0
Как подключить эти диммеры? Текущая схема подключения просто ужасна
25.12.2025 18:39Я установил выключатели в других частях нашего дома, но одна пара диммеров ставит меня в тупик. Один из них — обычный диммер, а другой должен быть трёхпозиционным, но он подключён неправильно, так что диммер и дистанционный выключатель должны быть включены одновременно.
В коробку входят три пучка проводов, и я понятия не имею, что к чему должно быть подключено.
Я составил схему того, как они подключены в данный момент.

Во всех остальных коробках в доме на каждый выключатель приходится по одному пучку проводов, и цвета проводов совпадают. В данном случае для двух выключателей используются три пучка проводов, и белые провода из двух пучков по какой-то причине соединены вместе. Я понятия не имею, какие провода из трёх пучков должны соответствовать проводам на новых диммерах.

ПРАВКА 2:
Вот напряжение между двумя заземляющими контактами и каждым другим проводом. Обратите внимание на следующее:
- Между двумя заземляющими проводами разница в 17 вольт.
- Единственный провод под напряжением — это W2 (белый провод из пучка 2). Это кажется безумием. Как вообще работал старый диммер 2, если он не был подключен к проводу под напряжением?
- Разница между G1 и W2 составляет 102, а между G3 и W2 — 47.
НАПРЯЖЕНИЕ (G1 — заземление от пучка 1. W2 — белый провод от пучка 2 и т. д.):
G1 G3
G1 0 17
B1 1 21
W1 1 21
B2 1 20
W2 102 47
B3 19 1
W3 18 0
G3 17 0
R3 19 1
HappyEngineer
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Белые провода — это нейтраль. Вы не переключаете нейтраль, вы переключаете фазу, иначе при контакте с выключенным прибором вас может ударить током, если вы коснетесь заземления. Поэтому белые провода часто соединяют вместе, за исключением случаев, когда белый провод используется для чего-то другого, например для выключателя.
Для трёхпозиционного переключателя нужен дополнительный провод, который я предпочитаю подключать к красному проводу трёхжильного кабеля. Похоже, что в вашей системе сделано именно так. Более подробную информацию о подключении трёхпозиционных переключателей можно найти на этом сайте, где представлено множество возможных вариантов подключения.
Редактировать 2:
Спасибо за фотографию. Благодаря ей, ночному сну и вашему описанию другой стороны трёхпозиционного переключателя я понял, как это можно подключить. Я надеялся на лучшее от вашего предыдущего электрика, но, похоже, вам достался худший вариант. Кто-то действительно не знал, что делает в этой распределительной коробке. Кроме того, похоже, что справа это не трёхпозиционный переключатель, по крайней мере пока, поэтому он и не работал должным образом. Обратите внимание: если устройство не предназначено специально для работы с двумя лампами, то в трёхпозиционной конфигурации выключателя должен быть только один диммер. С другой стороны должен быть трёхпозиционный выключатель без регулировки яркости.
Вот моё предположение: пучок 1 идёт к светильнику 1, пучок 2 — к светильнику 2, а пучок 3 — к другому трёхпозиционному выключателю. Похоже, что все линейные провода находятся в самих светильниках (иначе в эту распределительную коробку должен был бы подходить ещё как минимум один пучок).
Чего я не собираюсь делать, так это утверждать, что белый провод в пучках 1 и 2 действительно белый. Скорее всего, это связано с тем, как подключены выключатели. Чтобы убедиться в этом, нужно провести проверку. При выключенном питании и отсоединённых старых выключателях проверьте целостность цепи между каждым проводом в пучках 1 и 2 и заземлением (для проверки используйте заземление из пучка 1). При временно включённом питании (будьте осторожны с оголёнными проводами под напряжением) убедитесь, что ток проходит только между заземлением и чёрным проводом. Если какой-то из проводов имеет неправильный цвет, наклейте на его конец кусочек скотча и подпишите его. В дальнейших инструкциях ориентируйтесь на подпись, а не на цвет.
Вот что вам нужно сделать, чтобы навести порядок:
Шаг 1. Соедините все заземляющие элементы, включая все 3 пучка и оба заменяемых выключателя. Используйте короткий отрезок оголённой меди, чтобы соединить выключатели, если у них нет собственных проводов. Убедитесь, что гайка для проводов достаточно большая, чтобы вместить все 5 проводов. Если вы не можете найти заземление во втором пучке, проверьте второй светильник, чтобы убедиться, что он заземлён, и если это так, то для всего остального вам будет достаточно заземления из первого пучка.
Шаг 2. Подключите переключатель 1 как обычно: чёрный и белый провода к двум винтам на переключателе. Если описанные выше действия помогли, то подключать другую сторону не нужно. Если белый провод из комплекта 1 неисправен, то подключение к белому проводу из комплекта 2 сработает, но вам всё равно нужно найти проблему и устранить её.
Шаг 3. Ваш трёхпозиционный переключатель выглядит как вариант 1 на изображении выше. Линия идёт к самому светильнику, пучок 2 — это левая линия на схеме, а пучок 3 — правая линия на схеме. Белые провода из пучков 2 и 3 соединены вместе и больше никуда не подключены (если только не требуется подключение к переключателю 1). Чёрный провод из пучка 2 подключается к обычному белому винту переключателя 2. Красный и чёрный провода из связки 3 подключаются к двум отдельным чёрным винтам на выключателе 2, но на данном этапе не имеет значения, какой из них какой. Дважды проверьте другой конец трёхпозиционного переключателя, чтобы убедиться, что белый провод подключён к нужному винту.
