Как починить протекающий вентилятор/воздухообменник на чердаке?
В начале лета я поднялся на чердак, чтобы кое-что забрать, и с удивлением почувствовал прохладный сквозняк. Я обнаружил, что между двумя частями большого металлического короба, который распределяет холодный (или горячий) воздух по всему дому, образовалась щель. (В этом коробе, по-видимому, находится и вентилятор, и газовый обогреватель.) На первом снимке ниже видно, что проволочная сетка была приклеена этим белым веществом, которое со временем затвердело и образовало уплотнение. Но со временем уплотнение сломалось. На самом деле похоже, что произошло некоторое оседание и устройство сдвинулось примерно на сантиметр вправо. (Это то, что я буду называть «крайним левым концом» воздухообменника.)

Его установили около двух лет назад, когда вышел из строя мой предыдущий прибор. Монтажники поставили его на пенопластовые блоки, которые, в свою очередь, лежат на фанерном листе. Однако в дальнем правом углу — противоположном от повреждённого уплотнителя — они не положили фанеру; там пенопластовые блоки лежат поверх задутой изоляции, которая практически бесполезна в качестве основания. (См. второе изображение.) Однако этот выступ настолько мал — он представляет собой всего лишь стык воздуховода из пенополистирола, — что я сомневаюсь, что он стал причиной смещения. (Через каждые 12 дюймов или около того по всей длине устройства расположены блоки из пенополистирола.)

Итак, мой вопрос: стоит ли неопытному мастеру браться за эту работу или лучше доверить её профессионалу? И если можно сделать это своими руками, то что это за белый материал, который не выдержал нагрузки? Стоит ли мне купить ещё такого же или выбрать что-то другое?
Cognitive Hazard
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Да, вы можете это исправить. Сначала закрепите опору для устройства.
Белый материал — это герметик для воздуховодов. Его можно найти практически в любом крупном магазине в отделе отопительного оборудования. Однако вместо того, чтобы возиться с ним, после того как вы закрепите воздуховод и выровняете его, вы можете заделать зазор алюминиевой лентой. Не «герметизирующей» или «утиной» лентой — она не предназначена для воздуховодов. Вам нужна лента из алюминиевой фольги. Просто нанесите клейкую ленту так, чтобы она полностью закрывала зазор, и прижмите её по всей поверхности, чтобы обеспечить плотное прилегание.

Похожие вопросы
Утепляем потолок на чердаке и ищем потолочные панели из синт...
1 ответ
24.12.2025Нужны ли мне потолочные вентиляционные отверстия на чердаке?...
1 ответ
25.12.2025Есть ли законные основания для установки прямого вентиляцион...
3 ответа
24.12.2025Вентиляционное отверстие в ванной выходит на чердак, а не на...
3 ответа
24.12.2025Как укрепить пол на чердаке?...
3 ответа
23.12.2025
The Evil Greebo
Что ж, я бы в любом случае не стал использовать пенопласт для поддержки тяжёлого вибрирующего предмета, но некоторые виды пенопласта МОГУТ выдержать такую нагрузку, поэтому я не стал рисковать. Но, честно говоря, я считаю, что сама идея была плохой.
Cognitive Hazard
(Обратите внимание, что оседание произошло в самом левом углу, наиболее удалённом от последней фотографии.)
Cognitive Hazard
Я ценю ваш совет. Но не могли бы вы подтвердить, что, когда вы говорите «ужасная работа по установке опор» и «утеплитель не является несущей конструкцией», вы имеете в виду только крайние справа пенопластовые блоки?
The Evil Greebo
На самом деле из-за ужасной работы ваших подрядчиков по установке опор постоянная вибрация воздухообменника во время работы, вероятно, привела к оседанию после того, как было нарушено уплотнение между воздуховодом и устройством. Я бы накричал на этих придурков, которые выполняли эту работу, чтобы они пришли сюда и переделали всё как следует. Изоляция — это не опора конструкции!!!