Как определить, какой тип и сечение провода следует использовать для подземной проводки к отдельно стоящей подстанции?
Я буду устанавливать дополнительную электрощитовую панель в отдельно стоящем гараже. Дополнительная электрощитовая панель будет на 60 ампер. Гараж находится примерно в 30 футах от основного электрощита в доме, и я, конечно же, узнаю точную длину, прежде чем выбрать подходящий кабель. Для проводки я буду использовать подземный кабель из ПВХ. От дома к гаражу уже проложен подземный кабель, который больше не будет использоваться.
Я пытаюсь определить, какой калибр и тип проводки мне нужны. Я не уверен, является ли этот вопрос дубликатом этого вопроса, но мне нужна информация о том, какой калибр проводки мне нужен. В таблице, ссылка на которую приведена в одном из ответов, предлагается ориентироваться на температуру окружающей среды. Я немного не в своей тарелке, потому что во всех таблицах амперметров, которые я просматривал в прошлом, учитывалась только длина проводника, ведь с увеличением длины растёт и сопротивление, а значит, падает напряжение. Поскольку это в основном касалось цепей постоянного тока, я должен спросить, чем отличается переменный ток?
Полагаю, я в основном спрашиваю как получить эту информацию, а не просто даю её. Научите кого-нибудь ловить рыбу, так сказать.
Изучив вопрос, я пришёл к выводу, что мне следует использовать отдельные проводники THWN или кабель x-x-x-x, где x — калибр. Я не знаю преимуществ и недостатков ни того, ни другого. То же самое касается меди и алюминия.
MDMoore313
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Если вы прокладываете кабель в кабелепроводе, используйте отдельные провода — они дешевле, их легче тянуть, а кабелепроводная изоляция на кабелях ужасна.
Обычно мы стремимся к тому, чтобы падение напряжения при номинальном токе составляло менее 3 %. Меньшее падение допустимо.
Я почти уверен, что для подачи питания на 60 ампер вам понадобится провод сечением не менее 6Ga. Учитывая, что длина кабеля составляет всего 30 футов, этого, вероятно, будет вполне достаточно. Я получаю падение напряжения на 1,8 % при силе тока 60 ампер и напряжении 240 В на 30 футах (в одну сторону) кабеля сечением 6 Ga. Редактировать — медь!
Предельная температура при использовании проводов THW, THHN и т. д. обычно соответствует температуре разъёмов на обслуживающем оборудовании (автоматическом выключателе или панели), которая обычно составляет 75 °C. Даже если вы используете провод с допустимой температурой 90 °C, из-за соединений вам следует ориентироваться на раздел таблицы, посвящённый температуре 75 °C.
Медь против алюминия.
Медь (Cu) стоит дороже, алюминий (Al) — дешевле.
Медь обладает лучшей проводимостью, а значит, для передачи того же тока можно использовать провод меньшего сечения. В данном случае медь 6-го калибра против алюминия 4-го калибра.
Оксиды меди обладают проводимостью. Оксид алюминия является изолятором, он быстро образуется и очень плотно прилегает к проводу. Для соединения алюминиевых проводов требуются специальные процедуры и материалы, чтобы обеспечить надёжное соединение, которое со временем не ослабнет и не перегреется. Например, можно зачистить провода щёткой из нержавеющей стали и нанести на них компаунд для соединения алюминиевых проводов, который покрывает провод и предотвращает контакт с воздухом. Сами соединения должны быть рассчитаны на использование с алюминием, но большинство крупных соединений подходят для этого (как правило, на них есть маркировка Cu-Al, означающая, что они подходят как для меди, так и для алюминия, а на разъёмах без маркировки предполагается использование только медного провода).
Алюминиевые соединения дополнительно усложняются из-за холодного потока, но это долгий и сложный процесс, который можно решить с помощью соответствующих типов разъёмов. По сути, соединение нагревается, провод расширяется, расширенный провод деформируется, провод сжимается, соединение ослабевает, и в следующий раз, когда оно нагреется, процесс повторится, вплоть до возгорания.
Комментарии:
-
T
Просто помните: если на клемме нет маркировки, то предполагается, что она рассчитана на 60 °C.
-
M
Теперь я понимаю, что это 310.15(B)(16) в версии 2011 года. Это логично, поскольку ток нагрузки выделяет тепло, поэтому нужен проводник, рассчитанный на такой диапазон температур. Возможно, в будущем я установлю медную проводку на 20 А, если захочу увеличить мощность панели до 100 А.
-
E
Таблица 310.16 NEC, столбец 75C. На самом деле я опираюсь именно на это — я знал размер, но не знал, где он указан. Большинство клемм для автоматических выключателей рассчитаны на 75C... Это медь — если вы используете алюминиевый провод, а не медный, вам понадобится 4Ga. И вам нужно быть ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ осторожными при подключении алюминиевого провода (или поручить это электрику, чтобы он правильно выполнил подключение). Это коварный материал, и его сложно надёжно соединить даже с помощью разъёмов соответствующего номинала.
-
M
Как вы пришли к такому выводу?
Похожие вопросы
Как правильно заземлить подстанцию в отдельно стоящем здании...
4 ответа
03.01.2026Как определить номинальную пропускную способность трубопрово...
4 ответа
03.01.2026Какой провод и кабелепровод нужны для подстанции в пристроен...
1 ответ
30.12.2025Какой провод нужно использовать для подключения дополнительн...
1 ответ
31.12.2025Можно ли установить небольшой автоматический выключатель пос...
1 ответ
03.01.2026
Tester101
Информация в этом ответе может быть полезной.