0
Вопрос

Как определить номинальную пропускную способность трубопровода?

Я установлю дополнительную панель в отдельно стоящем гараже. Дополнительная панель будет на 60 ампер. Гараж находится примерно в 30 футах от главной панели в доме, и я, конечно же, узнаю точную длину, прежде чем выбрать подходящий кабель. Для проводки я буду использовать подземный кабель из ПВХ. От дома к гаражу уже проложен подземный кабель, который больше не будет использоваться.





  • Я посмотрел видео на YouTube, в котором говорилось, что для труб из ПВХ разного размера установлены разные ограничения по количеству проводов, которые можно прокладывать в них под землёй. Так ли это, и если да, то где я могу найти соответствующую документацию? В частности, меня интересует количество проводов для труб каждого размера.





Ваш ответ

4 ответа 3
0
Лучший ответ

Все кабелепроводы имеют допустимую нагрузку (которая составляет 40 % от свободной площади, заполненной проводом, за исключением случаев, когда используется только один или два провода. На практике чем меньше нагрузка, тем лучше. Полностью нагруженный кабелепровод ОЧЕНЬ трудно протянуть. Для разных типов кабелепроводов допустимые нагрузки немного отличаются из-за разного фактического размера отверстий в кабелепроводах разных типов. В Национальном электротехническом кодексе есть таблицы, а также множество онлайн-калькуляторов допустимой нагрузки кабелепроводов (и несколько таблиц).

0

Добавление к другим ответам:


  • Как уже упоминалось, сложно протянуть провода в кабелепроводе подходящего размера. Можно, например, согнуть протянутые провода над изоляционной лентой и закрепить их изолентой: получится довольно большая связка!
  • Используйте смазку для протягивания проводов на водной основе, чтобы не повредить изоляцию.
  • Сделайте соединение изоляционной ленты с проводом плавным.
  • Прокладывайте кабелепровод так, чтобы изгибы при каждом протягивании были меньше 360 градусов; лучше — меньше 270.
  • Склеиваем NMT (ПВХ). Продумайте расположение соединений кабелепровода так, чтобы пучок скользил по коническим расширениям на стыках, а не упирался в квадратные концы труб.

0

Чтобы определить допустимое количество проводников в кабельном канале, можно воспользоваться таблицами 1, 4 и 5 из главы 9 Национального электротехнического кодекса.

Национальный электротехнический кодекс 2014 Глава 9 Таблицы

Таблица 1

Если вы протягиваете более двух проводов, то, согласно таблице 1, сможете заполнить кабелепровод только на 40 %.

Таблица 4

Таблица 5

Для расчета заполнения трубопровода:


  1. Получите значение площади в 40 % из таблицы, соответствующей типу кабелепровода, который вы используете (таблица 4).
  2. Получите приблизительное значение площади для используемых вами проводников (таблица 5).
  3. Разделите площадь кабелепровода в 40 % на площадь проводника, чтобы определить допустимое количество проводников.

ПРИМЕЧАНИЕ: При расчёте заполнения кабелепровода, если в результате получается десятичная дробь 0,8 или больше, можно округлить до ближайшего целого числа.

ПРИМЕР:
- 1/2 дюйма, ПВХ, класс 40, заполнение 40 % = 0,114 дюйма².
- Проводник 12 AWG THHN = 0,0133 дюйма².
0.114 in² / 0.0133 in² = 8


Если вы используете проводники одинакового сечения, можете воспользоваться таблицей C.9 или C.10 из приложения C

Приложение C. Таблицы заполнения кабелепроводов и труб для проводников и установочных проводов одинакового сечения

Таблица C.9
Таблица C.10

0
R

Если вы можете позволить себе фидер на 50 ампер, то это не только провод меньшего сечения, но и разница между кабелепроводом диаметром 3/4 дюйма и диаметром 1 дюйм. Это более существенная разница, чем вы можете себе представить.

Комментарии:
  • T

    По моему опыту, «более существенная разница» заключается в том, что довольно сложно засунуть большой пучок кабелей в маленький кабелепровод, особенно в месте соединения кабеля с изоляционной лентой.

  • T

    Попробуйте использовать гвоздодёр. Кстати, поскольку и гвоздодёр, и стержень могут звенеть как колокольчики, а ваши уши находятся совсем рядом, вам НЕОБХОДИМЫ беруши!

  • M

    +1 за это. Я собирался купить небольшие кувалды, чтобы сделать это, но у меня уже есть перфоратор для работы с бетоном, так что я сначала воспользуюсь им.

  • R

    Хорошо! Не нужно повторять дважды, ха-ха-ха. Когда придёт время забивать эти стержни в землю, подумайте о том, чтобы использовать перфоратор. Вы можете взять дрель напрокат. На YouTube есть несколько видео на эту тему.

  • M

    На самом деле я думал о кабеле диаметром 1 1/2 дюйма или 2 дюйма, чтобы хватило места. Что касается силы тока, я, вероятно, выберу достаточно высокий показатель, чтобы в будущем можно было перейти на подпанель на 100 А.