0
Как починить неработающий вентилятор в ванной?
Недавно я переехал в новый дом и обнаружил, что один из вентиляторов в ванной не работает, но свет есть. Сначала я подумал, что дело в двигателе, но он работает, если подключить его напрямую к розетке. Я также проверил провода на вытяжном вентиляторе, но они обесточены. Я попытался разобраться с проводами, но у меня ничего не вышло. Обычно там всего два набора проводов, но в моём их четыре. Я проверил другие выключатели, но там всё проще. Я сделал снимок, чтобы вам было проще помочь. Я добавил изображение того, что, как мне кажется, я знаю.
- По сути, первый провод слева — это провод для освещения.(Чёрный/белый)
- Второй провод — это линия питания. (Чёрный/белый)
- Не уверен, для чего нужен третий провод. (Чёрный/белый/красный)
- Не уверен, для чего нужен последний провод. (Чёрный/белый)
Если кто-то уже видел это, пожалуйста, дайте мне знать.
Надписи на картинке.
M-Line: основное питание
T-Wire: передающий провод, по которому ток поступает к обоим переключателям.
Мы будем благодарны за любую помощь.
user3624411
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Не находясь на месте и не имея возможности увидеть проводку каждого из устройств, сложно сказать наверняка, что происходит. Но вот моё предположение, основанное на прошлом опыте.

Для удобства я пронумеровал на фотографии незаземлённые (фазные) проводники слева направо.
- Вы уже установили, что провод идёт к светильнику.
- Подаёт питание на выключатели.
- Скорее всего, идёт к вентилятору.
- Также идёт к вентилятору, но поскольку в вентиляторе нет встроенного светильника, провод, скорее всего, заканчивается на вентиляторе.
- Вероятно, питает какое-то другое устройство, возможно, розетку.
Почему 3 и 5 управляются одним и тем же переключателем, я понятия не имею. Опять же, я не вижу комнату, поэтому не знаю, какое у вас оборудование.
Если 1 и 4 — это выключатели для освещения, то логично, что ими управляет один переключатель.
Ещё один момент, который следует проверить: убедитесь, что клеммы этих переключателей рассчитаны на подключение более чем одного проводника. На переключателе должна быть маркировка, указывающая, какой тип переключателя и сколько проводников можно подключить.
0
Без какой-либо информации, которую я запрашивал в своих комментариях. Я бы сказал, что 3 провода (чёрный, красный, белый), скорее всего, идут к одному из вентиляторов или к блоку подсветки. Если оба вентилятора работают только от блока подсветки, проверьте правый переключатель и подключение в блоке подсветки, особенно если подсветка выглядит новой. Возможно, кто-то заменил подсветку и оставил красный провод в блоке подсветки отсоединённым от проводов, питающих вентилятор.
Комментарии:
-
u
У вас есть два светильника, к одному из которых должен быть подведён трёхжильный провод.
-
u
Из того, что я вижу, трехпроводный, тот, у которого есть красный провод, идет к световой коробке (распределительной коробке за светильником), черный провод, подключенный к выключателю с красным, идет к работающему вентилятору, вы можете проверить это, сняв его с выключателя и посмотрев, выключает ли он вентилятор, у неработающего вентилятора, вероятно, есть двухпроводный romex, идущий к коробке, в которой находится другой конец трехпроводного, поскольку черный провод в трехпроводном питает свет, красный должен подключаться к проводу, идущему к вентилятору, в этом случае белые провода будут подключаться к белым проводам .
-
u
да, прости, я был не прав, я совсем запутался. красный/чёрный/белый провода для вентилятора, но я всё равно не вижу красного провода на вентиляторе, что мне делать? можешь объяснить, куда какой провод идёт? мне правда жаль, если я немного усложняю.
-
u
Ромекса на 16 АWG не существует.
Похожие вопросы
Подключение Выключателя вентилятора в ванной комнате...
2 ответа
31.12.2025Использовать существующий выключатель для питания вытяжного ...
2 ответа
03.01.2026Капельный кран в ванной комнате...
2 ответа
24.12.2025Внезапно стало очень туго закрываться отверстие в душе...
2 ответа
24.12.2025Как мне отделать этот «облупившийся» гипсокартон?...
5 ответов
23.12.2025
user3624411
Спасибо, ребята, я понял. Я проследил провод до другого выключателя и обнаружил, что линия оборвана. Красный провод подавал питание на вентилятор.
user24125
Если провод, который был соединён с красным проводом на выключателе, не подходил к вентилятору, проверьте соединения на работающем вентиляторе. Возможно, проблема в них.
user3624411
@comintern Я очень благодарен вам за помощь. Я хотел бы уточнить, что освещение и вентилятор работают отдельно. Сейчас я не могу предоставить фотографии, но, к счастью, я заметил, что в одной из других моих ванных комнат проводка красная. Завтра я подключу её так же. Ещё раз большое спасибо за вашу помощь, я действительно смог разобраться, что к чему.
Comintern
Следующим шагом будет выяснение того, управляет ли освещением чёрный провод 14/3 (извините за путаницу — я немного устал) или тот, который вы обозначили как «свет». Обычно, если у вас есть отдельные выключатели, подключённые к одному и тому же светильнику (комбинация света и вентилятора), они подключаются к трёхпроводному кабелю. Если у вентилятора только два провода — чёрный и белый, будет довольно сложно определить, куда идёт провод 14/3, не проверив всю цепь на предмет переключения. Возможно, вам помогут фотографии проводки вентилятора/света и розетки с переключателем.
user3624411
@Comintern я выяснил, что четвёртый провод — это розетка в ванной. Я напрямую подключил её к сети, чтобы она всегда была включена, так как мне это нужно. У меня всё получилось, но я всё ещё не знаю, куда подключить красный и чёрный провода. Куда их обычно подключают?
Comintern
Я предполагаю, что красный провод в разъёме 16/3 идёт к половине розетки, а чёрный — к другой половине. Тогда 16/2 справа будет идти к вентилятору. Я бы попробовал подключить чёрный провод напрямую к сети, чтобы проверить, работает ли вентилятор.
user24125
Нужно проверить проводку на обоих вентиляторах и светильнике. Один вентилятор совмещён со светильником или светильник отдельный? Проверили, не сработал ли автоматический выключатель или розетка GFCI? Проверили оба вентилятора.
user3624411
У вентилятора только два провода — чёрный и белый. Не знаю, откуда идёт красный провод. Значит, вентилятор 16/3. Вы были правы: розетка рядом с выключателем управляется правым выключателем. Что мне делать дальше?
Comintern
Вы заглянули внутрь вентилятора, чтобы проверить, есть ли там переключатель 16/3 или пара переключателей 16/2? Оба этих переключателя имеют по две нагрузки. Вы можете найти что-то ещё, что они могут переключать?