0
Вопрос

Как подключить этот вентилятор White-Rodgers и регулятор скорости? А как насчёт термостата?

24.12.2025 10:15

У меня есть дровяная печь, которая используется в качестве дополнительного источника тепла в доме. Есть обычная электрическая печь, а рядом с ней стоит печь на дровах. Тёплый воздуховод (выход) от печи напрямую соединяется с входным воздуховодом электрической печи.


Сбоку от плиты находится термостат White-Rodgers, E12 5D51-035.
Выглядит примерно так:
альтернативный текст


К печи также подведена трёхпроводная заземлённая линия с трёхконтактной вилкой на конце — для питания от сети 120 В. На печи также есть вентилятор, который работает от сети 120 В и имеет два провода — белый и чёрный. Он нагнетает нагретый воздух через выходной воздуховод. Все провода сходятся в распределительной коробке, но ни один из них не подключён.


Подключение выглядит следующим образом:


альтернативный текст


Как это должно быть подключено? Я не знаю, что подразумевается под «вентилятором» и «ограничителем». Я предполагаю, что «вентилятор» относится к вытяжке на плите. Но что такое ограничитель? Думаю, я просто не понимаю, что делает термостат с двумя входящими и выходящими проводами.


Насколько я понимаю, термостат — это просто переключатель, реагирующий на температуру. Я бы предположил, что есть одна входящая (или исходящая) линия, и термостат размыкает или замыкает цепь в зависимости от температуры.


Если бы я понимал назначение термостата вентилятора/ограничителя, я мог бы разобраться, как его подключить.


РЕДАКТИРОВАТЬ: хорошо, я немного почитал о концепции управления вентилятором/ограничителем. Полагаю, ограничение — это предельная температура для обеспечения безопасности.


Я заглянул на эту страницу и нашёл следующую диаграмму:
альтернативный текст


Это объяснение относится к системе управления вентилятором и ограничителем Honeywell, но она довольно похожа на устройство White-Rodgers, которое я использую. К сожалению, объяснение довольно расплывчатое, а схема бесполезная.


What is the yellow triangle with the #2 in it? It seems like the things labelled L1 and L2 are the wires in the line in. L1 is black (hot) I guess, and L2 would be white. So I can wire the line-in white to the white conductor on the fan. Then the line-in black (hot) goes to the fan side of the fan/limit control. Wired to which conductor? white or black? If the thermostat is a simple switch then I guess it doesn't matter. Then the other conductor (black or white) can get wired to the black line on the fan.


Остаются ограничительные проводники — что с ними делать? На моей плите нет жёлтых треугольников, к которым их можно было бы подключить!!


2-скоростной вентилятор с датчиком температуры и реле вентилятора

C
Cheeso
Автор вопроса


Ваш ответ

1 ответ
0
Лучший ответ
24.12.2025 10:15

Вот инструкция по установке этого термостата:
http://www.emersonclimate.com/Documents/White-Rodgers/instruction_sheets/0037-1558.pdf

Вы правы насчёт L1 и L2, а также насчёт того, что не имеет значения, какой из них находится внутри корпуса термостата. Это однополюсный переключатель, поэтому его клеммы взаимозаменяемы.

Жёлтый треугольник с надписью «2» на схеме обозначает любое устройство, которое вы хотите выключить, когда температура становится слишком высокой. В руководстве по установке в качестве примера такого устройства приводится масляная горелка. В вашем случае этот выключатель можно не подключать, если только вы не хотите установить электромагнитный клапан для тушения дровяного камина. :)

Комментарии:
  • M
    Mike Powell
    24.12.2025 10:15

    Я бы тоже так подумал, но если вы собираетесь использовать концевой выключатель для чего-то, то не помешает проверить его. И с поиском PDF-файла проблем не возникнет. Кажется, я просто ввёл номер модели, и он выдал результат.

  • C
    Cheeso
    24.12.2025 10:15

    Кроме того, спасибо за установочный PDF-файл. Я искал его, но так и не смог найти. Мой гугл-фу меня подвёл.

  • C
    Cheeso
    24.12.2025 10:15

    А, спасибо. Теперь, если позволите, уточню для ясности: каково стандартное положение клеммы "LIMIT"? В обычном случае цепь замкнута, верно? То есть, когда срабатывает ограничитель, цепь размыкается — полагаю, именно так я бы выключил такое устройство, как масляная горелка. Верно?