Как определить требования к автоматическому выключателю для электрической плиты?
Недавно мне установили новую варочную панель, и когда пришёл электрик, он сказал, что нагрузка на цепь слишком высока, потому что мощность варочной панели составляет 12,2 кВт при напряжении 240 В. Он сказал, что 12 200 Вт / 240 В = минимум 51 А.
Однако я сказал ему, что в технических характеристиках и инструкции по установке указано, что для этой линейки требуется цепь на 40 А, и производитель подтвердил, что это не ошибка.
Так в чём же дело? Может быть, электрик неправильно составил уравнение?
glenviewjeff
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Один из моих любимых фрагментов кода, который, по сути, говорит: «Читайте сами...»
Национальный электротехнический кодекс 2014 Статья 110. Требования к электроустановкам I. Общие сведения110.3 Проверка, идентификация, установка и использование оборудования.
(B) Установка и использование. Оборудование, указанное в перечне или на этикетке, должно быть установлено и использоваться в соответствии с инструкциями, приведенными в перечне или на этикетке.
Если в инструкции по установке указано, что требуется защита от перегрузки по току на 40 ампер, значит, требуется именно такая защита.
Дополнительное чтение.
Если вы продолжите читать код, то дойдёте до статьи 422. Там вы найдёте пункт 422.10, в котором говорится:
Статья 422. Приборы II. Установка422.10 Номинальный ток ответвления.
(A) Отдельные цепи. ...
... Отдельные цепи и проводники отдельных цепей для бытовых плит и кухонных приборов должны соответствовать требованиям таблицы 220.55 и быть рассчитаны в соответствии с пунктом 210.19(A)(3).
Это означает, что вместо того, чтобы использовать номинальные значения напрямую, вы можете использовать значения, указанные в других разделах кода. Если вы посмотрите на таблицу 220.55, то увидите, что если у вас только один диапазон, то вместо номинальных 12 кВт можно использовать 8 кВт.
Статья 220. Расчёт ответвлений, фидеров и обслуживания III. Расчёт фидера и сервисной нагрузки220.55 Электрические плиты и другие кухонные приборы — жилое помещение (помещения). Нагрузка на бытовые электрические плиты, встраиваемые духовки, встраиваемые варочные панели и другие бытовые кухонные приборы, мощность которых превышает 1 3/4 кВт, может рассчитываться в соответствии с таблицей 220.55. Киловольт-амперы (кВА) считаются эквивалентными киловаттам (кВт) для нагрузок, рассчитываемых в соответствии с этим разделом.
Это значит, что вам потребуется всего 33,33 ампера.
8000 W / 240 V = 33.33 A
Однако мы также должны учитывать пункт 210.19(A)(3), в котором говорится...
Статья 210. Ответвления II. Расчётные нагрузки210.19 Проводники — минимальная допустимая сила тока и размер.
(A) Цепи ответвлений напряжением не более 600 В.
(3) Бытовые плиты и кухонные приборы. Сечение проводников ответвлённой цепи, питающей бытовые плиты, встраиваемые духовки, встраиваемые варочные панели и другие бытовые кухонные приборы, должно быть не меньше номинала ответвлённой цепи и не меньше максимальной нагрузки, которую она должна выдерживать. Для плит мощностью 8 3/4 кВт и более минимальный номинал ответвлённой цепи должен составлять 40 ампер.
Это означает, что, поскольку мощность вашей сети превышает 8 3/4 кВт, минимальная номинальная сила тока в цепи должна составлять 40 ампер. Таким образом, несмотря на то, что вы использовали таблицу 220.55 для расчёта силы тока в 33,33 ампера, сила тока в цепи не может быть меньше 40 ампер. Следовательно, вам нужно установить проводники, рассчитанные на 40 ампер, и устройство защиты от перегрузки по току на 40 ампер.
Похожие вопросы
Существует ли среднее количество розеток, подключённых к одн...
1 ответ
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025Розетка GFCI не включается...
1 ответ
25.12.2025Какова основная функция главного выключателя в распределител...
1 ответ
24.12.2025
Peter - Reinstate Monica
Экспериментируя с моей новой электрической плитой, я могу подтвердить, что сложно поддерживать максимальную силу тока в течение длительного времени — конфорки и духовка быстро достигают рабочей температуры, а затем попеременно включаются и выключаются, снижая нагрузку. Я могу в течение минуты или двух выдавать силу тока, превышающую номинал автоматического выключателя в 20 А, и автоматический выключатель срабатывает достаточно медленно, чтобы не сработать, даже если для плиты официально требуется цепь на 30 А. После этого постоянная нагрузка составляет около 20 А. Скорее всего, производитель использует тот же сценарий для расчёта фактической необходимой мощности цепи.
Tester101
Расчётный номинал в 51 ампер означает, что цепь должна быть рассчитана на 60 ампер, поскольку я не думаю, что кто-то производит автоматические выключатели на 55 ампер.
wallyk
@glenviewjeff: 12,2 кВт — это теоретическая максимальная нагрузка по мощности. Что указано в «таблице номинальных характеристик» в отношении силы тока?
glenviewjeff
@Эдвин, такая функция у него точно есть, но я не понимаю, почему он просто не выводит фактическую максимальную нагрузку?
Edwin
Ваша формула для расчёта силы тока верна. Я предполагаю, что в духовке есть защита, которая не позволяет всем нагревательным элементам работать на полную мощность одновременно.
Johnny
Я нашёл руководство по эксплуатации электрической плиты, и в нём есть сноска, в которой говорится: «Расчётная нагрузка по стандарту NEC меньше общей подключённой нагрузки, указанной на заводской табличке с серийным номером». Интересно, что в их таблице указано, что плита мощностью до 16,5 кВт может быть подключена к цепи на 40 А и 240 В (до 12,5 кВт — к цепи на 40 А и 208 В).