Как подключить электрические провода к варочной панели (плите)?

24.12.2025 22:08

У меня возникли проблемы с пониманием того, как подключить электрические провода к варочной панели.


http://www.ikea.com/no/no/images/products/framtid-hgct-glasskeramisk-topp__0094520_PE232383_S4.JPG


Цвета проводов обычно означают следующее: синий = N, коричневый = L, жёлтый/зелёный = PE.


введите описание изображения здесь


Моя проблема в том, что у платы есть контакты L1 и L2:


введите описание изображения здесь


Когда я подключаю синий провод к L1, ничего не происходит. Когда я подключаю синий провод к L2, плата работает, но только половина плат справа.


Вот как это работает сейчас:


введите описание изображения здесь


Что я делаю не так?

M
MaNa2k
Автор вопроса

Комментарии:
a
auujay
24.12.2025 22:08

Местоположение? Похоже, вы находитесь где-то в Европе?

B
Bjorn Wesen
24.12.2025 22:08

Если у вас только однофазное подключение (фаза + нейтраль), вам нужно соединить оба фазных входа L1 и L2, как указано на схеме подключения, которую вы разместили в примере «230 В». Если вы подключите его так, как сделали, то, скорее всего, будет подключена только половина обогревателей. Кроме того, лучше подключить две фазы и нейтраль к верхней части, как указано на схеме для 400 В, но вам действительно стоит обратиться к электрику, если вы не можете сделать это правильно. Например, если вы подключите индукционную варочную панель мощностью 7200 Вт к проводке, не рассчитанной на такую мощность, и к одной фазе, вы сожжёте свой дом.


Ваш ответ

4 ответа
0
A
24.12.2025 22:08

Почему синий на L2? НЕВЕРНО!! Используйте 4 провода: 2 фазы, нейтраль (синий) и заземление (жёлтый). Не используйте 1 фазу, если в вашем доме 3 фазы. На каждой кухне должна быть 3-фазная система. Подключайте следующим образом:

L3 пуст

0
N
24.12.2025 22:08

К нашей варочной панели Zanussi не прилагалось никаких инструкций. Мы не могли найти переходник, пока не поискали в интернете. Если вы не используете переходник, то получите код ошибки E36, так как не активировали вторую фазу.

0
24.12.2025 22:08

Я только что установил электрическую варочную панель Zanussi с керамической поверхностью (под присмотром квалифицированного электрика), и ваша распределительная коробка выглядит точно так же, как моя. То, что говорит человек выше (ppumkin), абсолютно верно. В моей коробке был нужен медный U-образный мост, и я думаю, что у вас он тоже есть, потому что я вижу его крошечный кусочек на вашем снимке (там, где был и мой). Мой мост был спрятан под коробкой, как показано на моём снимке ниже.
Изображение, показывающее, откуда был доставлен мост.

Прежде чем затянуть винты L1 и L2, я просто подложил «мостик» под винты L1 и L2, а затем затянул их.

Убедитесь, что ваши провода рассчитаны на силу тока, которая будет по ним проходить.

0
24.12.2025 22:08
ЭТО НЕ ШУТКА — ЭТО ПРИБОР, КОТОРЫЙ НУЖНО ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ

Вот как это должно быть подключено к сети 220–240 В

введите описание изображения здесь

НО

Для начала нужно кое-что обдумать!

Провода, которые вы используете для подключения, — это те самые провода? Должен был быть цельный медный U-образный мост для соединения L1/L2 друг с другом!? Где он?

Если это не оригинальный кабель, вам следует использовать кабель с цельной жилой диаметром 2,5 мм

введите описание изображения здесь

Но и провод в вилке должен быть того же/аналогичного типа! и он должен быть ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ
то есть других розеток на этой линии нет

Перед плитой должен быть установлен выключатель (любой электрик, который скажет, что это не нужно, — плохой электрик!)

введите описание изображения здесь

И САМОЕ ВАЖНОЕ

8 АМП (МАКС. 1700 Вт) на выделенной линии с цельным сердечником 2,5 мм!!!

введите описание изображения здесь

Имейте в виду: если вы не соблюдаете эти требования, вы подвергаете себя риску возгорания электропроводки. Это касается ВСЕХ установок на 220 вольт в любой точке мира. Если у вас есть страховка и дом сгорит, а страховщики обнаружат, что ваша новая плита не соответствует этим правилам электробезопасности... извините, страховка не действует!! Даже после установки вам понадобится НОВЫЙ сертификат об испытаниях электрооборудования, подтверждающий отсутствие утечек на землю! или микрокоротких замыканий!

Комментарии:
  • P
    Piotr Kula
    24.12.2025 22:08

    @sydd Насколько я знаю, во многих странах мира жёсткие провода должны быть одножильными, а не многожильными. На самом деле у вас не должно возникнуть проблем, если мощность не превышает ~1700 Вт при 8 А и 220 В. Многожильные провода используются в основном в бытовой технике, потому что их дешевле производить

  • s
    sydd
    24.12.2025 22:08

    Почему нужен цельный провод? Я только что подключил аналогичную варочную панель с многожильным проводом сечением 2,5 мм^2 (это указано в спецификации). Что может пойти не так?

  • P
    Piotr Kula
    24.12.2025 22:08

    Большая часть того, что я процитировал, соответствует требованиям к электронике в Южной Африке. Альтернативные варианты допустимы, если вы знаете, что делаете. Информация о 8 А поступила из комментария — автор спрашивал, можно ли использовать 8 А. Я объяснил, какую нагрузку могут выдержать 8 А. Возможно, сейчас это не так очевидно — лучше использовать 16 А

  • S
    SomeoneSomewhereSupportsMonica
    24.12.2025 22:08

    Откуда, чёрт возьми, у вас 8 А? Сечение 2,5 мм^2 обычно считается достаточным для 16 А в любых условиях, а при хорошем охлаждении может выдерживать 20–25 А (однако для этой плиты, скорее всего, требуется 32 А). Кроме того, в данном случае вполне приемлемым решением будет гибкий кабель (не одножильный).