0
Вопрос

Как подключить 4-проводной термостат к новому термостату, для которого нужен провод C?

Я попытался заменить свой термостат на новую модель Trane с поддержкой Z-Wave. К моему разочарованию, в моём доме была только четырёхпроводная система, а пятый провод не был спрятан в кабеле.
Я последовал совету Insx в интернете и подключил провод g (провод вентилятора) на печи к клемме c. Затем я установил перемычку, чтобы соединить клеммы g и y на плате печи.
Я подключил термостат, как показано в инструкции Trane, при этом новый провод C был установлен в соответствующем положении, а клемма вентилятора осталась незадействованной. В блоке Trane есть внутренняя перемычка между Rc и Rh.
Термостат включается нормально, но как только я пытаюсь включить обогрев или охлаждение, перегорает предохранитель на 3 А на панели управления печью. Я также пытался подключить провод R к Rh на термостате, но результат был тот же. У меня газовая печь York серии TG9S и нет другой системы отопления, вентиляции и кондиционирования (без кондиционера). В качестве предыдущего термостата использовался Pro1 T725, хотя он предназначен для теплового насоса. Я приложил фотографии до и после подключения, а также схемы печи.


Термостат Trane

Проводка термостата Trane

Замена провода York Furnace C

Оригинальная проводка термостата Pro1

Оригинальная проводка печи York

Схема печи

Информация о Йорке


Нажмите, чтобы получить изображение в натуральную величину


Комментарии:
u

Спасибо, Testor101. У меня не так много опыта в работе с системами отопления, вентиляции и кондиционирования, поэтому я просто подключил его так, как было предложено в интернете. Я подключил Y-образный провод напрямую к C, и теперь всё работает нормально, без перегорания предохранителей. Спасибо за помощь!!!


Ваш ответ

4 ответа 3
0

введите описание изображения здесь

На ваших фотографиях нет 24-вольтовых проводов, идущих к кондиционеру. Вы показываете 4 провода на блоке управления и
4 провода на вентиляционном оборудовании, где G соединён с Y, а зелёные провода используются для общего провода. Это выглядит нормально, но от вентиляционного оборудования ничего не идёт к наружному блоку кондиционера, как в случае с жёлтым проводом и общим проводом. У вас прямое короткое замыкание в режимах обогрева или охлаждения, но в режиме охлаждения ничего не подключено к наружному блоку кондиционера, если только вы не показываете нам место соединения.
Отсоедините 24-вольтовые провода от кондиционера и замкните красный провод на зелёный.
Работает ли он или перегорел предохранитель?
Замкните красный провод на жёлтый. Если предохранитель перегорел, значит, в плате или в 24-вольтовой проводке для режима обогрева произошло короткое замыкание. Поскольку вы говорите, что ни один из режимов не работает, а 24-вольтовая проводка для управления кондиционерами не подключена, я подозреваю, что плата неисправна.
В обход термостата замкните красный провод на зелёный для вентилятора, красный на жёлтый для режима охлаждения, а затем красный на белый для режима обогрева.
Если всё работает нормально, значит, проблема в статистике. Если что-то не работает и перегорает предохранитель, значит, проблема не в статистике и не в проводке. Переключившись с красного на белый провод на вентиляторе, вы исключаете термостат из уравнения. Видите жёлтый и синий провода на 24 В, идущие к кондиционеру?
Вы нигде их не показываете.

0

Если у вас нет функции охлаждения, зачем вы используете клемму Y? Если у вас есть только функция обогрева, вы можете использовать красный провод для R, зелёный провод для G и белый провод для W, and Blue for C`. Кроме того, вам нужно проверить номинал трансформатора (в вольт-амперах) в печи и термостата (в миллиамперах).

0

Вы переместили зелёную кнопку на C с одной стороны, но на картинке с трансформатором в левом верхнем углу видно, что зелёная кнопка по-прежнему находится на G, хотя должна быть на C.

На изображении ниже показано, как отсоединить зелёный провод от зелёного контакта как на термостате, так и на печи, и подключить его к C/Common, а затем соединить жёлтый провод с зелёным на печи.введите описание изображения здесь

0

Тестор 101 ответил: «Поскольку охлаждающего блока нет, используйте провод охлаждения в качестве провода C и оставьте клемму Y на термостате незадействованной».