Вопрос

Как определить, можно ли заменить автоматический выключатель на 20 ампер на выключатель на 30 ампер

Недавно я купил свой первый дом, и автоматический выключатель, к которому подключена электрическая сушилка для белья, рассчитан на 20 ампер. Инспектор по жилищному надзору сказал мне, что он должен быть рассчитан на 30 ампер, но я по глупости не попросил продавца исправить это. Если я включу сушилку на максимальную температуру, автоматический выключатель сработает, поэтому я хотел бы заменить 20-амперный выключатель на 30-амперный. Как определить, подходит ли проводка и всё остальное для 30 ампер?


Местоположение: северо-восток США.


проволока


Комментарии:
u

Современные стандарты NEC 2014 250.114. Следуйте инструкциям на сушильной машине, чтобы установить 4-жильный шнур.

B

Если это несложно сделать, я бы просто заменил этот кабель, так как внешняя оболочка изнашивается и может не обеспечивать надлежащее заземление в соответствии с современными стандартами.

H

Это необычная ситуация, поэтому действуйте осторожно. Не следует менять автоматический выключатель, если вы не можете с уверенностью сказать, что цепь рассчитана на 30 ампер от начала до конца. Это важное устройство безопасности.


Ваш ответ

5 ответов 3
0
Лучший ответ

Это зависит от двух факторов:


  1. Калибр (толщина) провода; и
  2. длина провода.

Для обычной бытовой установки на 30 ампер требуется провод сечением 10 мм²:
введите описание изображения здесь

Чтобы измерить его, вам понадобится инструмент для измерения сечения провода на неизолированном участке:
введите описание изображения здесь

Вы можете приобрести их на Amazon

Комментарии:
  • h

    Для полноты картины отметим, что этот конкретный отрезок от потолка до розетки «должен» быть защищенным кабельным каналом или бронированным (BX) проводом. Это довольно распространенная практика, но она противоречит нормам. :/

  • J

    Также нужно учитывать материал провода. Медь может выдерживать больший ток, чем алюминий. Я не знаю, какой из них популярнее.

  • J

    Я не смог разобрать маркировку на проводе, чтобы понять, какой он сечения. Поскольку он находится в недостроенном подвале, я, пожалуй, просто проложу новый провод.

  • T

    Глядя на представленную фотографию, я задаюсь вопросом: как вы думаете, будет ли текст разборчивым, если вообще удастся его найти, не зачищая провод сильнее, чем он уже зачищен (то есть при постоянной установке...)

  • H

    Практически на всех проводах и кабелях снаружи указан калибр. Так было бы проще определить.

0

Перед заменой проверьте сечение провода. У меня был старый викторианский провод, похожий на этот, из меди 10-го калибра, один из лучших проводов в доме. Я обмотал его снаружи широкой изолентой.

Кроме того, автоматический выключатель должен быть подключен ТОЛЬКО к сушильной машине, даже если в вашем регионе это не является обязательным требованием. Это значительно упрощает замену провода и автоматического выключателя, а если провод 10-го калибра, то заменить выключатель будет невероятно легко. Нужно просто отключить питание всего дома, которое обычно находится в верхней части распределительного щита.

Удачи вам!

Комментарии:
  • A

    Как проверить, что это провод 10-го калибра?

0

Сушильная машина должна быть подключена к цепи на 30 ампер с помощью медного провода сечением не менее 10 AWG (я не рекомендую использовать алюминий). Если у вас провод сечением 10 AWG, убедитесь, что он состоит из 3 проводников сечением 10 AWG и не использует очень тонкий соединительный проводник, который обычно используется для нейтрали в старых кабелях Romex.

0
w

Самый простой и надёжный способ определить сечение провода — посмотреть на сам оголённый провод либо в розетке, либо, что проще, в распределительном щите, где он подключается к автоматическому выключателю. Почти наверняка это провод сечением 14, 12 или 10 AWG.

Если вы нечасто имеете дело с электрическими проводами, то определить их диаметр будет не так просто. Поэтому просто сравните их с проводами известного сечения, например, в других выключателях. Или сходите в местный магазин электротоваров или крупный сетевой магазин и посмотрите на провода и потрогайте их. Можно даже купить по метровому отрезку каждого провода, чтобы иметь представление.

Комментарии:
  • T

    Также необходимо убедиться, что по всей длине цепи проложен провод одного сечения.

0
R

20 ампер умножить на 220 вольт — это максимум 4400 ватт. Если вы посмотрите на заднюю панель сушильной машины, то увидите, какую мощность она потребляет.

Если кабель не проложен за стеной, то, скорее всего, будет несложно заменить его на медный кабель сечением 10 кв. мм. Я подозреваю, что кабель идёт напрямую от розетки к распределительному щиту без соединений. Профессионалу это займёт не больше 30 минут.

Комментарии:
  • u

    Уоллик: нет, вы не слишком консервативны. Розетка сушильной машины рассчитана на 30 ампер, и её нужно подключить к цепи на 30 ампер с помощью подходящего провода.

  • w

    @SpeedyPetey: Вы правы. Я думал, что определение непрерывного режима — это 30 минут или более. Здесь сказано, что это нагрузка, при которой максимальный ток будет сохраняться в течение 3 часов или более. Я был слишком консервативен в своих работах с электричеством.

  • S

    Я живу на северо-востоке (штат Нью-Йорк). Напряжение в моей домашней сети стабильно составляет 240–250 В. Кроме того, сушильная машина НЕ считается устройством с непрерывной нагрузкой. Это не значит, что если кабель рассчитан на 10 А, то автоматический выключатель не нужно менять на 30 А. Нужно.

  • w

    В США почти нигде не бывает 220 вольт. Скорее всего, на северо-востоке и там, где нагрузка на линии электропередачи высокая, будет 230 вольт. В остальной части Северной Америки напряжение составляет 240 вольт. Кроме того, цепь на 20 ампер не рассчитана на непрерывную работу с силой тока 20 ампер. Мощность снижается на 20 %, поэтому можно использовать только 16 ампер. 16 ампер умножить на 240 вольт — это 3840 ватт.

  • H

    OP уже сказал, что прерыватель срабатывает, когда сушилка работает в режиме «высокая температура».