Как отключить цепи, если у меня есть генератор с автоматическим переключателем?

Мы пригласили специалистов, которые установили генератор с автоматическим переключателем. Я показал им нашу распределительную коробку и объяснил, какие номера цепей должны быть подключены к генератору. Всё работает как часы.


НУ... Я хотел отключить электричество в одной из комнат, чтобы установить светильник, поэтому я вернулся к исходному распределительному щиту и попытался переключить выключатели (которые работали до установки генератора), но ничего не произошло. Ни один из выключателей не отключает электричество в доме. Я выключил главный выключатель, отвечающий за электроснабжение всего дома, и генератор тут же включился!


Как мне теперь отключить отдельные цепи? Или, если на то пошло, можно ли отключить всё и оставить генератор включённым? Я думаю, это нужно для безопасности...


Чтобы открыть распределительный щит, нужна отвёртка, поэтому я не стал этого делать. В инструкции к распределительному щиту (это Kohler RXT) сказано, что у него есть центр нагрузки и можно добавить автоматические выключатели, но они не входят в комплект. — Нужно ли мне платить электрику (ещё больше денег?!) чтобы он приехал и добавил автоматические выключатели к распределительному щиту?



Ваш ответ

3 ответа 3
0
D

Внутри внешней крышки этого переключающего устройства находятся автоматические выключатели. Если снять крышку, то можно увидеть выключатели и отключить цепь с их помощью. Внутренняя крышка защищает все токоведущие части. Сегодня я установил одно из таких устройств.

0
T

В центре нагрузки с переключателем резерва (или «панелью критической нагрузки») должна быть цепь для каждой цепи, которая должна быть подключена к генератору. Оригинальные автоматические выключатели больше не работают, потому что к ним ничего не подключено. Вероятно, панель критической нагрузки питается от одного двухполюсного автоматического выключателя, а для каждой цепи должен быть предусмотрен отдельный автоматический выключатель.

Если вам неудобно проводить расследование самостоятельно, позвоните электрику, который выполнял установку, и попросите его рассказать вам о требованиях к эксплуатации и обслуживанию системы.

Комментарии:
  • T

    @Tester101 — согласен!

  • T

    +1 за обращение к электрику, который выполнял работу. Однако во время установки клиенту следовало объяснить принцип работы системы.

0
A

Что касается генератора, то на нём должен быть переключатель включения-автоматического отключения. Переведите его в положение «выключено», и тогда он не включится. Что касается того, что автоматический выключатель не отключает питание в этой цепи, то мне это кажется неправильным, и я бы попросил их исправить это, так как это неправильная установка.