Как определить обратную полярность в розетке без заземления?

25.12.2025 20:24

Недавно я переехал в дом, построенный в 1950-х годах, и решил заменить некоторые старые розетки.


В одной из цепей без заземления есть четыре розетки. Первые две подключены как обычно: два чёрных провода подключены к золотым винтам в существующих розетках, а два белых провода — к серебряным винтам. Однако в последних двух розетках всё наоборот: входящие чёрные провода подключены к серебряным винтам, а чёрные — к золотым.


При установке новых розеток я поменял местами провода так, чтобы чёрные провода были подключены к золотым винтам, а белые — к серебряным.


Мои вопросы:





  1. Как проверить, действительно ли чёрный провод под напряжением или в стене произошла какая-то путаница? Я знаю, что есть тестеры розеток, но я слышал, что проверка полярности не работает для розеток без заземления.


  2. Есть ли опасность в том, что на незаземлённом проводе перепутана полярность? Может ли это нанести вред устройствам, подключённым к розетке? В настоящее время эти две розетки не используются, но я планирую подключить к одной из них телевизор, DVD-плеер и т. д.




S
Scott Mitchell
Автор вопроса

Комментарии:
T
Tester101
25.12.2025 20:24

@Steven Вам даже не придётся вынимать розетку. Вставьте щуп в один из слотов или рядом с ним, затем в другой. Кончик щупа должен входить в слоты розетки, но не должен быть достаточно длинным, чтобы касаться контактов (думаю, это хорошо продуманный аспект конструкции).

S
Steven
25.12.2025 20:24

@Tester101 Я тоже собирался предложить это. Обычно помогает, если перед использованием тестера напряжения разделить фазный и нейтральный провода настолько, насколько это возможно.

T
Tester101
25.12.2025 20:24

Бесконтактный тестер напряжения сработает рядом с фазой, но не должен срабатывать рядом с нейтралью.


Ваш ответ

6 ответов
0
B
25.12.2025 20:24

Я использовал старый неоновый тестер переменного тока и бесконтактный датчик. Подключите оба щупа неонового тестера переменного тока к одному и тому же разъёму в розетке, затем поднесите бесконтактный датчик к лампочке или к той части тестера, которая находится дальше всего от розетки. Сделайте то же самое с другим разъёмом.
Тестер целостности цепи загорится при проверке «горячего» контакта, но не при проверке нейтрали.

0
O
25.12.2025 20:24

Описанные выше методы могут привести к летальному исходу. Вместо этого просто купите
тестер заземления для розеток на Amazon за 5 долларов.

Комментарии:
  • B
    Billy left SE for Codidact
    25.12.2025 20:24

    Согласен. У подключаемых тестеров недостаточно информации, чтобы определить, перепутаны ли фаза и нейтраль в розетке без заземления.

  • H
    Hank
    25.12.2025 20:24

    Не существует устройства, которое можно было бы подключить к незаземлённой розетке и которое сообщило бы вам, что полярность перепутана. Детекторы, которые проверяют полярность, делают это, сравнивая два контакта с заземляющим контактом, что невозможно, если заземляющего контакта нет.

0
B
25.12.2025 20:24

Если бесконтактный датчик напряжения вам не подходит, сделайте такой самостоятельно:

введите описание изображения здесь

(Неисправная розетка с заземляющим проводом, подключённым к отрезку провода). Подсоедините заземляющий провод к третьему контакту удлинителя в правильно заземлённой розетке. Теперь вы можете проверить столько двухпроводных розеток, до которых дотянется ваш удлинитель. Как и в случае с ответом @Skaperen, во время проверки не подпускайте к розетке детей, домашних животных и большинство взрослых.

