0
Как поддерживать одинаковый уровень воды в двух резервуарах?
26.12.2025 16:58В моём доме есть два резервуара для воды (стоят рядом), один из которых используется владельцем, а другой — нами. К несчастью для нас, у владельца хороший запас воды, а у нас — нет. Я попросил его соединить два резервуара внизу трубой, чтобы у нас тоже было достаточно воды, но он не хочет, потому что считает, что это слишком сложно.
Теперь я ищу способ как-то соединить два резервуара, чтобы уровень воды в них всегда был одинаковым. Я знаю, что можно использовать трубу, чтобы откачивать воду и переливать её в свой резервуар, чтобы временно выровнять уровень воды в обоих резервуарах. Однако в долгосрочной перспективе это не сработает. Буду очень признателен за любые идеи.
Редактировать:
Эти два резервуара находятся на крыше трёхэтажного здания.
Khaja Minhajuddin
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Решение BMitch будет работать только в системах водоснабжения под давлением, которые являются стандартом в США, но не являются стандартом в других странах. Судя по всему, у вас система без давления, в которой напор воды создаётся за счёт гравитации.
Если это так, воспользуйтесь решением ratchet freak. Единственная проблема — удалить весь воздух из труб. Единственный способ, который я могу предложить, — это купить обычный насос (если есть сливной клапан) или самовсасывающий насос (более дорогой).
С несамовсасывающим насосом это будет выглядеть так:
____________________
| |
| B
| ________|________
| _______|_ _|_______
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
P | | | | | |
'---D_________| |_________|
P = pump
D = drain
B = ball valve
С самовсасывающим насосом это будет выглядеть так:
__________
| |
| B
P ________|________
______|_|_ _|________
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|__________| |__________|
P = pump
B = ball valve
В обоих случаях насосы будут перекачивать воду вверх. Вода, которую они поднимают по трубе, вытеснит весь воздух. На это может уйти несколько минут, но в трубах не останется пузырьков воздуха, и вода сможет перетекать из одного резервуара в другой.
Чтобы запустить системы, выполните следующие действия:
- Если вы подключаетесь к сливному клапану (как на первой схеме), откройте сливной клапан.
- Включите насос.
- Немедленно откройте шаровой кран. (Рекомендуемая задержка между шагами 2 и 3: 3 секунды.)
- Подождите 2–3 минуты.
- Закройте шаровой кран (B).
- Немедленно выключите насос. (Рекомендуемая задержка между шагами 5 и 6: 3 секунды.)
- Если вы подключаетесь к сливному клапану, закройте его.
К системе предъявляются всего два требования:
- Насосу требуется достаточный «напор» (высота, на которую он может поднять воду)
- Насосу требуется достаточная скорость потока, чтобы захватывать пузырьки воздуха (выталкивать их из нижней части трубы)
Чтобы убедиться, что насос соответствует этим требованиям, необходимо измерить расстояние от дна резервуара до верхней части труб, как показано на этой схеме. Это практически максимальный показатель напора, который может потребоваться насосу.
Выясните, какая скорость потока нужна насосу, чтобы захватывать пузырьки. Я не знаю этого наверняка, но вы можете найти информацию в Google или спросить у специалиста по насосам. Вам нужно знать диаметр труб, так как для захвата пузырьков в трубах большего диаметра требуется более высокая скорость потока. (Для этой цели достаточно трубы диаметром 1/2 дюйма, так как не имеет значения, сколько времени потребуется, чтобы выровнять уровень воды.)
На самом деле, если вы обратитесь к специалисту по насосам, сообщите ему требуемый напор, диаметр трубы и скажете, что насос должен захватывать пузырьки воздуха, он сможет порекомендовать подходящий насос в течение 5 минут.
В любом случае, если вы хотите разобраться в этом самостоятельно, вам нужно определить требования к напору и расходу. Всё, что вам нужно сделать, — это найти магазин, где продаются насосы, и попросить насос, соответствующий этим требованиям, или запросить таблицы с показателями напора и расхода. Таблицы будут выглядеть примерно так:
20 |
H |...
E 15 | '''..
A | '.
D 10 | '
(ft) | '
5 | '
|_____________'____
0 1 1 2
. . . .
5 0 5 0
FLOW RATE (GAL/MIN)
На диаграмме показана основная характеристика насосного оборудования: скорость потока снижается с увеличением напора. Найдите требуемый напор на левой оси и проведите горизонтальную линию вправо. Точка пересечения с кривой — это скорость потока, которую насос будет обеспечивать при таком напоре. Я бы рекомендовал увеличить требуемую скорость потока на 10–20 %.
