаны на довольно большое количество срабатываний и должны размыкаться при сбое. Есть ли вероятность того, что во время второго инцидента нагрузка была выше? Я думаю, что если бы вы превысили максимальный ток на главном выключателе всего на 10 ампер из-за обычной нагрузки (возможно, из-за кондиционеров?) и вызвали короткое замыкание на вторичной цепи (возможно, на цепи на 15 ампер), то главный выключатель мог бы сработать раньше, просто перегрузившись, прежде чем вторичная цепь смогла бы потреблять достаточно энергии для срабатывания.
Если вы действительно считаете, что вторичный предохранитель неисправен, то, конечно, замените его, но нет, вам не нужно менять основной предохранитель только потому, что он сработал. Если при установке на место он работает нормально (переключите несколько других предохранителей, чтобы проверить, как они работают, — ход должен быть плавным), то всё в порядке.
За последние несколько раз, когда я видел, как ломаются выключатели, все они ломались в открытом положении.
Комментарии:
-
B
Billy left SE for Codidact
24.12.2025 20:34Кроме того, замена главного выключателя — довольно трудоёмкий процесс, требующий вызова специалистов из энергетической компании, демонтажа счётчика и, возможно, получения разрешения от муниципалитета для обеспечения безопасности.
-
B
Brad Gilbert
24.12.2025 20:34Единственные, о ком я слышал и кто потерпел неудачу, — это FPE Stab Lok
0
Чтобы главный выключатель отключился в описанной выше ситуации, должно было произойти что-то мгновенное. Один из возможных выводов заключается в том, что автоматический выключатель, контролирующий цепь освещения, которая замкнулась на землю, вышел из строя. Когда вы сбросили настройки автоматического выключателя, который сработал первым, механизм отключения перестал работать. Второе замыкание на землю увеличило ток утечки из-за времени цикла и привело к отключению главного выключателя.
Теперь, ознакомившись с описанием проблемы, мы видим, что автоматический выключатель в цепи не был заменён, что указывает на проблему с синхронизацией. Автоматический выключатель в цепи сработает через 3–4 цикла при мгновенном возникновении неисправности. Для срабатывания главного автоматического выключателя потребуется более высокий ток короткого замыкания. Тот факт, что автоматический выключатель в цепи сработал (не сработал), является основанием для замены автоматического выключателя в цепи. Также проверьте, в хорошем ли состоянии заземляющие соединения.
0
Даже не гадайте, изношен ли он. Просто замените его. Они такие дешёвые. Не рискуйте своей безопасностью. Пусть специалист проверит цепь.
0
1.
Не обязательно.
2.
Нет
3.
Автоматические выключатели имеют два разных режима срабатывания. Один из них — «тепловое срабатывание», при котором выключатель нагревается из-за перегрузки (несколько превышающей номинальную) и в конечном итоге срабатывает. Время срабатывания зависит от нагрузки. Нагрузка в 30 ампер на выключателе на 15 ампер должна сработать в течение минуты. Нагрузка в 20 ампер может сработать в течение 10 минут. Нагрузка в 16 ампер может вообще не сработать. Другой режим — «магнитное отключение». Он предназначен для мгновенного отключения, если сила тока превышает определённое значение. Это значение должно быть достаточно высоким, чтобы отключение не происходило при запуске двигателя, и оно может быть в 6 раз больше силы тока или даже больше. Я бы предположил, что у автоматического выключателя на 15 ампер точка магнитного отключения составляет от 90 до 150 ампер.
При намеренной перегрузке сработает только тепловой расцепитель. При коротком замыкании срабатывает магнитный расцепитель. Не следует намеренно создавать условия для короткого замыкания из-за опасности возникновения дуги.
4.
Это зависит от возраста автоматических выключателей. Вам следует вызвать электрика для проверки панели автоматических выключателей. Автоматические выключатели можно снять и проверить их контактные соединения на наличие следов дуги и термических повреждений из-за плохого контакта.
Также:
Необходимо проверить пружины автоматических выключателей. Опытный электрик может определить, что пружины ослабли, по тому, как они срабатывают: они не будут такими жёсткими, как должны быть. Я рекомендую вручную выключать и включать все автоматические выключатели, в том числе главный, каждые 2–3 года. Делайте это достаточно часто, и вы, скорее всего, сможете определить, что с выключателем что-то не так. Я сам делаю это примерно раз в год, обычно когда отключается электричество, чтобы не выключать приборы чаще, чем нужно.
Комментарии:
-
E
Ed Beal
24.12.2025 20:34При проверке главного автоматического выключателя отключите все автоматические выключатели в ветвях. Это предотвратит искрение внутри выключателя и защитит бытовую технику.
0
Это 4 вопроса. Вам следует разделить их на части.
1, 2) На эти вопросы ответил Михаэль Коне.
3) Вы можете подключить чайник и фен к одной и той же розетке, но это опасно, особенно если автоматический выключатель неисправен.
4) Это неплохая идея, но в ней нет необходимости. Автоматический выключатель стоит около 7–8 долларов, так что, если вы сомневаетесь, действуйте, хуже не будет. Вы можете сделать это самостоятельно, только сначала отключите главный выключатель. Однако при покупке дома рекомендуется проверить электрическую систему у квалифицированного, лицензированного и застрахованного электрика. Это не будет стоить дорого. Хороший электрик также подскажет, что вы можете сделать сами (например, заменить розетки), а что лучше доверить профессионалам.
Похожие вопросы
Существуют ли «простые» способы проверки домашней электропро...
2 ответа
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025Почему главный выключатель не отключает электричество в доме...
2 ответа
24.12.2025Какова основная функция главного выключателя в распределител...
1 ответ
24.12.2025Можно ли заменить розетку с винтовыми и трубчатыми контактам...
4 ответа
24.12.2025
Jay Bazuzi
24.12.2025 20:34Следует помнить, что если две автоматические выключатели защищают одну и ту же цепь, то в случае короткого замыкания может сработать любой из них, независимо от номинального тока. Когда сила тока стремится к бесконечности, это перегрузка для любого автоматического выключателя.
Mark Schultheiss
24.12.2025 20:34Кстати, в большинстве правил указано, что на каждый контакт автоматического выключателя должен приходиться один провод. Если вы решите заменить его, не подключайте второй провод к другой цепи.