Как определить подходящую мощность вспомогательной панели для магазина?
26.12.2025 21:49Я планирую установить вспомогательную электростанцию для своего столярного цеха и хотел бы определить общую мощность, которую должна обеспечивать эта электростанция. Вот основные устройства, которые, скорее всего, будут работать в цеху, возможно, одновременно:
- торцовочная пила, 240 В, 14 А
- пылесборник, 120 В, 9 А
- морозильная камера, 14 куб. футов (у меня нет данных о силе тока)
(Освещение работает от отдельной цепи.)
Какова оптимальная мощность подпанели?
Michael
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
Всё дело в Вольтах и Амперах
NEC 2008 предоставляет нам простой способ решения бытовых задач.
220,82 жилого помещения.
(A) Питающая и служебная нагрузка. Этот раздел применим к жилым помещениям, в которых общая подключённая нагрузка обслуживается одним 120/240-вольтовым
или 208Y/120-вольтовым набором трёхжильных служебных или питающих проводов с
допустимой нагрузкой 100 или более. Допускается расчёт
питающей и служебной нагрузки в соответствии с этим разделом вместо
метода, указанного в части III настоящей статьи. Расчётная нагрузка
должна быть получена в результате сложения нагрузок, указанных в пунктах 220.82(B) и (C). Для фидера
и вводных проводников, расчётная нагрузка которых определяется
этим дополнительным расчётом, допускается использовать нейтральную нагрузку
, определяемую в соответствии с пунктом 220.61.(B) Общие нагрузки. Общая расчётная нагрузка должна составлять не менее 100 % от первых 10 кВА плюс 40 % от оставшейся
части следующих нагрузок:(1) 33 вольт-ампера на м2 или 3 вольт-ампера на фут2 для общего освещения и
розеток общего пользования. Площадь каждого этажа должна быть
рассчитана на основе внешних размеров жилого помещения. В
рассчитанную площадь не входят открытые веранды, гаражи или
неиспользуемые или недостроенные помещения, которые нельзя приспособить для дальнейшего использования.(2) 1500 вольт-ампер на каждую двухпроводную 20-амперную ветвь для маломощных приборов
и на каждую ветвь для прачечной, указанную в 210.11(C)(1)
и (C)(2).(3) Номинальная мощность, указанная на заводской табличке, для следующих приборов:
a. Все приборы, которые закреплены на месте, постоянно подключены
или расположены так, что подключены к определенной цепиb. Плиты, встраиваемые духовые шкафы, встраиваемые варочные панели
c. Сушильные машины, не подключенные к цепи прачечной
указанной в пункте (2) d. Водонагреватели(4) Номинальная сила тока или мощность в кВА всех постоянно подключенных
двигателей, не указанных в пункте (3).
Таким образом, мы можем использовать 220,82 (B)(2) для расчёта мощности пылесборника, морозильной камеры и дополнительной цепи для розеток.
1500VA * 3 = 4500VA / 120V = 37.5 Amperes
Затем вам нужно будет использовать значения, указанные на заводской табличке настольной пилы, чтобы рассчитать это (на заводской табличке должно быть указано значение в вольт-амперах, используйте это число для более точных расчётов). Этот метод можно также использовать для системы сбора пыли и морозильной камеры, поскольку они оба «постоянно подключены или расположены так, что подключены к определённой цепи».
3360VA / 240V = 14 Amperes
Теперь мы их сложим.
37.5A + 14A = 51.5A
Вот как будет выглядеть наша подпанель.
- Двухполюсный автоматический выключатель на 60 А в главном щите.
- Питающий кабель 6 AWG для протяжки до 75 футов, питающий кабель 4 AWG для протяжки до 150 футов.
- Главный автоматический выключатель на 60 А в подпанельном щите.
- Двухполюсный автоматический выключатель на 20 А для настольной пилы.
- Однополюсный автоматический выключатель на 20 А для пылесборника.
- Однополюсный автоматический выключатель на 20 А для морозильной камеры.