0
B
25.12.2025 20:24

Помимо ламп, о которых упоминает Скаперен, любое другое устройство с выключателем часто размыкает только фазный провод. Поэтому, если у вас перепутана полярность, внутренние части устройства могут оставаться под напряжением (например, металлические щипцы в тостере). Самый простой способ проверить это — заземлиться. Попробуйте подключить провод к медным водопроводным трубам или, что ещё лучше, к длинному удлинителю, подключённому к заземлённой розетке в другом месте. Затем можно измерить напряжение между заземлением и фазным проводом с помощью дешёвого контактного тестера.

Как всегда, если вы не уверены в том, что делаете, обратитесь к электрику. И отключайте питание при работе с электрическими проводами (включайте его только на время проверки).

0
25.12.2025 20:24

Без заземления провести тестирование сложно. Один из способов — использовать очень чувствительный (с очень высоким импедансом) вольтметр, например цифровой вольтметр. Убедитесь, что вы не заземлены (и что рядом нет домашних животных или детей). Убедитесь, что цифровой вольтметр настроен на измерение напряжения. Вставьте один щуп в одно из отверстий розетки, а другой щуп вытяните на некоторое расстояние. При подключении к «горячей» стороне должно отображаться «фантомное напряжение» в диапазоне от нескольких вольт до почти полного сетевого напряжения (для жителей Северной Америки это примерно 120 вольт). На «холодной» (нейтральной) стороне также может присутствовать фантомное напряжение, но его должно быть гораздо меньше.

При обратной полярности существует потенциальная опасность. Лампы с винтовыми цоколями всегда должны быть подключены так, чтобы край цоколя (к которому легче прикоснуться) был соединён с «холодной» стороной. Таким образом, чтобы получить удар током, вам придётся засунуть палец прямо в цоколь (вы же этого не сделаете). При обратной полярности опасность возникает на краю цоколя, который может быть немного оголённым, даже если лампа полностью вкручена.

Опасность также может представлять старая бытовая техника, в которой «холодная» сторона намеренно подключена к металлической раме прибора. Это был единственный способ сделать их более безопасными до того, как заземлённые розетки получили широкое распространение. Но для этого нужно было правильно подключить розетку.

Вы можете снизить риск, используя розетку с устройством защитного отключения (УЗО) даже при отсутствии заземляющего провода. Эти устройства выполняют свою функцию даже без заземляющего провода. Кнопка проверки также должна работать (она обманывает, подавая ток силой 5 мА между фазой на стороне нагрузки и нейтралью на стороне питания... а не на землю). Если вы нашли устройство, которое не срабатывает при проверке, не используйте его. Пометьте устройство как «без заземления» для цепей, в которых нет заземления. Не используйте для этой цели альтернативный источник заземления, не являющийся частью питающего кабеля. Никогда не используйте нейтраль в качестве заземления.

Наиболее распространенной опасностью для людей является заземление при контакте с одним из проводов, который оказался горячим. В этой ситуации GFCI отключится, даже если ток составляет всего 2 мА. Если в металлическом приборе произошел внутренний сбой, когда горячий провод задел или повредил изоляцию и соприкасается с корпусом, то эта опасность существует с корпусом прибора. В ситуациях с заземлением провод заземления может привести к короткому замыканию.

Комментарии:
  • S
    Skaperen
    25.12.2025 20:24

    Так было бы безопаснее.

  • S
    Scott Mitchell
    25.12.2025 20:24

    Цепь подключена к распределительному щиту через автоматический выключатель дифференциального тока, так что это хорошая новость. Электрик вернётся через несколько недель, чтобы завершить работы, связанные с получением разрешения, которые были выполнены месяц или два назад. Возможно, я просто оставлю розетку без использования до его прихода и попрошу электрика проверить, действительно ли полярность перепутана. Спасибо

0
25.12.2025 20:24

При использовании любого тестера напряжения между фазой и землёй должно быть напряжение, а между нейтралью и землёй — нет (или оно должно быть намного ниже).

если вам не хватает заземления, можно использовать заземлённый удлинитель от другой (заземлённой) розетки или тестер напряжения, который может проверить ваш собственный потенциал (просто ссылка на Google, без указания авторства)