0
Вопрос

Как определить, какой из нейтральных проводов в распределительном щите соединён с фазным проводом, при замене автоматического выключателя?

В моей сервисной панели я хотел бы заменить два стандартных автоматических выключателя на автоматические выключатели с защитой от утечки тока.


Автоматические выключатели AFCI отличаются от стандартных автоматических выключателей тем, что вы подключаете горячую нейтраль к выключателю, а затем присоединяете спиральный белый провод AFCI к шине нейтрали. В стандартном автоматическом выключателе горячий провод подсоединяется к выключателю, а белый провод подсоединяется к нейтральной шине. Вот схема выключателя AFCI.:


Изображение выключателя AFCI


Я отключил питание панели, снял крышку и теперь мне нужно найти нейтраль (белый провод), подключённую к каждой цепи. Я вижу дюжину белых проводов.


Я знаю, какие провода являются фазными в каждой цепи, но как определить, какой из нейтральных проводов относится к той же цепи? Я могу сделать несколько предположений, основываясь на стиле и маркировке изоляции.


Изображение Сервисной панели


И для справки: все эти цепи были установлены лицензированными электриками. И да, в некоторых цепях использовался синий провод, что немного необычно, но не является чем-то неслыханным.


Комментарии:
S

Это главная панель, на которой соединены нейтральная шина и шина заземления.

E

Согласно требованиям NEC, фазный и нейтральный провода в ответвлённой цепи должны быть чётко различимы. Будет лучше, если электрики сделают это в ближайшее время, но вы можете вызвать их повторно. Кроме того, похоже, что у вас отсутствует шина заземления. Если это дополнительная панель, то, насколько мне известно, для заземления требуется отдельная шина.

b

Выключите все автоматические выключатели, кроме того, который вы хотите проверить. Подключите к этой цепи нагрузку и определите, по какой нейтрали проходит ток.


Ваш ответ

2 ответа 3
0
L

При отключенном питании используйте низковольтный генератор сигналов для поиска нейтрали со стороны нагрузки.

0

Отключите все нагрузки в соответствующих цепях.

Отключите питание на этой панели. Возможно, я перестраховываюсь, но это одна из причин, по которой я старею.

Либо замкните разомкнутую цепь, либо включите лампу накаливания (основное питание отключено, цепь разомкнута, но лампа включена).

Отсоедините нейтральные провода и найдите провод с наименьшим сопротивлением в рассматриваемой цепи. Он должен быть только один. Разомкните цепь или выключите лампу и убедитесь, что сопротивление изменилось (если больше ничего не включено, оно должно быть бесконечным, но если есть устройства, которые нельзя выключить, оно может быть не бесконечным. Но вы должны увидеть разницу, когда выключите лампу накаливания или устраните короткое замыкание — это своего рода проверка.

Я думаю, что у вас достаточно нейтральных проводов, чтобы не беспокоиться об этом, но: остерегайтесь «многопроводных цепей», в которых один нейтральный провод обслуживает два фазных.

Что касается цветов проводов, то зарезервированы только белый и зелёный (с жёлтой полосой или без неё) (и, насколько я помню, белый можно заменить на другой цвет, но зелёный — нет, а любой другой цвет — на белый.) Если ваша проводка проложена в кабельном канале, то использование всего спектра доступных цветов значительно упрощает определение (что к чему подключено) в цепях под напряжением. В большинстве случаев домашняя проводка не проложена в кабельном канале, поэтому дома такое встречается нечасто.