0
Как определить, какая система трёхпозиционных переключателей использовалась?
24.12.2025 22:08Как определить, соответствует ли старый трёхпозиционный переключатель Knob & Tube современным требованиям NEC? В частности, я пытаюсь определить, является ли мой переключатель «калифорнийским трёхпозиционным» (или «побережным трёхпозиционным», «голливудским трёхпозиционным» и т. д.) или это трёхпозиционный переключатель Картера (см. описание в Википедии здесь).
В моём доме до сих пор используется система Knob & Tube (возможно, на 25 %). В рамках проекта по обустройству ванной комнаты у меня есть «дополнительный» доступ к стенам, к которым я обычно не имею доступа, а также лёгкий доступ в подвал. Пока доступ открыт, стоит ли мне заменить трёхпозиционный выключатель?
Одна из причин, по которой я не хочу этого делать, заключается в том, что я уже переношу всё больше и больше розеток с этих цепей, поэтому меня меньше беспокоит перегрузка. Но в основном я не хочу этого делать, потому что этот трёхпозиционный переключатель управляет двумя лампами на моей лестничной клетке (одной на площадке и одной на втором этаже), при этом одна кнопка находится на первом этаже, а другая — на втором. Из-за этого добраться до всех этих мест будет довольно сложно. С другой стороны, если это действительно опасно (например, «система Картера»), я могу просто взять и сделать это.
Обновление: мой выключатель не является «трёхпозиционным выключателем Картера» . Думаю, это хорошо, поскольку такие выключатели «запрещены Национальным электротехническим кодексом с 1923 года» (согласно Википедии), а мой дом был построен в 1926 году . Мой выключатель Knob & Tube также медный, и это хорошо, поскольку я почти уверен, что он подключён к стандартным «медным» розеткам и выключателям. Пока что он остаётся в доме как один из двух последних контуров, которые всё ещё подключены к K&T.
auujay
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Взгляните на диаграммы в статье Википедии, на которую вы ссылаетесь. Они помогут вам понять, с чем вы имеете дело. Есть несколько явных признаков, на которые легко обратить внимание:
Сначала отключите питание этой цепи на панели. Это позволит вам безопасно разобраться с проводкой. Прежде чем приступить к работе, с помощью бесконтактного тестера напряжения убедитесь, что в коробке нет напряжения.
Теперь осмотрите выключатель, к которому от панели идёт «горячий» провод. Его может быть сложно определить, особенно при проводке K&T. Я бы рекомендовал пометить места подключения каждого провода к первому выключателю, а затем отсоединить и изолировать все провода от выключателя. Затем снова включите питание и с помощью бесконтактного тестера напряжения определите «горячий» провод. Также будет полезно определить «нейтраль». Это провод между панелью и этой коробкой, который замыкает цепь, но НЕ находится под напряжением при отключении.
Отключив питание цепи и определив фазный и нейтральный провода, посмотрите, где они соединяются. Если нейтральный провод, идущий от панели, подключен к какой-либо клемме на этом выключателе, значит, цепь подключена неправильно, независимо от того, виноват ли в этом Картер (в этом случае фазный провод также был бы подключен к выключателю) или кто-то просто перепутал фазный и нейтральный провода, пока возился с ним (в этом случае фазный провод был бы «жестко подключен» в другом месте в распределительной коробке). Это небезопасно из-за «переключенной нейтрали». Если выключатели расположены таким образом, что нейтраль отключается для разрыва цепи, но фаза по-прежнему находится под напряжением, то, даже если свет выключен, розетка все равно находится под напряжением со стороны фазы и может ударить вас током, что может привести к неприятным или фатальным последствиям.
Практически любая другая система, которую можно было бы использовать, является «безопасной», если только нейтраль никогда не отключается (или конструкция выключателя гарантирует, что ОБЕ стороны отключаются одновременно, как в случае с двухпозиционными переключателями; они часто используются в электронике, но редко — в домашней проводке).
Если фаза была подключена к клемме, обозначенной на выключателе как «Common», или к какой-либо другой клемме, которую можно идентифицировать как «Common», а нейтраль вообще не подключена к выключателю, то, скорее всего, у вас проводка по системе Traveller, которая абсолютно безопасна и является лучшей практикой с тех пор, как появился «одножильный» провод, такой как современный провод Romex.
Если фаза была подключена не к общей клемме, а к другой клемме, то от этой же клеммы идёт ещё один провод ко второму выключателю, а нейтраль никак не подключена к выключателю, это калифорнийская система. Пока оба выключателя подключены в соответствии с одной и той же системой (следует понимать, что это устаревшая система, которая сейчас редко используется и может сбить с толку даже компетентного специалиста по электротехнике), её можно продолжать использовать.
Поймите, что с точки зрения большинства современных строительных норм и правил всё это довольно спорно. Ни при каких обстоятельствах нельзя:
- Установите новые системы проводки ручек и трубок; K & T не соответствует кодам с 40-х годов.
- Измените маршрут существующей ручки и трубки; даже если вы используете уже существующие провода, перенос их на новое место считается "новой работой", обычно требующей разрешения и проверок, которые никогда не пройдут, если они связаны с K & T.
