Как подключить 4-проводной диммер, если от стены идут только 2 провода?
Я заменяю (в очередной раз) выключатель диммера в ванной. У старого выключателя было 3 провода: 2 черных и один зеленый. Два черных провода были прикреплены к проводам, выходящим из стены, а зеленый провод ни к чему не был прикреплен. Новый выключатель имеет 4 провода: черный, красный, в красно-белую полоску и зеленый. Могу ли я как-нибудь подключить новый переключатель? Если нет, то что бы вы порекомендовали, если из стены выходят только два провода (примерно 1930 года выпуска) (кроме замены электропроводки в доме)?
Rebecca Robertson
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Диммер для Alexa от Amazon. Вот как я подключил его к существующим трём проводам. Заземление и нейтраль от выключателя, зелёный и белый провода, нужно было подключить к заземляющему проводу от стены. Чёрный провод от выключателя, подающий питание, нужно было подключить к белому проводу от стены. Белый провод от стены мог быть чёрным, если у вас два чёрных провода, и в этом случае он должен был идти от блока предохранителей с напряжением 120 В. Красный провод от выключателя подаёт электрический ток на лампу.

0
Я не знаю, какую марку и модель диммера вы пытаетесь установить, поэтому опишу стандартную процедуру установки. Цвета проводов могут отличаться в зависимости от производителя.
- Чёрный — это общая клемма, которая подключается к незаземлённому (фазному) проводнику, питающему выключатель.
- Красный — это коммутируемый провод (или проходной провод в трёхпозиционном выключателе), который подключается к коммутируемому фазному проводнику, идущему к светильнику.
- Красный с белым — это проходной провод, который используется в трёхпозиционных выключателях. В вашей ситуации вы просто изолируете его.
- Зелёный — это заземление, которое подключается к заземляющему проводнику.

Из руководства по установке Lutron Luméa®
Если в вашем доме нет заземляющих проводов, вы можете установить автоматический выключатель с защитой от утечки тока на землю, и тогда вы будете соответствовать требованиям.
Устройства Lutron обычно имеют красный и красно-белый провода с зачищенными концами, в то время как у Leviton два красных провода.
Комментарии:
-
S
То, что в какой-то области используется неправильный термин для обозначения чего-либо, не делает этот термин правильным. «Общий» в качестве термина для обозначения нейтрали НЕ является правильным термином. «Общий» определённо является правильным термином для обозначения одного из подключений к трёхпозиционному выключателю.
-
J
Я более 20 лет продавал электрооборудование для жилых и коммерческих помещений в Южной Калифорнии. Многие местные электрики называют нейтральный провод «общим». Я вам не верю. Может быть, потому что все они ведут к «общей» шине на панели? Не уверен в происхождении этого термина, но это абсолютная правда. Я не «хайпую» на своих ответах или комментариях. Если я не знаю чего-то по опыту, я не публикую это. Если я ошибаюсь, я признаю это, извиняюсь и учусь.
-
T
Я никогда не слышал, чтобы «нейтраль» называли «общим». Можете ли вы привести какие-либо источники (кроме форумов и/или ответов на Yahoo), в которых заземлённый (нейтральный) проводник называется «общим»?
-
J
Несмотря на то, что вы указали «незаземлённый (горячий)» провод, я бы не стал использовать термин «общий» для описания горячего проводника. В США нейтральный проводник обычно называют «общим». Боже, неужели я переборщил с «общими» проводниками?
-
T
Этот ответ тоже может быть полезен.
Похожие вопросы
Это что, трёхпозиционные переключатели?...
1 ответ
04.01.2026Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025
user24125
Часто ли этот диммер выходит из строя? Управляет ли он только освещением или также подключен к вентилятору или обогревателю? И сколько ватт суммарно потребляют лампы?
Tester101
Какая марка и модель диммера?
Tester101
Вы читали инструкцию по установке?