Если бы мне пришлось гадать, я бы сказал, что для поддержания сифона в рабочем состоянии вам нужно включать насос всего на 2–3 минуты раз в месяц или около того. Воздух может попасть в трубы, которые являются частью сифонной системы, только в том случае, если уровень воды в резервуарах сильно падает или (что происходит гораздо реже) пузырьки воздуха, попавшие в воду, выкачиваемую из колодца, попадают в трубы или воздух выпадает из раствора.
Комментарии:
-
M
Michael
26.12.2025 16:58Если он находится под давлением в течение часа в день или около того, то вам нужно будет лишь на несколько минут открыть верхнюю часть резервуара в этот период, чтобы убедиться, что он заполнен до краёв, и при этом не перелить воду. Если они уже подключены последовательно, то вы можете отказаться от насоса и использовать давление городской воды, чтобы удалить воздух из сифонных труб. Однако для однозначного ответа нам потребуется больше информации.
-
B
BMitch
26.12.2025 16:58Когда я впервые прочитал это, я подумал, что речь идёт о баках для горячей воды в системе под давлением. Перечитав текст и увидев, что вопрос задан из Индии, я подумал, что вы абсолютно правы: речь идёт о накопительных баках с гравитационной подачей. +1
0
Чтобы поддерживать одинаковый уровень в обоих резервуарах, можно соединить их снизу. Это будет означать, что в обоих резервуарах всегда будет поддерживаться одинаковый уровень.
0
Примечание: этот ответ относится к водопроводу с двумя баками для горячей воды, находящимся под давлением. Перечитав вопрос, я почти уверен, что это предположение неверно, поэтому оставляю его здесь только на случай, если оно поможет кому-то решить эту проблему.
Обычно это делается путём последовательного, а не параллельного подключения двух резервуаров. Выход одного резервуара подключается к входу другого. Я видел такое сочетание солнечного и электрического резервуаров. Солнечный резервуар использовался для предварительного нагрева воды, а электрический был вторым резервуаром, который включался в пасмурные дни. Подключение двух резервуаров довольно сложное, если вам нужно иметь возможность отключать любой из них. Вот краткое описание того, что я видел:
+----X------+--- Hot
| |
Cold --+------X----+ |
| | | O
O +----O----+ |
| | | |
C H C H
WH1 WH2
X — закрытые клапаны, O — открытые клапаны, C — вход холодной воды в водонагреватель, H — выход горячей воды из водонагревателя. Показанная здесь схема подключения клапанов предназначена для подачи холодной воды в дом через водонагреватель 1, возврата горячей воды в водонагреватель 2 и возврата горячей воды в водопроводную сеть дома.
Вы можете упростить задачу, если вам не нужна возможность изолировать один из водонагревателей:
Cold --+ +--- Hot
| |
O +---------+ |
| | | |
C H C H
WH1 WH2
Преимущество последовательного подключения водонагревателей заключается в том, что вы можете полностью отключить один из них, и при этом горячая вода будет доступна во всём доме, просто в меньшем количестве. А в периоды повышенного спроса, когда работают оба водонагревателя, вода нагревается до высокой температуры в два раза быстрее.
Похожие вопросы
Почему после стирки в нашей стиральной машине одежда может п...
12 ответов
23.12.2025Будет ли это решение работать с моим осушителем воздуха?...
1 ответ
24.12.2025Какие водосточные системы лучше всего подходят для кирпичног...
2 ответа
23.12.2025Каковы преимущества и недостатки различных типов умных выклю...
0 ответов
23.12.2025Почему в новом сарае образуется много конденсата?...
2 ответа
24.12.2025
user6778
26.12.2025 16:58Какой у вас резервуар — пластиковый или бетонный? У меня есть подходящее решение; если я буду знать тип резервуара, то смогу предложить его вам.
BMitch
26.12.2025 16:58@Michael, что касается вашего второго вопроса: водоснабжение в Индии может осуществляться из города, но оно нерегулярное, поэтому часто используются самотечные накопительные резервуары на крыше дома.
gregmac
26.12.2025 16:58Это резервуары, питаемые из колодца или другого источника, или резервуары с горячей водой? Из какого материала сделаны резервуары? Как вы сейчас получаете воду из резервуаров?
Michael
26.12.2025 16:58Кроме того, пожалуйста, объясните, как вода вообще попадает в резервуары. Её качают напрямую из частного колодца?
Michael
26.12.2025 16:58Пожалуйста, объясните, что вы подразумеваете под «хорошим напором воды». Судя по вашему описанию, это система с гравитационной подачей воды, а не с давлением.
ratchet freak
26.12.2025 16:58проткните его сверху, выпустите воздух и убедитесь, что концы остаются под водой