0
Вопрос

Как подключить C-провод к Triangle Tube Prestige Solo 110?

Я купил Honeywell RTH6580WF для использования с недавно установленным пропановым котлом Triangle Tube Prestige Solo 110. У моего существующего термостата только для обогрева два провода. Я понимаю, что провод C является общим. В котле нет клеммы с надписью «C», но все заземления подключены к объединительной плате шасси/клеммной колодки.


Существующие соединения на термостате: W, RH и перемычка между RH и RC. Я связался со службой поддержки Honeywell, и они сказали: «Вызовите подрядчика». Могу ли я подключить RTH6580WF, просто соединив C на новом термостате с общей сетью, или мне нужно подключить его к корпусу или к какому-то другому элементу котла, или...? Если мне НУЖНО добавить отдельный трансформатор, куда мне подключить + и — от трансформатора к термостату?


Комментарии:
J

@Tester101 Я посмотрел на этот ответ, но, поскольку на моём бойлере не было маркировки «C», я не хотел рисковать деталью стоимостью 999 долларов. Схема подключения приведена на странице 31 ссылки

T

Вы читали этот ответ? Если вы прикрепите изображение схемы подключения котла (она должна быть в инструкции по установке и/или внутри устройства) или ссылку на неё в интернете, мы сможем показать вам, куда подключать провод C.


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Трансформатор на 24 В является частью платы управления, поэтому он не показан на схеме подключения, на которую вы ссылаетесь. Однако R — это всегда одна сторона вторичной обмотки трансформатора, а C — всегда другая сторона. Термостат должен получать собственное питание, поэтому для замыкания цепи требуется подключение к "C".

Трансформатор 24 В

Ваш термостат — это просто нагрузка на цепь 24 В.

Термостат в цепи 24 В

Если вам неудобно самостоятельно менять проводку, лучше обратиться к местному специалисту по системам отопления, вентиляции и кондиционирования.