Шаг 4. Временно проверьте работу при включенном питании. Если вам не нравится расположение трехпозиционных переключателей (я предпочитаю, чтобы оба переключателя находились в положении «выключено»), вы можете просто поменять местами красный и черный провода на любом из переключателей, чтобы поменять их местами.
Совет: если диммеры большие, а вставные контакты на задней панели имеют регулируемый зажим, который закрывается при повороте винта, используйте вставные контакты на задней панели трёхпозиционного переключателя, чтобы снизить риск короткого замыкания.
Стандартное предупреждение: при работе с электричеством всегда отключайте питание, за исключением случаев, когда вы проводите быструю проверку. Перед проведением любых проверок убедитесь, что провода не замкнуты между собой. А во время любых быстрых проверок убедитесь, что вы не прикасаетесь к проводам ничем, кроме тестера напряжения.
Комментарии:
-
H
HappyEngineer
25.12.2025 18:39Итак, снова суббота, и я снова приступил к работе. Надеюсь, вы всё ещё следите за этим вопросом. :) Я только что проверил напряжение между каждым из заземляющих проводов и каждым из остальных проводов и не знаю, что делать с этой информацией. Похоже, что единственным проводом под напряжением является белый провод из второй связки. Между двумя заземляющими проводами также есть разница в 17 вольт. Я приведу таблицу с напряжением в исходном вопросе.
-
B
BMitch
25.12.2025 18:39@HappyEngineer, спасибо, фотография, ваше описание другой стороны и хороший ночной сон помогли мне. Я обновил свой ответ.
-
H
HappyEngineer
25.12.2025 18:39На этой схеме показано, что происходит в одной распределительной коробке. Сверху подходят три провода, к которым подключены два диммера. Я попробую добавить изображение.
-
H
HappyEngineer
25.12.2025 18:39Я уже заменил выключатель на другой стороне. На другой стороне обычная проводка с четырьмя проводами (красным, чёрным, белым и медным заземляющим).
-
H
HappyEngineer
25.12.2025 18:39К каждому диммеру подключено только два провода. Предположительно, именно поэтому трёхпозиционный переключатель не работает как трёхпозиционный. Ни один из них не заземлён. Сейчас свет не включается, пока я не сдвину диммер вверх и не включу выключатель в другой комнате. R в третьей связке ни к чему не подключён. Если я не нарисую провод, идущий к нему, значит, к нему ничего не подключено. Белый и зелёный провода из пучка 1 и красный и зелёный провода из пучка 3 не соединены.
-
B
BMitch
25.12.2025 18:39@HappyEngineer, уже поздно, и я только что перечитал ваше первое предложение и понял, что проводка действительно подключена неправильно. У меня сложилось впечатление, что всё это находится в одной распределительной коробке, но теперь я в этом не уверен. Не могли бы вы уточнить? Где третий винт на втором диммере? И куда идёт провод R в третьей связке?
-
H
HappyEngineer
25.12.2025 18:39Вы упомянули, что белые провода являются нейтральными, но правый диммер не подключен ни к одному из белых проводов. Есть идеи, зачем вообще нужен второй пучок? Казалось бы, для подключения левого диммера достаточно черного, белого и зеленого/заземляющего проводов из первого пучка. Для подключения правого диммера в качестве трехпозиционного достаточно черного, белого, красного и зеленого/заземляющего проводов. Почему для левого диммера используются черный и белый провода, а для правого — черный и черный? Можно ли с помощью мультиметра определить, можно ли просто проигнорировать второй пучок и подключить его так, как я обычно это делаю?
Похожие вопросы
Как работает трёхпозиционный выключатель?...
2 ответа
23.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Мой диммер неисправен или проблема в проводке?...
1 ответ
25.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025как определить короткое замыкание от комнаты до блока предох...
2 ответа
25.12.2025
BMitch
25.12.2025 18:39В этом случае вам, вероятно, придётся разобрать все светильники, проверить, почему в первой группе нет фазных проводов, и выяснить, откуда поступает ток в третьей группе. Если вы не готовы к долгой отладке, лучше обратиться к электрику. Удачи.
HappyEngineer
25.12.2025 18:39Да, там была лампочка. Если где-то есть короткое замыкание, думаю, мне придётся вызвать электрика, чтобы он всё починил. Спасибо за помощь! Я распечатаю эту страницу и отдам электрику, чтобы ему не пришлось начинать с нуля.
BMitch
25.12.2025 18:39Была ли лампочка в светильнике № 1, когда вы проводили этот тест? Напряжение на G3 наводит меня на мысль, что где-то в этой линии есть короткое замыкание, поэтому я бы не рекомендовал использовать этот светильник, пока вы не найдёте причину.
Tester101
25.12.2025 18:39Можете ли вы определить, куда ведёт каждый из этих проводов? Я предполагаю, что третий пучок ведёт к трёхпозиционному переключателю, но в остальном сложно сказать, куда ведут остальные пучки.
Tester101
25.12.2025 18:39Оба переключателя на картинке управляют одним и тем же источником света?