- Добавьте новые провода к системе ручек и трубок; Вы не можете добавить K & T из-за предыдущих точек, и вы не можете присоединить текущую проводку Romex к K & T, потому что это само по себе опасно для пожара и потому что это вводит в заблуждение любого, кто смотрит на конечную точку; они предположат, что вся схема Romex, присоединятся к ней, перегрузят цепь и сожгут дом дотла.
- Подавайте ток силой более 10 А через K&T. K&T вполне безопасен с точки зрения пожарной опасности, если сила тока не превышает 10 А. Однако на 10 А много не наработаешь: со средним современным пылесосом вы перегорите. Предохранители настолько взаимозаменяемы, что кажется очевидным просто установить предохранитель большего номинала, например на 20 А. Именно так проводка K&T становится причиной пожаров в домах (и именно поэтому ни K&T, ни предохранители не соответствуют требованиям с тех пор, как появились более качественные материалы).
- Используйте электрические узлы (выключатели и розетки) с медными контактами и алюминиевым проводом любого типа, включая K&T; в проводе K&T довольно много алюминия, который имеет более высокое электрическое сопротивление и поэтому нагревается сильнее при той же силе тока, чем медный или плакированный медью провод, особенно в местах соединения, таких как винтовые клеммы. Выключатели и розетки, рассчитанные только на медь, не выдерживают такого нагрева; вам придётся доплатить за устройства, рассчитанные на алюминий.
Учитывая всё вышесказанное, если вы делаете что-то большее, чем просто заменяете выключатель, вас может ждать дорогостоящий ремонт. Если вы переносите какую-либо часть цепи K&T, она теряет статус «старомодной», то есть всю цепь нужно вывести обратно к щитку и заменить на Romex. Для этого также может потребоваться модернизация электрощита (не могу представить, чтобы у вас были кабельные каналы и современный электрощит). Если вам нужно это сделать, то, скорее всего, вам придётся заменить все кабельные каналы в доме и полностью перемонтировать проводку.
Для собственного спокойствия, если бы это был мой дом, я бы связался либо со своей страховой компанией, либо с проверенным местным лицензированным электриком, либо с секретарем округа и получил бы достоверную информацию о том, где в определенных ситуациях необходимо прекратить модернизацию. Если из-за вмешательства в проводку вам придется полностью менять электропроводку в доме, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К НЕЙ, если только у вас нет возможности полностью ее заменить, даже если это незаконно; вы не виноваты в том, что это незаконно, пока ничего не меняете.
Комментарии:
Похожие вопросы
Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Что мне нужно, чтобы заменить 4 выключателя в одной цепи?...
1 ответ
24.12.2025Безопасно ли заменять выключатель на диммер в галогенных све...
1 ответ
24.12.2025Подключение новых светильников к выключателю...
1 ответ
24.12.2025
user52222
24.12.2025 22:08Конечно, есть много причин не использовать проводку K+T, но самая главная из них — отсутствие заземляющего проводника для оборудования, а также общий возраст и состояние большинства проводов K+T, которым уже почти 100 лет! К вашему сведению — компания SAH Electric
user52222
24.12.2025 22:08Я должен возразить как минимум по двум пунктам. Как дипломированный электрик с более чем 30-летним стажем, я не припомню, чтобы когда-либо видел алюминиевую проводку K+T. Она ВСЕГДА медная. Она серебристая, потому что раньше проводники анодировали производным свинца (Pb) перед покрытием тканевой изоляцией. Это служило двум целям: во-первых, защита от коррозии, а во-вторых, электрику было проще снять изоляцию. Если вы внимательно посмотрите на срез любого серебряного проводника K+T, то увидите цвет меди. Это означает, что K+T 14-го калибра подходит для силы тока 15 ампер, а не 10
KeithS
24.12.2025 22:08Если провод имеет серебристый оттенок, значит, он алюминиевый. Это довольно просто. Что касается отключения K&T, я полностью с вами согласен, но полная замена проводки до (и включая) распределительного щита — это дорогостоящая работа, которая потребует вырезания и сверления отверстий, а также прокладки нескольких сотен футов новой проводки. 6000–8000 долларов — это очень оптимистичная оценка.
auujay
24.12.2025 22:08Спасибо за отличный ответ. Мои городские инспекторы не возражают против подключения к существующей системе K&T, если это законное соединение (внутри коробки), но я понимаю, что кто-то может увидеть выходящий из стены провод Romex и решить, что вся цепь состоит из таких проводов. Я не знал, что провода могут быть алюминиевыми. Есть ли способ это выяснить?
shirlock homes
24.12.2025 22:08Отличный ответ, подробная информация, дельный совет. Я бы поставил вам больше одного плюса, если бы мог. K&T, несмотря на то, что в большинстве регионов он пользуется уважением, на мой взгляд, устарел и небезопасен, поэтому его полная замена стоит каждого потраченного пенни. Если кто-то дорожит своей жизнью и хочет, чтобы его дом не превратился в пепелище, замените K&T и особенно трёхходовые клапаны Carter. Когда я осматриваю дома и вижу такую ситуацию, я сразу же указываю на неё как на серьёзную угрозу безопасности, поскольку в 95 % случаев участки проводов оголены, находятся в опасной близости от водопроводных труб и до них могут добраться неопытные руки. Потратьте деньги и избавьтесь от этого.