- Однополюсный автоматический выключатель на 20 А для розеток.
Не забудьте распределить нагрузку между двумя ножками в подпанели.
Комментарии:
0
Это не ответ, связанный с кодом, а просто пример для понимания.
Во-первых, морозильная камера должна быть подключена к отдельной цепи. Не из-за чрезмерной потребляемой мощности, а потому, что, если вы одновременно включите настольную пилу и пылесборник и сработает автоматический выключатель, вы не захотите, чтобы морозильная камера отключалась на неопределённый срок и портила всё, что в ней находится.
Если вы рассчитываете на автоматический выключатель на 20 А для настольной пилы (было бы разумно выделить для неё отдельную цепь), на 15 А для пылесборника и на 15 А для морозильной камеры, а также ещё на 15 А для различных розеток, то вам понадобится дополнительная панель на 100 А, чтобы обеспечить необходимые 65 А, а также оставить место для расширения (это требуется по нормам в Калифорнии, не уверен насчёт США, но обычно не стоит с самого начала перегружать панель).
В связи с этим возникает вопрос: какой номинал по силе тока у вашей основной панели? Вы подключаете дополнительный блок на 100 А, а это значит, что даже если номинал вашей домашней панели составляет 200 А, этого может быть недостаточно.
---- добавление ----
Обратите внимание: в этом ответе я добавляю прерыватели для быстрой проверки работоспособности.
Я не пытаюсь сказать, что если вы сложите все предельные значения для автоматических выключателей на панели, то получите необходимую мощность.
На самом деле всё зависит от того, какой будет ваша пиковая нагрузка в любой момент времени. Но если учесть, что пила потребляет 14 А, вентилятор — 9 А, а морозильная камера — неизвестно сколько, но при запуске цикла может потреблять до 10–12 А, то периодические пики (когда работают все три устройства) будут составлять 36 А. Для этого достаточно 50 А, но я предполагаю, что вы собираетесь установить и другие розетки.
Комментарии:
-
M
Matthew
26.12.2025 21:49Мы полностью согласны. Если он регулярно стремится к тому, чтобы его рейтинг на главной панели был даже близким к максимальному, то ему следует повысить его.
-
T
The Evil Greebo
26.12.2025 21:49Регулярное срабатывание автоматического выключателя — это не «нормально». Это может быть и не опасно, но и не нормально. Если вам регулярно требуется такая мощность (а с пылесосом, настольной пилой и морозильной камерой они не будут работать по отдельности), то правильным решением будет модернизация электрощита.
-
M
Matthew
26.12.2025 21:49Здесь нет проблем с безопасностью или соблюдением норм. Он просто отключит главный автоматический выключатель... так же, как если бы я подключил максимальную нагрузку ко всем бытовым цепям... в главном щите на 100 А вполне могут быть 10 автоматических выключателей на 20 А. Попробуйте подключить их все на полную мощность, и вы просто отключите главный выключатель.
-
T
The Evil Greebo
26.12.2025 21:49Даже если общая потребляемая мощность в доме превысит 100 А, когда он будет работать в мастерской?
-
M
Matthew
26.12.2025 21:49Подпанельная распределительная коробка на 100 А подойдет, даже если в главном щите установлено всего 100 А. При превышении допустимой нагрузки в любой точке за пределами главного щита просто сработает главный автоматический выключатель....
Похожие вопросы
Как подключить к магазину электросеть на 100 ампер?...
1 ответ
26.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Можно ли таким образом добавить электрическую розетку?...
2 ответа
25.12.2025
bitsmack
26.12.2025 21:49Если предположить, что нагрузка распределена равномерно, то не будет ли общая потребляемая мощность равна 14 А + (37,5 / 2) А на каждую ногу? (33 А на каждую ногу?) Если да, то для такой установки можно использовать автоматические выключатели на 40 А, верно? Я знаю, что нужно предусмотреть запас мощности, но я просто хочу убедиться, что правильно всё понял. Спасибо :)