0
Вопрос

Как подключить к существующему настенному обогревателю внешний термостат?

В моём доме есть несколько настенных газовых обогревателей.


Все они, кроме одного, оснащены внешними, легкодоступными термостатами. Однако у самого популярного из них нет выносного термостата. Чтобы изменить температуру, нужно открыть крышку в основании и отрегулировать ручку в нижней части обогревателя.


Можно ли как-то дооснастить этот обогреватель простым выносным термостатом? В идеале мне бы хотелось что-то совсем простое. Во всех остальных обогревателях, которые у меня есть, используются термостаты с замыканием контактов (кажется, двухпроводные), а не программируемые электронные термостаты, и это всё, что мне нужно для этого обогревателя.


В настоящее время обогреватель не имеет электрических подключений, поэтому идеальным решением было бы обойтись без электричества. Однако я не уверен, что это возможно. Я могу подключить обогреватель к сети, если потребуется, но мне бы хотелось обойтись без работ с гипсокартоном.


Изображения нагревателя:


введите описание изображения здесь


введите описание изображения здесь



Редактировать - Дополнительная информация:

Весь блок горелки полностью отделен от самого нагревателя. Похоже, что всю горелку с блоком клапанов можно отделить от нагревателя, открутив всего два винта.


В любом случае, модель обогревателя — Williams 35 GV-C-5T NAT (кажется, так. См. изображение):
введите описание изображения здесь


Горелка в сборе и клапан — RobertShaw Grayson 7000 SRLC:
введите описание изображения здесь


Следует отметить, что на табличках с инструкциями к обогревателям есть несколько схем, на которых изображён аналогичный клапан, поддерживающий дистанционный термостат.
введите описание изображения здесь
введите описание изображения здесь


Однако в обоих случаях изображения относятся к 7000 M VRLC или M VRCLC, в то время как у меня нагреватель S RLC.


Комментарии:
F

@ThreePhaseEel — Нет! В моём доме три настенных кондиционера разных марок и моделей. Да, это чертовски раздражает.

T

Все ли обогреватели одной марки/модели? Какой газовый клапан установлен в других устройствах?

F

Как отличить клапан, который подойдёт к моему настенному блоку, от клапана, который не подойдёт?

F

Чёрт возьми, клапан MVRLC 7000 стоит около 150 долларов!

F

@shirlockhomes — верно (ну, за исключением случаев, когда я выключаю пилотную горелку на лето, но тогда зимой мне приходится зажигать её вручную).

s

В этом устройстве постоянно горит запальник? Нет внутреннего электрического зажигания?


Ваш ответ

4 ответа 3
0
Это возможно, но вам понадобится помощь того, кто уже делал это раньше

Чтобы установить термостат на этот обогреватель, вам действительно придётся заменить газовый клапан. Ваш клапан (Robertshaw 7000SRLC, также известный как Robertshaw 710-204) — это термостатический клапан с гидравлическим приводом, в котором нет электрического механизма управления, только защитный магнит и система термопар. Согласно странице Sears Parts Direct для вашего обогревателя (буква C в номере модели, по-видимому, не имеет значения), подходящей заменой будет White-Rodgers 36C03U-433. Этот клапан представляет собой газовый регулятор с милливольтовым управлением и поэтому может использоваться с термостатами, совместимыми с милливольтовым управлением. Для такой замены необходимо заменить существующую термопару на генератор термобатареи.

Другие варианты могут включать в себя оптовую замену настенной печи (подходящей заменой является модель Williams 3509822, поддерживающая управление с помощью милливольт) или использование милливольтовых клапанов Robertshaw 7000MVRLC/MVRCLC, если модель 36C03U-433 недоступна. Я настоятельно рекомендую поручить эту работу тому, у кого есть опыт работы с коммерческими газовыми приборами. Кстати, подобная модернизация газовых клапанов гораздо чаще встречается в коммерческих/промышленных помещениях, чем в жилых домах, и я подозреваю, что многие сантехники, работающие с газом в жилых домах, не имеют большого опыта в подобных работах.

И последнее замечание: ваш обогреватель может иметь или может не иметь предохранительный выключатель. Судя по всему, серия Robertshaw 7000 (ранее 710) не поддерживает систему ограничения максимальной температуры, которая работает вне системы термостата.

0

В настенной печи Coleman с запальной горелкой я использовал Honeywell V800A1070. Я подключил настенный термостат с понижающим трансформатором на 24 В, и у меня не было никакой защиты от скачков напряжения. Печь работает на одной настройке, пока термостат не сработает.

Комментарии:
  • H

    Проблема этого метода в том, что он лишает печь её главного преимущества: способности работать при отключении электроэнергии. По иронии судьбы, 99 % таких печей продаются в регионах с тёплым климатом, где замерзание труб не является серьёзной проблемой.

0
D

В вашем газовом клапане установлен отдельный датчик температуры, который нельзя подключить к выносному термостату. Кроме того, в нём используется «термопара» для обеспечения вашей безопасности в случае затухания запальника.

Вы можете установить газовый клапан с кодовым обозначением «M». Он работает с системой управления Powerpile и вырабатывает собственное питание для выносного термостата. Но будьте готовы к тому, что эти клапаны стоят дорого!

0

Я думаю, что у вас механический датчик с термопарой, который подключен к регулятору. Это то же самое, что и в автодоме. Они не используют электричество, а термостат является частью газового регулятора. Единственный известный мне дистанционный датчик — это дистанционная термопара. Я не уверен, что у вашего устройства есть съемный датчик. Если есть, то вы можете разместить датчик в другом месте, но вам все равно придется устанавливать нужную температуру на шкале устройства. Насколько мне известно, для устройств такого типа не существует дистанционного термостата.

Комментарии:
  • F

    @MichaelKaras — я не думаю, что это будет проблемой, поскольку, похоже, здесь вообще нет защиты от перегрева. Помните, что это обогреватель 60–70-х годов.

  • M

    При замене клапанного узла следует учитывать, что при снятии старого клапана может быть нарушена прямая связь с датчиком температуры в самой печи, из-за чего может не сработать защита от перегрева. Это может представлять серьёзную угрозу безопасности.

  • s

    Если вы укажете марку и модель, нам будет гораздо проще подобрать для вас перепускной клапан.

  • F

    В таком случае могу ли я заменить весь клапанный узел? Я готов снять всю горелку и заменить её, если потребуется.