Как определить/проконтролировать, какой источник тепла используется (тепловой насос, масло)

У меня есть тепловой насос и масляная печь для резервного отопления.


Как система отопления, вентиляции и кондиционирования определяет, когда использовать тепловой насос, а когда — масляную печь?


Подробности: у меня есть термостат Honeywell TH8320U1008, который управляет двумя системами отопления. Когда я снимаю его со стены и смотрю на провода, то вижу, что один ряд проводов помечен как «тепловой насос», а другой — как «обычный». В инструкции не упоминается о возможности установки температуры, при которой происходит переключение с одного режима на другой. Можно ли как-то это контролировать?



Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ
w

Термостат теплового насоса предпочитает, чтобы тепловой насос работал в «обычном» режиме, так как это менее затратно. Он активирует резервное отопление (или «аварийное отопление»), когда выполняется одно из нескольких условий:


  • Текущая температура в помещении более чем на 4 °F/2 °C ниже заданной температуры. Так работают примитивные и интеллектуальные термостаты, когда отключен «режим прогнозирования».
  • Температура на улице достаточно низкая, чтобы тепловой насос не мог работать с минимальными затратами.
  • На термостате включен переключатель «аварийного обогрева».

Некоторые (продвинутые) термостаты могут иметь регулируемое значение дельты температуры, но, судя по всему, у TH8320 такой функции нет. Согласно руководству по установке (см. стр. 17), есть возможность регулировки зоны нечувствительности, опция 0310. Помимо непосредственного управления зоной нечувствительности, ее также можно использовать в качестве дельты температуры или ее половины. Попробуйте настроить зону нечувствительности, сохраните настройки, а затем установите заданную температуру выше текущего значения (которое будет повышаться по мере того, как ваша горячая рука и тело будут нагревать термостат), и посмотрите, изменится ли дельта.

Комментарии:
  • m

    Я думаю, что правильный ответ — это «Блокировка компрессора теплового насоса», которая срабатывает при переключении на резервный режим. В другом месте руководства это называется «Температура точки баланса». Это 0350. Также 0360 «Блокировка вспомогательного оборудования теплового насоса». См. также страницы 33 и 34 этого документа.

  • m

    Да, эта информация есть в руководстве для технических специалистов. Её не было в руководстве пользователя. Спасибо.