Как определить, повреждены ли проводники в цепи?
Недавно я менял пару трёхпозиционных выключателей и, стыдно признаться, не проявил должной осмотрительности при подключении. Новые выключатели были другого типа, и конфигурация проводки, казалось, тоже была другой, не говоря уже о том, что это дом 50-летней давности без большого количества кабелепроводов и даже без системы заземления. Хотя там довольно много устройств защитного отключения.
Я закончил установку и, как только вставил предохранитель обратно, он перегорел. Я вставил другой, и всё заработало. Я пошёл и проверил, но ничего в цепи не работало.
Должно быть, я замкнул фазу на нейтраль через трёхпозиционный переключатель. Хотя, если подумать, зачем вообще нужна нейтральная ножка для этого переключателя?
В тот момент было уже слишком поздно. Теперь я пытаюсь понять, что я сделал. ... я получаю 120 В от точки сразу после предохранителя до нейтрального провода, но после того, как ток выходит из блока предохранителей, я нигде в цепи не могу обнаружить признаков нагрева. Я боюсь, что прожег линию, тем более что у предыдущего владельца, похоже, был предохранитель на 20 ампер, а все компоненты цепи рассчитаны на 15 ампер.
Я чувствую себя полным идиотом из-за того, что позволил этому случиться. Я два года изучал электротехнику и учился в школе, хотя это было в 2009 году, и я позволил своей самоуверенности взять верх.
Завтра я, возможно, поищу подсказки на подвесном потолке в подвале. Буду очень признателен за любые предложения по устранению этой проблемы.
theodorius
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Самым быстрым и безопасным способом может быть проверка сопротивления проводников при отключенном питании и определение необходимого сопротивления в зависимости от материала, длины и площади поперечного сечения. Проверка в разных местах.
Конечно, для этого нужно немного посчитать и предположить длину проводника.
Другой быстрый способ — проверить наличие напряжения при включенном питании. Возможно, вам также понадобится имитация нагрузки для проверки соединений с высоким сопротивлением. Это можно сделать с помощью тестера напряжения соленоидного типа.
Проще всего исходить из предположения, что проблема в соединениях. Это значит, что она, скорее всего, находится в электрощитке. Убедитесь, что ни одно из соединений не ослаблено и не оплавлено во всех щитках. Вам всё равно пришлось бы это сделать при использовании других методов проверки, но они помогли бы сузить область поиска проблемы.
На самом деле это не самое простое решение — вызвать электрика.
Я бы сказал, что очень маловероятно, что вы повредили провод где-то ещё. Согласно таблице в Википедии, для того чтобы расплавить провод 14-го калибра за одну секунду, потребуется около 600 ампер, а это больше времени, чем нужно для перегорания предохранителя. Так что, если только кабель не был серьёзно повреждён где-то по всей длине, проблема в распределительной коробке.
Похожие вопросы
В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025Существует ли среднее количество розеток, подключённых к одн...
1 ответ
24.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025Розетка GFCI не включается...
1 ответ
25.12.2025Какова основная функция главного выключателя в распределител...
1 ответ
24.12.2025
Piotr Kula
Самый простой способ — проверить целостность цепи. Отсоедините все провода от выключателей и заземляющих шин и временно подсоедините провод под напряжением к достаточно длинному проводу (толщина не имеет значения) и протяните его к панели. С помощью вольтметра, настроенного на измерение сопротивления, проверьте провод, идущий к выключателю, и провод, который вы протянули к панели. Если сопротивление равно 0 Ом или близко к нему, всё в порядке, переключайтесь на нейтраль. Если показания отсутствуют, найдите следующий выключатель в той же цепи и пробуйте включать его, пока не обнаружите неисправность. Скорее всего, неисправен один из других выключателей или повреждена проводка на другом выключателе (например, она свисает).
bcworkz
@Bryce — поскольку автор признал наличие недостатка, я предположил, что он был устранён. Возможно, это было ошибочное предположение :( Если бы проводник сечением 14 гамм подвергался воздействию тока силой 19,9 ампера, то вскоре возникли бы проблемы из-за перегрева. Но при токах короткого замыкания предохранитель на 20 ампер всё равно способен защитить цельные проводники сечением 14 гамм на короткое время, необходимое для срабатывания. Ток сам по себе не разрушает проводники, это делает энергия (ток x напряжение x время).
Tester101
@Эдвин Нет, это не так.
Edwin
@Tester101, вы электрик?
Bryce
@bcworkz он сказал, что для провода 14ga нужен предохранитель на 20 ампер.
bcworkz
Вы не сможете «прожечь» цельный проводник сечением 14 галлонов за то время, за которое перегорает предохранитель на 15 ампер. В этом и заключается смысл предохранителя. Должно быть, где-то есть плохо сделанное соединение, о котором вы не знаете.
Tester101
Возможно, пришло время вызвать электрика.
Tester101
Вы уверены, что новый предохранитель не перегорел?