0
Вопрос

Как определить место короткого замыкания в центральной цепи кондиционера на 24 В?

У меня не работает кондиционер. Я проверил панель, и светодиодный индикатор показал, что перегорел предохранитель или в цепи произошло короткое замыкание. Я проверил и убедился, что предохранитель перегорел. Если предохранитель снова перегорит, как мне проверить, нет ли короткого замыкания или обрыва провода в цепи между панелью и термостатом?


Вот макет:




Control Panel:

White Red/Blue White Yellow Orange Green (Wires)

0 0 0 0 0 0

Hum Com W Y R G (Terminals)

Thermostat:

Green Blue Red Yellow White (Wires)

0 0 0 0 0

G Rc Rh Y W





Ваш ответ

2 ответа 3
0

Если это обрыв, то в 99 % случаев он вызван кем-то или чем-то. Провод просто так не оборвётся. Поэтому осмотрите все места, где провод оголён. Если ничего очевидного не видно, я бы снял термостат со стены и подключил его к клемме. Вам просто понадобится короткий провод или провода. Проверьте, работает ли он. Так вы поймёте, в чём проблема: в термостате, блоке кондиционера или проводе.
Если вы не можете проложить новый провод, можно купить беспроводной термостат. Хотя, скорее всего, это будет пара сотен долларов.

0
a
Используйте тестер сетевых кабелей

Чтобы найти проводники с коротким замыканием и обрывом цепи в любом многожильном кабеле низкого напряжения, я рекомендую

  1. отсоедините кабель от всех устройств (т. е. отключите его от печи/теплового насоса/кондиционера и термостата), а также

  2. используйте тестер для проверки сетевого кабеля и переходники RJ45 для его тестирования.

Разветвитель RJ45

Вам понадобятся два таких устройства. По одному на каждый конец кабеля.

Вот один из вариантов:

введите описание изображения здесь

Вот еще один:

введите описание изображения здесь

Электрический Тестер Сетевого Кабеля

Вам понадобится одно из этих устройств, состоящих из двух частей. Они очень простые и стоят около 10 долларов.

введите описание изображения здесь

Установление связей

Подключите адаптер к каждому концу тестируемого кабеля (CUT). Определите соответствие между цветами проводов CUT и контактами с 1 по 8, обозначенными на адаптере. Соответствие может быть произвольным, но оно должно быть одинаковым на обоих концах.

Подключите одну часть тестера к адаптеру на каждом конце CUT. В зависимости от адаптеров и тестера для этого могут потребоваться короткие сетевые патч-кабели. Если вы используете патч-кабели, убедитесь, что они прямые, а не перекрестные.

Выполнение теста

Чтобы провести тест, просто включите тестер и убедитесь, что его индикаторы мигают в соответствии с ожидаемым режимом. Вам нужно будет прочитать инструкцию к тестеру, чтобы узнать ожидаемый режим и понять, что означает отклонение от этого режима с точки зрения короткого замыкания и обрыва цепи. В этом видео показан один из таких тестеров в действии, в том числе режим мигания для этого конкретного тестера.

Ограничения

Конечно, у этого метода есть свои ограничения. Вот те, что приходят мне на ум:

  • Одновременно можно подключить не более 8 проводников
  • не обнаружит короткое замыкание на землю через другие кабели
  • может быть сбит с толку даже очень низким напряжением, возникающим на проводниках при коротком замыкании в цепях под напряжением (хотя вы, скорее всего, всё равно поймёте, что что-то не так)

Комментарии:
  • J

    Цветовая маркировка проводов в системах отопления, вентиляции и кондиционирования используется в качестве ориентира, которому не все следуют при установке систем. Поэтому обязательно запишите, куда идёт каждый провод перед отключением. Это как минимум поможет вам безопасно вернуться к тому, с чего вы начали.