0
Вопрос

Как определить максимальную мощность, которую можно подключить к автоматическому выключателю?

24.12.2025 11:55

Все мое отопление подключено к одному выключателю на 240 В с двумя полюсами, каждый из которых рассчитан на 20 А (это небольшая квартира). Интересно, как определить максимальную мощность, которую можно подключить к этому выключателю.

M
MPelletier
Автор вопроса


Ваш ответ

3 ответа
0
Лучший ответ
W
Web
24.12.2025 11:55

Мощность (в ваттах) = сила тока × напряжение (P = I * V)

20 А x 240 В = 4800 Вт

введите описание изображения здесь

Комментарии:
  • C
    Chris Cudmore
    24.12.2025 11:55

    Для нагрева при напряжении 240 В коэффициент мощности должен составлять 1. Коэффициент мощности будет отличаться только у устройств с двигателем и нагревателем (например, у сушильной машины).

  • s
    sharptooth
    24.12.2025 11:55

    @s.mihai: Да, это так, но я имел в виду, что в процессе производства возможны небольшие отклонения, которые влияют на силу тока, способную проходить через устройство в течение определённого времени без срабатывания автоматического выключателя.

  • M
    MPelletier
    24.12.2025 11:55

    Возможно, лучшим способом определить, какую мощность нагрева можно подключить к выключателю на 20 А, было бы просто сложить силу тока всех нагревательных элементов?

  • B
    Brian Knoblauch
    24.12.2025 11:55

    Я бы сказал, что 4800 Вт — это, скорее всего, очень близко к истине. Нагрев, скорее всего, будет чисто резистивной нагрузкой. Так происходит в большинстве случаев, за исключением (в первую очередь) двигателей и компактных люминесцентных ламп, которые могут создавать действительно большие реактивные нагрузки.

  • s
    s.mihai
    24.12.2025 11:55

    @sharptoorh: автоматический выключатель работает при силе тока 20 А, не прерывая цепь в течение неограниченного времени, но при превышении этого значения он срабатывает в соответствии со своими характеристиками срабатывания. Чем выше сила тока, тем быстрее он срабатывает. Таким образом, вы можете пропустить через него, скажем, 30 А в течение нескольких минут, прежде чем он сработает.

  • s
    s.mihai
    24.12.2025 11:55

    на самом деле не 4800 Вт. На самом деле P = U * I, и это даёт вам ВА, чтобы получить Вт, нужно умножить это на cosPhi, который для надёжности можно принять равным 0,8 (так что это должно быть чуть меньше 4000 Вт)

  • s
    sharptooth
    24.12.2025 11:55

    +1, хотя это даст лишь приблизительную оценку: автоматический выключатель не будет срабатывать точно при 20 А, а будет срабатывать очень близко к этому значению, поэтому может случиться так, что он разомкнёт цепь при немного меньшем или немного большем токе.

  • J
    John Gardeniers
    24.12.2025 11:55

    Эта формула предназначена для постоянного тока. Для переменного тока также необходимо учитывать коэффициент мощности, хотя при использовании только для обогрева это обычно не имеет особого значения. Просто имейте в виду, что, как правило, эта формула не подходит для переменного тока.

  • M
    MPelletier
    24.12.2025 11:55

    @Web: Ого! Значит, 4800 Вт — это оно!

  • W
    Web
    24.12.2025 11:55

    Если на двухполюсном выключателе указано 20 А, значит, его номинал составляет 20 А. Он не удваивается, потому что это двухполюсный выключатель.

  • M
    MPelletier
    24.12.2025 11:55

    Таким образом, 40 А * 240 В = 9600 Вт? Я давно не ходил на уроки физики... а физика никогда не была моей сильной стороной :(

0
24.12.2025 11:55

Рассчитать общую мощность с помощью закона Ома довольно просто.

Watts = Volts (V or E) * Current (A or I)

Следовательно

Watts = 240 Volts * 20 Amperes = 4800 Watts

Однако, если вы живёте в США (и, возможно, в Канаде действуют аналогичные правила) и соблюдаете Национальный электротехнический кодекс, то это ещё не всё. В пункте 424.3(B) говорится, что стационарное электрическое отопительное оборудование должно считаться оборудованием с постоянной нагрузкой. В пункте 210.19(A)(1) говорится, что сечение проводников ответвлённой цепи должно составлять 100 % от нагрузки с переменным режимом плюс 125 % от постоянной нагрузки. В пункте 210.20(A) говорится то же самое о защите от перегрузки по току.

Всё это означает, что если вы установите обогреватель мощностью 4800 Вт, вам придётся увеличить сечение проводника и установить защиту от перегрузки по току. Вместо медных проводников сечением 12 AWG и автоматических выключателей на 20 ампер вам понадобятся проводники сечением 10 AWG и автоматические выключатели на 30 ампер. Таким образом, если вы хотите использовать медные проводники сечением 12 AWG и автоматические выключатели на 20 ампер, вам придётся установить обогреватель мощностью 3840 Вт или меньше.

4800 Watts * 80% = 3840 Watts

Если вы начнёте работать с индуктивными нагрузками, вам придётся учитывать коэффициент мощности. Но я думаю, что это выходит за рамки данного вопроса.

0
A
24.12.2025 11:55

В Канаде и США (если я не ошибаюсь) общая мощность составляет (А x Вт) x 80%. Это значит, что двухполюсный автоматический выключатель на 20 ампер будет считаться выключателем на 40 ампер. Таким образом, максимальное напряжение составит 40 ампер x 120 (или соответствующее напряжение) x 80% = 4800 x 0,80 = 3840.

Чтобы узнать, сколько светильников можно подключить к этой цепи, разделите общую допустимую нагрузку на мощность светильников.

Комментарии:
  • T
    Tester101
    24.12.2025 11:55

    Во всей Вселенной мощность (Вт) равна напряжению (В) * силе тока (А или I). Нигде во Вселенной автоматический выключатель на 20 ампер не даст вам 40 ампер. В США (и, возможно, в Канаде) проводники ответвлений и устройства защиты от перегрузки по току для стационарного электрического отопительного оборудования должны иметь пропускную способность не менее 125 % от общей отопительной нагрузки. Таким образом, расчёт должен быть таким: 240 Volts * 20 Amperes * 80% = 4800 * 80% = 3840 Watts.

  • T
    Tester101
    24.12.2025 11:55

    Я даже не знаю, с чего начать, этот ответ просто неправильный.