0
Вопрос

Как определить, почему моя печь недостаточно хорошо обогревает помещение?

25.12.2025 20:24

Во время похолодания на прошлой неделе, когда температура опустилась до -23 °F (-31 °C), у моей печи начались проблемы с подачей достаточного количества воздуха, и воздух был не очень тёплым. Прошлой зимой при таких температурах проблем не возникало. За последние несколько дней я провёл много диагностики своими силами. Вот мои наблюдения:





  • Нет проблем с подачей воздуха, воздух нормально поступает к вентилятору и горелкам. Фильтры недавно были очищены (электрические).

  • Выхлопная труба рядом с печью очень горячая, к ней нельзя прикасаться.

  • Выходящие воздуховоды сразу после печи умеренно тёплые, они точно не горячие и, по моей неопытной оценке, не настолько горячие, какими должны быть.

  • Вентилятор, похоже, работает нормально, он сильно всасывает воздух со стороны подачи.

  • Горелки работают нормально.

  • Термостат работает, печь включается и выключается в соответствии с заданной температурой.

  • Я снял вентиляционные решётки с большинства вентиляционных отверстий, и это значительно улучшило ситуацию.

  • Воздух, выходящий из вентиляционных отверстий, не очень тёплый, но его достаточно, чтобы обогреть дом, если снять решётки (если их не снимать, дом не обогреется должным образом).

  • Печь York 8.T, 80 000/64 000 БТЕ, модель 2005 года, номер модели PT8A12N080UH11B.




Дому 30 лет, и мы живём здесь уже год. Сейчас я думаю, что внутри печи что-то засорилось и из-за этого воздух выходит через выхлопную трубу, а не через воздуховоды. Или внутри печи становится жарко, но воздух по воздуховодам проходит недостаточно, поэтому тепло выходит через выхлопную трубу.


Стоит ли мне попытаться починить это самостоятельно или лучше обратиться к специалисту? За последние 17 лет у меня накопился значительный опыт в ремонте своими руками. Однако в основном я занимаюсь автомобилями и электротехникой.

N
Nash0
Автор вопроса


Ваш ответ

2 ответа
0
t
25.12.2025 20:24

Изолируйте! Чем дальше от печи, тем холоднее воздух. Верхние комнаты с одним вентиляционным отверстием сложно обогреть.

0
N
25.12.2025 20:24

После публикации этого поста я заметил, что на плате управления печью мигает светодиод. Я заглянул в инструкцию и увидел, что это код ошибки, указывающий на то, что контакт реле давления не замкнулся после подачи питания на индуктор. Для меня это ничего не значит, но прежде чем звонить специалисту, я решил заглянуть внутрь. Я вытащил двигатель вентилятора, и всё выглядело безупречно. Трубы теплообменника очень чистые, и в них достаточно места для потока воздуха, так что можно не беспокоиться о внутренних засорах.

После того как я собрал всё обратно, код ошибки исчез, а светодиод стал зелёным (всё работает). Возможно, из-за отключения питания электроника перезагрузилась, и теперь всё в порядке. Кажется, всё работает, но кто знает. Если проблема вернётся, я вызову специалиста, чтобы он посмотрел.

Комментарии:
  • J
    Jim
    25.12.2025 20:24

    Для начала давайте выясним, насколько повышается температура в печи. Поместите щуп термометра в подающий воздуховод на расстоянии 3–10 дюймов от печи и держите его там, пока термометр не перестанет двигаться, затем проверьте температуру обратного потока в печи. Затем сообщите нам, что указано на заводской табличке печи. Там должен быть указан диапазон температур (например, 45–65 °F).