Я хочу подключить автодом к столбу рядом с площадкой для автодома.
Некоторые автодома рассчитаны на 30 А/120 В, а другие — на 50 А/240 В. Основная причина, по которой используются последние, заключается в том, что они позволяют одновременно использовать два блока переменного тока, но в нашем мягком климате нам никогда не понадобится кондиционер. Я просто хочу, чтобы всё было аккуратно оформлено, а не запутано с удлинителем.
В дополнение к розетке на 30 А я хочу установить дополнительный блок на 20 А.
Я видел панели для подключения автодомов с выключателем на 30 А + приёмником и выключателем на 20 А + приёмником. Думаю, это означает, что нужно проложить две отдельные цепи от вышестоящей панели, верно? Думаю, я могу использовать общий заземляющий провод, так что всего у меня будет 4 провода.
Может быть, мне стоит установить на объекте дополнительный щиток на 30 А и проложить под землёй один кабель 10/3.
Как лучше всего это организовать?
Jay Bazuzi
Автор вопросаВаш ответ
3 ответа
0
Установите себе такую панель розетка GE на 70 ампер

Установите двухполюсный автоматический выключатель на 30 ампер в распределительном щите вашего дома и протяните кабель 10/3 с заземлением к распределительному щиту автодома. Распределительный щит должен быть подключен на заводе, поэтому вам нужно будет только подсоединить питающие провода.
Комментарии:
0
Если вы хотите использовать розетку на 30 А для автодомов и прицепов и розетку на 20 А одновременно, вы можете установить розетку 10/3. Вам понадобится автоматический выключатель на 30 А на вышестоящей панели, так как это многопроводная ответвительная цепь. Если вы выберете этот вариант, вам обязательно понадобится автоматический выключатель на 20 А на панели подключения для защиты розетки и всего, что к ней подключено. Вам не понадобится дополнительный автоматический выключатель на 30 А для розетки в автофургоне, так как группового автоматического выключателя будет достаточно. Однако дополнительный выключатель не помешает.
Обычная розетка должна быть защищена GFCI, поскольку она находится снаружи. Вилка для фургона этого не делает, поскольку вы обычно используете ее только с прицепом, который имеет собственную защиту GFCI для любых розеток, которые в ней нуждаются.
Другой вариант — проложить двухжильный кабель, рассчитанный на 40/50 ампер. Для этого определённо потребуется отдельный автоматический выключатель для каждой розетки на распределительном щите.
Можно даже использовать трёхпроводную версию, чтобы подключить больше розеток.
Парковки для автодомов чаще всего подключаются таким образом, так как это позволяет сократить общее количество прокладываемых проводов.
Комментарии:
-
T
NEC 2011 551.77(B) Средства отключения. В оборудовании для подачи электроэнергии на транспортное средство для отдыха должен быть предусмотрен разъединитель или автоматический выключатель для отключения электропитания транспортного средства для отдыха.
-
B
@Tester101 Я не знаю, зачем вам нужен выключатель для розетки на 30 А, если вы используете двухполюсный автоматический выключатель на 30 А. Есть коробки, в которых есть только розетка на 30 А и нет выключателей.
-
T
Вам действительно нужен автоматический выключатель на 30 А в розетке автодома или какой-либо другой способ отключения.
0
Вы можете использовать общий заземляющий провод, но я думаю, что у вас возникнут проблемы с кодом, если вы будете использовать общий нейтральный провод, поэтому вам понадобится 5 проводов (фаза 30, нейтраль 30, фаза 20, нейтраль 20, заземление 20 и 30), хотя с чисто электрической точки зрения нейтрали, вероятно, можно использовать совместно.
А, подождите — вы хотите сказать, что установите на столбе дополнительную панель на 30 А и 220 В, и вам понадобятся только 4 провода (L1, L2, N, G) для её питания, а затем вы подключите розетки к этой дополнительной панели. Должно сработать и соответствовать нормам, но я не уверен, что это будет дешевле, учитывая необходимость в дополнительной панели для наружной установки и автоматическом выключателе для её питания. Проволока стоит дорого, но, возможно, не ТАК дорого.
Лично я бы проложил 1-дюймовый кабелепровод по стандарту 80 и проложил отдельные провода для влажных помещений, а не кабель. Но это всего лишь моё мнение
Похожие вопросы
Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025
Tester101
В своём ответе я упомянул, что вам понадобится двухполюсный автоматический выключатель. Вы можете использовать однополюсный автоматический выключатель, но тогда вам придётся рассчитывать сечение проводников и защиту от перегрузки по току на 50 ампер.
Jay Bazuzi
Я думаю, что, как и сказал @brad, для этого нужны либо отдельные нейтрали (5 проводников), либо двухполюсный выключатель на входе.