0
как определить короткое замыкание от комнаты до блока предохранителей?
25.12.2025 18:39Когда я вчера вечером вернулся домой, жена в темноте убиралась в спальне. Почему мигают две лампочки в коридоре, спрашиваю я? Она не знала, она вздремнула, а когда проснулась, в комнате не было света. Ну и что??? но что-то же должно было произойти. Может, ты пролила воду или собака решила, что провод — это игрушка для жевания. Пока я разбирался в этом странном происшествии, она сказала мне, что подключила удлинитель с оторванной заземляющей частью к старому устройству с несколькими розетками. Она промахнулась и вставила один конец вилки в одну розетку, а другой — в другую. Утверждает, что ничего не произошло и свет продолжал гореть, когда она заснула, а когда проснулась, электричества не было.
Вот что я знаю: я перезагрузил каждый автоматический выключатель, но это не помогло. В коридоре у меня есть выключатели на каждом конце. Если я включаю первый выключатель, загорается только ближайший к нему светильник. Когда я включаю другой выключатель, загораются оба светильника, но они мигают. Ни одним из выключателей нельзя выключить свет в коридоре. Оба светильника — новые, маломощные. Я предполагаю, что эти светильники в коридоре подключены к той же линии, что и светильники в спальне, поскольку это произошло одновременно, по крайней мере, так мне сказали. Я отключил все электроприборы в спальне и обесточил каждую цепь в блоке предохранителей. У меня нет старых лампочек, чтобы проверить, могут ли они влиять на то, что я вижу в коридоре. Мне нужна небольшая детективная помощь, чтобы понять, что мне нужно сделать, чтобы найти и устранить проблему.
Roberte
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
У меня была похожая проблема с мерцанием в светильнике: с лампой накаливания всё работало нормально, но люминесцентная лампа постоянно мигала. Сначала я подумал, что проблема в проводке в стенах, но оказалось, что дело в розетке. Я заменил только розетку (а не весь светильник), и люминесцентная лампа заработала нормально. Я подозреваю, что в старой розетке была небольшая утечка тока, и она подгорела. С лампой накаливания она бы просто потускнела, более чувствительный КЛЛ был бы явно сломан.
У вас может быть похожая проблема, но если она возникает в нескольких устройствах, подключенных к одной цепи, то причина, скорее всего, в другом. Вам нужно будет найти ответ, выборочно отключая части проводки в цепи и проверяя их. Что можно сделать:
- Отключите все подключенные к сети приборы, выкрутите все лампочки и используйте портативную лампу с компактной люминесцентной лампой для проверки электрических розеток.
- Проследите за проводкой и проверьте ее на разных участках. Например, если цепь идет к розетке, а затем к потолочному светильнику, сначала выключите цепь, отсоедините участок от розетки до светильника, затем включите цепь и проверьте подключенный к розетке светильник. Если он работает нормально, значит, проблема в проводке дальше по цепи.
- Снова отключите питание и с помощью мультиметра проверьте целостность цепи между фазной и нейтральной линиями. Они (очевидно) не должны быть соединены.
Если вы не уверены, что сможете сделать всё это комфортно и безопасно, пожалуйста, вызовите электрика. Если у вас действительно есть утечка тока, это может привести к пожару, и такую проблему следует устранить как можно скорее.
0
Мой подход (я не электрик, просто парень с мультиметром) заключается в том, чтобы сначала составить схему цепи (найти все розетки и осветительные приборы, подключённые к ней), а затем отключить ВСЁ, что подключено к этой цепи, и посмотреть, поможет ли это.
Затем я бы отключил автоматический выключатель, разобрал выключатели и посмотрел. Проверил бы, нет ли следов подгорания или искрения, а также не отличается ли один выключатель от другого. Я бы, наверное, отсоединил оба выключателя (надежно изолировав все провода), затем снова включил автоматический выключатель и проверил (с помощью мультиметра), что напряжение во всех розетках и других устройствах в норме, а затем посмотрел, что происходит в спальне.
По сути, если это вам ни о чём не говорит, то я бы либо начал отключать розетки и светильники от цепи (выключаю автомат, снимаю розетку, изолирую провода, снова включаю автомат), пока не выясню, в чём, чёрт возьми, дело, либо просто вызвал бы электрика.
Похожие вопросы
Как работает трёхпозиционный выключатель?...
2 ответа
23.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Мой диммер неисправен или проблема в проводке?...
1 ответ
25.12.2025Как подключить эти диммеры? Текущая схема подключения просто...
1 ответ
25.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025
Tester101
25.12.2025 18:39Обратитесь к лицензированному электрику.