0
Вопрос

Как определить клемму C на системе отопления, вентиляции и кондиционирования?

Как определить клемму C на системе отопления, вентиляции и кондиционирования, печи или бойлере? Если на клеммах нет винта с маркировкой C, что нужно искать на схеме подключения? Что делать, если схему подключения найти не удаётся или на ней указано, что клеммы C не существует?


Примечание: это дополнение к Как подключить провод «C» к термостату, в котором спрашивается о прокладке проводов через стену. В этом вопросе речь идёт о том, куда подключить провод в системе отопления, вентиляции и кондиционирования.



Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ
Электрические схемы Найдите схему

В большинстве случаев схема подключения находится внутри блока HVAC. Как правило, она расположена на внутренней стороне крышки доступа.

Найдите трансформатор на схеме

Как только вы найдёте схему, вам нужно будет найти этот символ.

введите описание изображения здесь

Или сам текст, в котором написано «Трансформатор», который может обозначать грубо нарисованный трансформатор или просто прямоугольник.

Первичный или вторичный?

Найдя трансформатор на схеме, вам нужно будет определить, какие провода подключены к первичной обмотке, а какие — к вторичной. Найдите на схеме ключ, который подскажет вам ответ. На некоторых схемах более толстая (жирная) линия обозначает подключение к сети, а более тонкая — подключение к низковольтной сети. На других схемах может быть указано напряжение и частота на каждой стороне трансформатора.

Проследите за проводами

Теперь вы знаете, где на схеме находится трансформатор и какая сторона является вторичной. Следующий шаг — проследить за линиями и понять, куда они ведут.

Примерная диаграмма

На этой схеме вы можете видеть, что один вывод вторичной обмотки подключается к клемме R на плате управления, а другой вывод — к клемме C . В этом примере клемма C действительно присутствует, но так бывает не всегда (особенно в старых моделях). Однако даже если специальной клеммы C нет, это не меняет назначения провода C . Это просто другой вывод вторичной обмотки.

В Реальной Жизни

Теперь, когда вы нашли трансформатор на схеме или, может быть, у вас нет схемы. В любом случае вам нужно найти сам трансформатор внутри блока HVAC. Вам нужно найти что-то похожее на это...

Трансформатор Honeywell на 24 В, модель № AT72D
Трансформатор Honeywell 24 В AT72D

Мой Трансформер
Кадр из реального видео с трансформатором в моей печи

Первичный или вторичный?

Опять же, вам нужно будет определить, где первичная обмотка, а где вторичная. Если у вас есть схема подключения с указанием цвета проводов, это несложно. Если нет, вам придётся разбираться самостоятельно.

Цвет проволоки

В США незаземлённый (фазный) проводник обычно чёрного цвета, а заземлённый (нейтральный) проводник — белого. Как правило, эта цветовая маркировка сохраняется и на первичной стороне трансформатора, поэтому набор из чёрного и белого проводов, скорее всего, относится к первичной стороне. Вторичная сторона может быть любого цвета, но обычно R провод красный.

Размер провода

Вы также можете определить, какой провод какой, по размеру подключённых проводов. Первичные провода обычно имеют сечение 12 AWG или 14 AWG, в то время как вторичные могут быть тоньше.

Измерьте.

Если ничего не помогает, возьмите вольтметр и измерьте напряжение. На первичной обмотке будет сетевое напряжение, а на вторичной — низкое напряжение (обычно около 24 В).

Проследите за проводами

Теперь, когда вы знаете, какие провода подключены к вторичной обмотке, просто проследите за ними до места их подключения. Один из проводов будет подключен к R клемме, другой может быть подключен, а может и не быть подключен к клемме с маркировкой. Но даже если маркировка отсутствует, это все равно C.

введите описание изображения здесь
Трансформатор подключен к двум проводам, нагревается только термостат.

введите описание изображения здесь
Трансформатор подключен к трехпроводной системе, только обогрев, термостат с Wi-Fi.

Дополнительную информацию о трансформаторах и C проводах можно найти в статье Всё, что вы хотели знать о проводе C

0

введите описание изображения здесь

Общая ножка цепей управления на 24 В заземлена, красная ножка — нет.
Общая ножка — это сторона источника питания на 24 В, к которой подключается каждая цепь на 24 В для замыкания цепи.