0
Как определить, заземлены ли мои розетки, и как это исправить, если нет?
26.12.2025 18:15В моём кабинете на втором этаже есть розетки с тремя контактами, но, судя по моему сетевому фильтру, они не заземлены. Я снял одну из розеток, чтобы проверить, как она подключена, и оказалось, что к ней подведён провод заземления.
Мой дом был построен в конце 1960-х годов. Возможно ли, что все три розетки «неисправны» в плане заземляющих проводов? Или более вероятно, что заземляющие провода на самом деле не заземлены? Стоит ли мне потратить время на замену одной из них, чтобы проверить, устранена ли проблема?
Если не считать того, что я протягиваю медный провод снизу вверх через окно, у меня нет удобного способа заземлить офис, если медь в стене не заземлена. Из-за отсутствия заземления мой ИБП периодически работает нестабильно.
Alex
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Крайне маловероятно, что во всех трёх розетках будет плохой контакт. Не невозможно, но маловероятно.
Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что ваш дом был построен до того, как заземление стало обязательным требованием (в 1962 году, плюс столько времени, сколько потребовалось вашему штату/муниципалитету, чтобы принять это требование), а затем кто-то, кто занимался ремонтом после этого, проложил кабель Romex 14/2 с оголённым заземляющим проводом для розеток, но потом обнаружил, что на питающем проводе от панели нет заземления, и не стал менять этот провод. Таким образом, заземление либо закорочено на нейтраль, либо оставлено незащищённым.
Другой вероятный сценарий заключается в том, что между этими тремя розетками и проводом питания отсутствует контакт с землёй. Необходимые провода есть, но тот, кто в последний раз занимался электропроводкой в вашем доме, не подключил их должным образом.
Это можно определить с помощью тестера розеток и более тщательной проверки проводки. Отправляйтесь в Home Depot, Lowe’s, Ace или любое другое место и купите трёхконтактный тестер розеток GFCI.

Подключите его ко всем розеткам. В идеале должны загореться две жёлтые лампочки, но это маловероятно, если сетевой фильтр не определяет наличие надлежащего заземления. Скорее всего, загорится только средняя лампочка, указывающая на «отсутствие заземления».
К сожалению, поскольку нейтраль и заземление должны быть непрерывными (они оба подключаются напрямую к нейтральной шине в распределительном щите), не существует надёжного способа обнаружить короткое замыкание между нейтралью и заземлением или их перестановку без вскрытия всех распределительных коробок. Трёхламповый тестер покажет «правильно», а мультиметр покажет целостность цепи между нейтралью и заземлением независимо от того, правильно ли они подключены, переставлены или закорочены. Однако в вашем случае такой сценарий маловероятен, так как сетевой фильтр должен показывать «заземление», если контакт заземления имеет непрерывность.
Если симптомы подтвердились (будем надеяться), выключите автоматический выключатель (или выньте предохранитель) для этой цепи и откройте все распределительные коробки. Убедитесь, что во всех пучках проводов, входящих в каждую из распределительных коробок, есть оголённый провод заземления, который скручен с другими оголёнными проводами в коробке и подключён к заземляющей клемме розетки (если распределительная коробка металлическая, можно прикрутить провода к самой коробке; в этом случае розетка будет заземлена через корпус и крепёжные винты. Если корпус изготовлен из смолы или термопластика, необходимо использовать заземляющий винт на выходном шасси).
Если это не помогло выявить причину проблемы, вам нужно будет определить, какой из пучков проводов подключен напрямую к распределительному щиту. Обычно это делается так: все черные провода отсоединяются от всех розеток, затем включается питание и ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО проверяется каждый провод бесконтактным тестером напряжения, например так:

Чёрный провод, который загорается, напрямую подключён к распределительному щиту. Однако это может быть не тот провод, который идёт от самого щита, так как он может быть подключён «выше по течению». Обычно проблема заключается в выключателе света, особенно в старых домах (согласно новым нормам NEC, освещение и розетки должны быть подключены к разным цепям, чтобы можно было рассчитать нагрузку на основе отдельных компонентов освещения и бытовой техники, и вам не пришлось бы в темноте искать причину короткого замыкания фена). Если индикатор NCVT загорается при отключении питания в цепи, которая, как вы знаете, «не работает», снова отключите питание в этой цепи и извлеките устройства из коробок, чтобы проверить провода. Проверьте наличие заземляющих проводов, их целостность со всеми остальными заземлениями, а также то, загорается ли какой-либо чёрный провод при включённом питании, когда все чёрные провода отсоединены.
Если у кабеля, который, по всей видимости, является основным источником питания, есть заземление, измерьте сопротивление между нейтральным (белым) и оголённым (заземляющим) проводом с помощью мультиметра. Оно должно быть равно нулю. Если это не так, то, вероятно, заземление неправильно подключено к нейтральной шине на панели. В этом случае следует вызвать квалифицированного электрика, потому что при одном неверном движении рельсы в блоке предохранителей или распределительном щите могут мгновенно убить вас. Если в этом питающем проводе нет заземления, то проблема в этом. Вам нужно будет проложить к щитку новый отрезок заземлённого кабеля Romex или, в качестве альтернативы, проложить заземляющий провод в зелёной оболочке к другой коробке с заведомо исправным заземлением (Я ДУМАЮ, что это допустимо; электрик может это проверить). Имейте в виду, что если у вас есть блок предохранителей и электрику придётся его вскрыть, он может настоять на замене его на панель с автоматическими выключателями, чтобы привести всё, к чему он прикасается, в соответствие с действующими нормами.
Комментарии:
-
K
KeithS
26.12.2025 18:15@BradGilbert - Я бы не стал. Если лицензированный электрик прикасается к какой-либо части домашней проводки, все, что выше этого, должно быть приведено в соответствие с кодом. Таким образом, учитывая, что для работы GFCI требуется заземление, электрик должен создать подходящий путь заземления по крайней мере для этой одной розетки. Простая маркировка розетки как незаземленной некошерна; этикетка может быть удалена или со временем потускнеть, и тогда информация будет потеряна.
-
B
Brad Gilbert
26.12.2025 18:15@supercat Я бы так и предположил.
-
s
supercat
26.12.2025 18:15@BradGilbert: Если проводка заземления была недоступна, мог бы электрик установить GFCI и пометить розетки как "Оборудование не заземлено", не ремонтируя проводку выше по потоку?
-
B
Brad Gilbert
26.12.2025 18:15Если электрику нужно что-то заменить, то всё, что находится выше по цепи, тоже должно соответствовать требованиям.
Похожие вопросы
Можно ли удлинить провод заземления с помощью обжимного медн...
3 ответа
25.12.2025Как сделать имитацию заземляющего вывода?...
1 ответ
24.12.2025Что могло привести к возгоранию заземляющего провода на моём...
4 ответа
25.12.2025Может ли проблема с заземлением недавно установленных освети...
3 ответа
26.12.2025Допустимое напряжение между землёй и нейтралью?...
6 ответов
25.12.2025
Brock Adams
26.12.2025 18:15Ваш ИБП сообщает, что с другими розетками всё в порядке? Что говорит один из них?
Borzio
26.12.2025 18:15И помните, что розетки обычно подключаются последовательно, от коробки к коробке, — любая точка в этой цепи может привести к потере заземления.
Borzio
26.12.2025 18:15Вы проверили другой конец провода на распределительном щите?
Tester101
26.12.2025 18:15Вы смотрели на этот вопрос или на этот вопрос? Попробуйте поискать заземление.