Я заменил подающий клапан на раковине в ванной на этот клапан с углом поворота ¼.


введите описание изображения здесь


Оба клапана (горячий и холодный) пропускают примерно по одной капле каждые несколько секунд на входе в клапан. Я затянул их вручную, а затем добавил ещё примерно 2 полных оборота с помощью гаечного ключа. Нужно ли мне затянуть их ещё сильнее или они протекают из-за чрезмерной затяжки?


Перед установкой клапана я зачистил медную трубу Scotch Brite и намота́л 3 витка тефлоновой ленты на наружную резьбу. Я повторно использовал гайку и обжимное кольцо.


Комментарии:
u

Течь в клапане может возникнуть в трёх местах. Там, где он соединяется с подающей трубой, там, где он соединяется с отводящей трубой, и в штоке клапана. Сначала нужно определить, где именно. Если при закрытом клапане течи нет, значит, дело не в первом месте. Чтобы определить это, можно обмотать бумажным полотенцем два из трёх мест.


Ваш ответ

3 ответа 3
0
B

В компрессионных фитингах не используется лента, так что это одна из ошибок, которую нужно исправить. Лента герметизирует резьбу, но компрессионный фитинг герметизируется в области обжимного кольца, а не резьбы. Протечки часто возникают из-за чрезмерной затяжки, так что в вашей ситуации это вполне возможно. Вот мои рекомендации:


  • Замените гайку и обжимное кольцо. Обжимное кольцо деформируется при сжатии, поэтому новое обжимное кольцо не будет иметь деформаций, возникших из-за предыдущего клапана.

  • Затяните узел вручную, хотя обычно я использую гаечный ключ и прикидываю, где можно сделать это вручную, не повредив пальцы. Добавьте ещё пол-оборота гаечным ключом.

  • Проверьте, нет ли утечек, и, если они есть, затяните ещё на четверть или половину оборота, пока утечка не прекратится. Выполняя эту процедуру поэтапно, вы минимизируете риск чрезмерной затяжки. Вы всегда можете затянуть сильнее, если затянули недостаточно, но если вы затянули слишком сильно, вам придётся заменить наконечник.


Комментарии:
  • D

    Что меня пугает в том, что я не затягиваю его с самого начала, так это возможность того, что клапан сорвёт, когда я включу подачу воды. Я делаю это прямо сейчас, и после того, как я затянул гайку, угловой клапан смог провернуться на трубе. Если он так делает, то не сорвёт ли его? В любом случае, я затянул его ещё сильнее, и теперь он протекает. :(

0
m

Лента из политетрафторэтилена («тефлона») вряд ли пригодится для наружной резьбы на входе в клапан. Я использовал ее только вместо герметика для трубных соединений на наружной резьбе, которая, конечно же, коническая. Я думаю, что наружная резьба на входе в ваш клапан — простая, по стандарту SAE. Существует особая техника наматывания ленты из политетрафторэтилена, без которой может увеличиться трение. Эта техника предполагает, что последний виток ленты будет натянут на конец ниппеля. В любом случае утечка может быть вызвана попаданием тефлона между кольцом и его посадочным местом. Или же может быть несоответствие между геометрией старого кольца и нового посадочного места.

0

Я подозреваю, что из-за ленты гайка не затянулась до конца и не до конца сжала наконечник. Сначала я бы попробовал снять всю ленту, затем снова затянуть гайку и проверить, есть ли утечка. Если утечка не прекратится, нужно будет заменить наконечники.

Для замены обжимного кольца обычно требуется обрезать конец трубы, на которую оно было напрессовано. Если вам удалось снять обжимное кольцо с трубы, значит, оно было напрессовано неправильно.

С гайкой всё должно быть в порядке, нужно заменить только обжимное кольцо. По моему опыту, обжимные кольца нужно затягивать гораздо сильнее, чем при ручной затяжке. Я использовал два гаечных ключа: один для клапана, чтобы он не проворачивался, а другой для затягивания гайки, которая прижимает обжимное кольцо к медной трубе. При затягивании гайки на клапане он притягивается к гайке с помощью обжимного кольца посередине, в результате чего обжимное кольцо прижимается к меди, а клапан и гайка сжимаются на обжимном кольце, что при правильном выполнении обеспечивает герметичность.