Как подключить док-станцию и какой автоматический выключатель для этого понадобится?
Я прокладываю провод сечением 10 АWG к своему причалу, расстояние от распределительной коробки в доме до причала составит около 30 метров. Я буду подавать электричество на подъёмник мощностью 1/2 л. с., который работает от сети 110 В и включается всего на несколько минут, на лампочку мощностью 75 Вт и потолочный вентилятор, которые будут использоваться время от времени. Какой автоматический выключатель мне нужен? Мне сказали, что я могу подключить причал к сети 220 В. Если я это сделаю, мне придётся установить на причале распределительный щит, чтобы разделить цепь на две отдельные цепи по 110 В? Флорида.
user11276
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Автоматический выключатель на 30 ампер. Ток полной нагрузки на двигателе составляет около 10 ампер, плюс ещё пара ампер на остальное оборудование, что даёт падение напряжения на 2 %, что меньше допустимых 3 %, так что всё в порядке. Вы можете подключить 220 В через 2 ответвления с общей нейтралью. На самом деле это не 220 В, потому что вы не можете подключить оборудование на 220 В, но напряжение между фазными проводами каждой цепи действительно составляет 220 В. Для такой конфигурации вам не понадобятся автоматические выключатели на причале, но вам понадобятся 3 проводника, заземление и автоматический выключатель с ручным управлением на распределительном щите в доме.
Все будет работать нормально и на одной цепи, так что вы ничего не выиграете, кроме того, что у вас будет две цепи. Напряжение относительно земли в любом случае одинаковое, так что дополнительное напряжение не повышает эффективность.
Комментарии:
-
b
bcworkz
Re: комментарий TomG. Автоматический выключатель должен быть рассчитан как минимум на 25 ампер, чтобы выдерживать пусковой ток двигателя, иначе он будет постоянно срабатывать. Таким образом, нам всё равно нужен провод сечением 10 га, так что можно использовать его на полную мощность в 30 А. @Jay & Tester, спасибо за ваши комментарии.
-
T
TomG
Потолочный вентилятор и лампа мощностью 75 Вт вместе, скорее всего, потребляют не более 1 ампера. 20 А, похоже, будет достаточно; две цепи по 20 А позволят установить удобную розетку на второй стороне (возможно, для мойки высокого давления, пылесоса и т. д.). Возможно, я ошибаюсь, но не думаю, что можно/нужно подключать стандартную розетку к цепи, рассчитанной на 30 А. Падение напряжения зависит от сечения проводника, а не от номинала автоматического выключателя.
-
T
Tester101
Если вы используете многопроводную ответвляющуюся цепь ("2 ответвляющиеся цепи с общей нейтралью."), то действительно можете подключить оборудование на 220 В. Кроме того, вам нужно будет использовать либо два отдельных последовательных выключателя, соединенных вместе, либо один двухполюсный выключатель. Не тандемный выключатель.
-
J
Jay Bazuzi
Если вы прокладываете кабели для сети 220 В, установите небольшую подпанельную панель на причале. Дополнительные расходы будут минимальными, и это откроет возможности для расширения в будущем. Увеличьте мощность до 50 А, и у вас будет достаточно места для всего, что вы придумаете позже. А ваш двигатель прослужит дольше благодаря меньшему падению напряжения.
Похожие вопросы
Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Когда для подключения розетки следует использовать отверстия...
4 ответа
25.12.2025Устранение проблемы с прерывистым подключением в низковольтн...
2 ответа
24.12.2025
Tester101
Не забудьте про защиту двигателя от перегрузки.
Aaron
Судя по всему, вам не нужно 220 В, 110 В должно хватить для ваших целей, как вы их описали.