Как определить, какой тип и сечение провода следует использовать для подземной проводки к отдельно стоящей подстанции?

Я буду устанавливать дополнительную электрощитовую панель в отдельно стоящем гараже. Дополнительная электрощитовая панель будет на 60 ампер. Гараж находится примерно в 30 футах от основного электрощита в доме, и я, конечно же, узнаю точную длину, прежде чем выбрать подходящий кабель. Для проводки я буду использовать подземный кабель из ПВХ. От дома к гаражу уже проложен подземный кабель, который больше не будет использоваться.


Я пытаюсь определить, какой калибр и тип проводки мне нужны. Я не уверен, является ли этот вопрос дубликатом этого вопроса, но мне нужна информация о том, какой калибр проводки мне нужен. В таблице, ссылка на которую приведена в одном из ответов, предлагается ориентироваться на температуру окружающей среды. Я немного не в своей тарелке, потому что во всех таблицах амперметров, которые я просматривал в прошлом, учитывалась только длина проводника, ведь с увеличением длины растёт и сопротивление, а значит, падает напряжение. Поскольку это в основном касалось цепей постоянного тока, я должен спросить, чем отличается переменный ток?


Полагаю, я в основном спрашиваю как получить эту информацию, а не просто даю её. Научите кого-нибудь ловить рыбу, так сказать.


Изучив вопрос, я пришёл к выводу, что мне следует использовать отдельные проводники THWN или кабель x-x-x-x, где x — калибр. Я не знаю преимуществ и недостатков ни того, ни другого. То же самое касается меди и алюминия.


Комментарии:
T

Информация в этом ответе может быть полезной.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Если вы прокладываете кабель в кабелепроводе, используйте отдельные провода — они дешевле, их легче тянуть, а кабелепроводная изоляция на кабелях ужасна.

Обычно мы стремимся к тому, чтобы падение напряжения при номинальном токе составляло менее 3 %. Меньшее падение допустимо.

Я почти уверен, что для подачи питания на 60 ампер вам понадобится провод сечением не менее 6Ga. Учитывая, что длина кабеля составляет всего 30 футов, этого, вероятно, будет вполне достаточно. Я получаю падение напряжения на 1,8 % при силе тока 60 ампер и напряжении 240 В на 30 футах (в одну сторону) кабеля сечением 6 Ga. Редактировать — медь!

Предельная температура при использовании проводов THW, THHN и т. д. обычно соответствует температуре разъёмов на обслуживающем оборудовании (автоматическом выключателе или панели), которая обычно составляет 75 °C. Даже если вы используете провод с допустимой температурой 90 °C, из-за соединений вам следует ориентироваться на раздел таблицы, посвящённый температуре 75 °C.

Медь против алюминия.

Медь (Cu) стоит дороже, алюминий (Al) — дешевле.

Медь обладает лучшей проводимостью, а значит, для передачи того же тока можно использовать провод меньшего сечения. В данном случае медь 6-го калибра против алюминия 4-го калибра.

Оксиды меди обладают проводимостью. Оксид алюминия является изолятором, он быстро образуется и очень плотно прилегает к проводу. Для соединения алюминиевых проводов требуются специальные процедуры и материалы, чтобы обеспечить надёжное соединение, которое со временем не ослабнет и не перегреется. Например, можно зачистить провода щёткой из нержавеющей стали и нанести на них компаунд для соединения алюминиевых проводов, который покрывает провод и предотвращает контакт с воздухом. Сами соединения должны быть рассчитаны на использование с алюминием, но большинство крупных соединений подходят для этого (как правило, на них есть маркировка Cu-Al, означающая, что они подходят как для меди, так и для алюминия, а на разъёмах без маркировки предполагается использование только медного провода).

Алюминиевые соединения дополнительно усложняются из-за холодного потока, но это долгий и сложный процесс, который можно решить с помощью соответствующих типов разъёмов. По сути, соединение нагревается, провод расширяется, расширенный провод деформируется, провод сжимается, соединение ослабевает, и в следующий раз, когда оно нагреется, процесс повторится, вплоть до возгорания.

Комментарии:
  • T

    Просто помните: если на клемме нет маркировки, то предполагается, что она рассчитана на 60 °C.

  • M

    Теперь я понимаю, что это 310.15(B)(16) в версии 2011 года. Это логично, поскольку ток нагрузки выделяет тепло, поэтому нужен проводник, рассчитанный на такой диапазон температур. Возможно, в будущем я установлю медную проводку на 20 А, если захочу увеличить мощность панели до 100 А.

  • E

    Таблица 310.16 NEC, столбец 75C. На самом деле я опираюсь именно на это — я знал размер, но не знал, где он указан. Большинство клемм для автоматических выключателей рассчитаны на 75C... Это медь — если вы используете алюминиевый провод, а не медный, вам понадобится 4Ga. И вам нужно быть ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ осторожными при подключении алюминиевого провода (или поручить это электрику, чтобы он правильно выполнил подключение). Это коварный материал, и его сложно надёжно соединить даже с помощью разъёмов соответствующего номинала.

  • M

    Как вы пришли к такому выводу?