0
Вопрос

Как подключить этот диммер?

Я пытаюсь соединить выключатель и диммер для использования в брудере для цыплят. У меня есть выключатель и фарфоровая розетка, но я немного запутался в схеме подключения. Моя схема выглядит точно так же, как та, что представлена здесь


введите описание изображения здесь


По сути, у меня есть шнур с вилкой на одном конце, и я хочу разрезать его пополам, вставить оба конца в противоположные стороны монтажной коробки для поверхностного монтажа, чтобы один конец шёл к стене (вилка), а другой — к светильнику. На этой схеме я вижу только два провода, идущих от выключателя, но у меня будет четыре, не считая заземляющих проводов, которые я тоже хочу использовать, но не знаю, куда их подключить. Кроме того, от диммерного механизма идут два провода, но они явно ведут к «петле» и «c».
Поэтому я был бы признателен, если бы кто-нибудь заполнил пропуски ниже!



Штекер-коричневый? (Петля, C, 1 или 2)



Штекер-синий? (Петля, C, 1 или 2)



Штекер-заземление? (Петля, C, 1 или 2)



Светло-коричневый? (Петля, C, 1 или 2)



Светло-синий? (Петля, C, 1 или 2)



Светло-заземление? (Петля, C, 1 или 2)


Комментарии:
K

Не могли бы вы предоставить ссылку на техническое описание или руководство пользователя для этой диммирующей сборки?

A

В какой точке мира вы находитесь? Я вижу только одну диаграмму, а не страницу 6...


Ваш ответ

1 ответ 3
0
K

Судя по схеме, диммер просто последовательно соединён с нагрузкой на «горячей» стороне.

Да, если у вас двухжильный провод и вы его разрезали, то у вас осталось четыре конца провода. Диммер нужно подключить к фазному проводу, а другой провод нужно соединить обратно. Имеет смысл просто разрезать один из проводов в шнуре. Оставьте один провод целым. Целый провод — это линия N к нагрузке, а тот, который вы разрезали, даёт вам два других провода: A к диммеру, диммер к нагрузке.

Что делать с заземляющими проводами? У вас есть два устройства: диммер и нагрузка (розетка). Если у диммера металлический корпус, его можно заземлить. Следуйте инструкциям производителя!

Патрон для лампы фарфоровый, так что не беспокойтесь.

Комментарии:
  • K

    См. мой комментарий выше: Используйте тестер целостности цепи или мультиметр, чтобы определить, какие цвета проводов соответствуют каким контактам вилки, чтобы вы знали, какой провод фазный, какой — нейтральный, а какой — заземляющий. Не полагайтесь на цвета: проверьте фактическое подключение.

  • K

    Спасибо, bcworkz. Я внесу соответствующие изменения. Я просто поверил на слово парню из магазина ламп, когда он сказал, что синий цвет — это горячо. Но я подтвердил вашу информацию здесь [Ссылка] (accesscomms.com.au/reference/powerplug.htm), что, оглядываясь назад, мне следовало сделать раньше. :-)

  • b

    @Кент Спаркс, я надеюсь, ты это увидишь. То, что у тебя получилось, будет работать, но, боюсь, ты создал опасную ситуацию. Ты подключил диммер к нейтральному проводу, а это значит, что свет будет гореть всегда, независимо от положения диммера. Диммер нужно подключать к фазному проводу. Во всех странах коричневый провод всегда фазный, а не нейтральный. Синий и чёрный могут быть любыми, но синий — очень распространённый нейтральный цвет, что подтверждается его сочетанием с всегда фазным коричневым проводом. Вы должны подключить диммер к коричневому проводу, соединить синий и чёрный провода, а жёлтый и зелёный оставить без изменений.

  • K

    Неважно. Всё работает. Ещё раз спасибо за помощь.

  • K

    Ты ещё здесь? Просто хочу прояснить ситуацию. Из коробки диммера выходят только два красных провода. Судя по схеме, они идут к петле и клемме C. Остальные провода находятся только в шнуре. Я возьму сине-чёрный провод и подключу его к клемме 1 на схеме, а затем подключу его к петле на схеме. Коричневый/красный провод можно не обрезать, а желто-зеленый заземляющий провод тоже можно не обрезать? поскольку на схеме нет места для заземления?

  • K

    Будь осторожен с напряжением в сети, Кент!

  • K

    Какой бы провод ни был подключен к фазному контакту вилки, его нужно обрезать. Вилочный конец обрезанного провода подключается к контакту 1, а затем нагрузочный конец подключается к клемме шлейфа, откуда он идет к светильнику. Какой бы провод ни был нейтральным, он может идти прямо от вилки к светильнику, без обрезки. Заземляющий провод можно использовать для заземления любых металлических корпусов, как рекомендовано в сопроводительной документации к устройствам (выключателю и диммеру). На вашей схеме ничего подобного не показано. Кусок заземляющего провода, идущий к светильнику, ничего не даст.

  • K

    Я этого не понимаю. У меня нет вашего кабеля, чтобы посмотреть на цвета проводов, а ваше изображение чёрно-белое. С помощью тестера или мультиметра определите, какие цвета проводов соответствуют каким контактам вилки, чтобы знать, какой провод фазный, какой нейтральный, а какой заземляющий.

  • K

    <p> Штекер — коричневый? (контур, C, 1 или 2)<p> Штекер — синий? (контур, C, 1 или 2)<p> Штекер — заземление? (контур, C, 1 или 2)<p> Светло-коричневый? (контур, C, 1 или 2)<p> Светло-синий? (Петля, C, 1 или 2)<p> Светлый фон? (Петля, C, 1 или 2)<p>

  • K

    Это всего лишь контур передней части пластины. Можно ли просто заполнить пропуски ?

  • K

    Что обозначает пунктирная рамка на вашей схеме? Это готовая деталь или просто распределительная коробка?

  • K

    Хорошо, значит, третий провод — это заземление.

  • K

    Спасибо, Каз, но не мог бы ты просто заполнить вопросительные знаки, которые я поставил выше? Мне всё ещё кажется, что твоё объяснение немного запутанное. И в кабеле три провода, как указано выше.