0
Как отключить мигание подсветки при включении настольной пилы?
Я только что установил подвесной светильник для двух люминесцентных ламп T-12 мощностью 40 Вт над своей настольной пилой. Если я включаю пилу при включенном свете, лампы мигают и сразу же загораются снова (после обычного мерцания). Мощность пилы составляет 1,75 л. с., напряжение — 110 В, сила тока — 14 А, а номинал цепи — 20 А.
В настоящее время настольная пила подключена к одной розетке, а пылесборник мощностью 1,5 л. с. и светильник — к другой розетке через удлинитель.
Я знаю, что при включении пилы нагрузка на электросеть дома сильно возрастает, но это раздражает. Можно ли подключить ИБП или другое устройство для стабилизации напряжения перед светильниками и пылесборником, чтобы решить эту проблему? Стоит ли подключать все устройства к ИБП? Или мне стоит смириться с этим и перестать ныть?
Спасибо!
NotHandyMan
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
6 ответов
0
UPS предлагает несколько интересных вариантов, которые могут даже сработать. Но это лишь устранение симптома, а не самой болезни.
Болезнь здесь слишком распространена.
Канонический и самый безопасный способ решить эту проблему — создать отдельную цепь для настольной пилы на распределительном щите. Ориентировочная стоимость: автоматический выключатель, кабель, розетка, услуги электрика (хотя многие могут сделать это самостоятельно).
Конечный результат: душевное спокойствие.
0
Я полагаю, что свет гаснет, потому что при запуске двигатель потребляет весь доступный ток. Другими словами, свет, подключённый к той же цепи, лишается питания. Если вы используете частотно-регулируемый привод (ЧРП) для управления двигателем, то двигатель будет потреблять только ограниченный ток.
Из википедии: При запуске двигателя ЧРП первоначально подает низкую частоту и напряжение, что позволяет избежать высокого пускового тока, связанного с прямым запуском в режиме on-line.
0
Хотя я думаю, что в данном случае более вероятны ответы Ширлока или Экнервала, ещё одна возможная причина — ослабленное соединение где-то в цепи.
Я бы не стал использовать ИБП, вы просто замаскируете проблему, а они, как правило, не рассчитаны на повторяющиеся кратковременные перебои с электричеством. Скорее всего, аккумулятор выйдет из строя, и вам придётся часто его менять. В зависимости от того, как часто вы используете пилу, аккумулятор может разрядиться, и у вас возникнет та же проблема.
0
Пила мощностью 1,75 л. с., пылесборник мощностью 1,5 л. с. и освещение — и всё это на одной цепи на 20 А? Слишком много, даже если не брать в расчёт освещение.
Мало того, что освещение должно быть подключено к отдельной цепи, так ещё и пила с пылесборником не должны быть подключены к той же цепи на 20 А — вы перегружаете её только этими устройствами (не существует двигателей на 6 ампер и 1,5 л. с. на 120 В переменного тока без использования «магии»... невозможный на 100 % эффективный двигатель на 1,5 л. с. на 120 В будет потреблять 9,25 А, а реальные двигатели потребляют больше, поскольку их эффективность не достигает 100 %.)
Если вы подключаете только одну цепь, подключите освещение к пылесборнику. Лучше сделать отдельную цепь только для освещения, тогда, если вам удастся отключить автоматические выключатели, свет останется. Ещё лучше, если возможно, подключить пылесборник и пилу к сети 240 В.
0
При включении электродвигателя происходит так называемый «индуктивный скачок». Это означает, что в течение секунды после запуска двигатель работает как короткое замыкание и потребляет ток, превышающий номинальное значение. Также происходит падение напряжения. В промышленных условиях это компенсируется огромными конденсаторами. В вашем случае сочетание большого потребления тока и последующего падения напряжения приводит к тому, что пускорегулирующая аппаратура для люминесцентных ламп не может обеспечить надлежащее напряжение для ламп. Это распространённая проблема. Я бы перенёс розетку для освещения в другую цепь. Единственное, что может решить проблему, — это пусковой конденсатор двигателя.
0
Недорогой ИБП, установленный перед светильниками, решит проблему дёшево и просто.
Я бы использовал его только для светильников, а не для пылесборника. Единственная потенциальная проблема заключается в том, что ИБП может сработать во время переходного процесса, что может быть хуже, чем мерцание.
Поскольку светильники подключены к той же цепи на 20 А, их перенос в другую цепь, вероятно, значительно улучшит ситуацию. Вы можете расширить ближайшую цепь, если это разрешено нормами, или установить новую цепь на 15 или 20 ампер.
Устройство защиты от перенапряжения для всего дома может устранить некоторые скачки напряжения, из-за которых перегорают лампочки.
При тех же условиях лампа другой марки может работать лучше.
Сетевые фильтры (в отличие от сетевых адаптеров) тоже могут помочь, но они дорогие. Можно использовать двигатели с плавным пуском или конденсаторы для двигателей, но это слишком хлопотно, если только добавление новой цепи действительно невозможно.
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025Устранение проблемы с прерывистым подключением в низковольтн...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Когда для подключения розетки следует использовать отверстия...
4 ответа
25.12.2025
Grant
Однако вы можете подключить светильники к ИБП. Желательно к такому, у которого можно отключить звуковой сигнал при переключении на аккумулятор. Возможно, потребуется более дорогой онлайн-ИБП с двойным преобразованием, чтобы устранить мерцание.
Fiasco Labs
Да, самая важная часть вашей солнечной энергосистемы — это инвертор, который будет обеспечивать работу двигателей без сокращения срока их службы.
Hank
Кроме того, двигателям не нравится нестабильное напряжение, выдаваемое ИБП, если только это не высококачественный источник с синусоидальной волной (и даже у многих из них форма сигнала скорее треугольная, чем синусоидальная).
Fiasco Labs
Системы бесперебойного питания не любят скачки напряжения, поэтому не подключайте к ним двигатели.