0
Как отличить заземление от нейтрали в чёрно-бело-красной проводке?
24.12.2025 12:17Я подключал посудомоечную машину и не проверил проводку, прежде чем снять старую.
Чёрный — красный = 120 В
Чёрный — белый = 120 В
Красный — белый = 0 В.
Итак, очевидно, что красный и белый провода — это нейтраль и заземление.
Как это определить? Если бы красный провод был зелёным или оголённым, я бы не беспокоился, но, поскольку первоначальный установщик использовал не тот провод, мне нужно всё перепроверить.
Есть ли простой способ отличить их друг от друга? Имейте в виду, что я нахожусь в Канаде, где правила не допускают заземления нейтрали.
— Решено. В итоге я вернулся к панели, открыл её и увидел, что Рэд попал в крысиное гнездо из оголённой меди. Так что ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ Рэд был заземлён.
Однако это приводит нас к более серьёзной проблеме: подрядчики используют нестандартные детали, потому что они есть в наличии. Если бы я не мог подойти к панели, как бы я определил разницу? Я думал, что проверка целостности цепи между известным заземлением и (тестовой) нейтралью должна давать разомкнутый контакт, а между известным заземлением и тестовым заземлением — замкнутый. Это правильное предположение?
Chris Cudmore
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Можете ли вы проследить путь кабеля до распределительного щита или до другой розетки (если на этой цепи есть ещё одна розетка) и провести визуальный осмотр проводов?
В противном случае можно временно подключить УЗО, определив, какой провод должен быть нейтральным, а какой — заземляющим. Подключите прибор, включите его, и если УЗО сработает, значит, вы перепутали заземляющий и нейтральный провода.
Комментарии:
-
C
Chris Cudmore
24.12.2025 12:17Принято для обратной отслеживания.
-
N
Niall C.
24.12.2025 12:17Возможно, есть тестировщики, которые проверяют это условие, но мой не проверяет.
Похожие вопросы
Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Можно ли перенести главный выключатель и электросчётчик?...
4 ответа
24.12.2025Почему главный выключатель не отключает электричество в доме...
2 ответа
24.12.2025Почему мой счёт за электричество внезапно вырос?...
3 ответа
24.12.2025Что можно использовать для автоматического отключения полоте...
2 ответа
24.12.2025
Jay Bazuzi
24.12.2025 12:17Страшно подумать, что ваш красный провод был заземлён. NEC допускает изменение цвета провода на концах. Если концы не окрашены, можно наклеить на них немного зелёной изоленты или покрасить их, чтобы было понятно.
Walker
24.12.2025 12:17@Niall, я полагаю, что в США и Канаде, как и в Великобритании, используются обе системы, а также несколько других систем заземления в зависимости от того, когда был установлен ваш участок сети и т. д.
gregmac
24.12.2025 12:17Система работает одинаково как в США, так и в Канаде, и хотя коды разные (NEC и CEC), они очень похожи. Нейтральный провод отходит от центрального отвода трансформатора и подключается к заземлению только на распределительном щите. Их нельзя подключать где-либо ещё, и их нельзя переключать. Заземление — это мера безопасности, которая должна отводить ток в землю в случае неисправности, чтобы он не проходил через ваше тело. Обычно заземление не проводит ток. Смотрите также: en.wikipedia.org/wiki/Электропроводка_в_Северной_Америке
Chris Cudmore
24.12.2025 12:17В Канаде нейтральный провод предоставляется поставщиком, а заземление осуществляется с помощью тяжёлого медного штыря, вбитого в (буквальную) землю или подключённого к водопроводу. И вам не разрешается менять их местами.
Niall C.
24.12.2025 12:17Re. обновление: я не могу ничего сказать о проводке в Канаде, но в США заземление и нейтраль соединены на распределительном щите, поэтому ваш тест покажет, что они замкнуты.