0
Вопрос

Как подключить комбинацию выключателя и розетки?

25.12.2025 19:46

Вот моя текущая ситуация. У меня к потолку подведено 14/2. К проводу под напряжением подсоединён кабель, который идёт к выключателю, а другой провод — это провод под напряжением, который идёт обратно к светильнику. Другая сторона светильника подключена к 14/2, идущему обратно к выключателю.


Какой-то гений в прошлом заменил выключатель на комбинацию выключателя и розетки. Вместо того чтобы использовать схему 14/3, они просто подключили розетку к фазе, а нейтраль напрямую замкнули на землю. Я отключил эту розетку, но теперь у меня есть неработающая розетка там, где она мне действительно нужна.


Я знаю, что мне нужно подключить 14/3 к коммутатору, и я легко могу сделать это безопасно и функционально. Но я бы также хотел, чтобы это было правильно, чтобы в будущем никто не столкнулся с неожиданными проблемами.


Итак, какие цвета лучше всего использовать в моей модели B/W/R 14/3?


Я думаю, что в потолке должен быть проводной зажим B-B, от которого чёрный провод идёт к выключателю. R Должен быть проводной зажим, от которого идёт фаза к светильнику, а от светильника — к нейтрали (белому проводу).


Теперь, что касается розетки, я могу отсоединить провод под напряжением от выключателя и подключить свободный белый провод к нейтральному проводу.


Правильно ли это? Что бы подумал опытный электрик, если бы столкнулся с этим в будущем?


введите описание изображения здесь


РЕДАКТИРОВАТЬ: на второй схеме нейтраль и заземление не соединены.


РЕШЕНО: Пришлось сломать гипсокартон, чтобы сделать это, и теперь нужно заделать дыру. Старый провод был прикреплён скобами к стойкам, и мне пришлось отсоединить его, чтобы использовать в качестве лески. Пометил красный провод изолентой.

C
Chris Cudmore
Автор вопроса

Комментарии:
T
Tester101
25.12.2025 19:46

Я бы все равно наклеил немного изоленты на красный провод у выключателя и лампочки (на всякий случай), но любой знающий свое дело электрик легко сможет увидеть, что происходит (даже без изоленты).


Ваш ответ

1 ответ
0
Лучший ответ
25.12.2025 19:46

Да, это верно.

Другой вариант — отключить существующее питание и провести новую линию к выключателю/розетке. На самом деле всё зависит от того, какую линию проще проложить.

введите описание изображения здесь

(Обратите внимание, я просто скопировал исходное изображение, но не стёр заземление. Заземление должно быть подключено к коробке и заземляющей гайке на розетке, а также к выключателю, если он есть. Ни в коем случае заземление не должно быть подключено к нейтрали или чему-либо ещё, кроме коробки или заземляющего винта. Спасибо @Skaperen)

Однако вам следует отсоединить другой провод с обоих концов и соединить проводники вместе, чтобы в случае, если кто-то по ошибке подаст напряжение на эту линию в будущем, автоматический выключатель сработал.

Комментарии:
  • C
    Chris Cudmore
    25.12.2025 19:46

    В исходном посте было указано, что на второй схеме нейтраль и заземление не соединены.

  • S
    Steve Jackson
    25.12.2025 19:46

    Я всё гадал, как вы с Крисом используете эту продвинутую программу для рисования электрических схем :)

  • S
    Skaperen
    25.12.2025 19:46

    Нейтраль не должна быть соединена с землей. Земля должна оставаться отдельной. Если в этой цепи нет отдельной проводки заземления, то розетка GFCI обеспечит максимальную безопасность.

  • g
    gregmac
    25.12.2025 19:46

    Я не говорю, что один из них лучше другого; я просто предлагаю альтернативу. «Лучший» для вас вариант, вероятно, тот, который наносит наименьший ущерб (и, конечно же, соответствует коду).

  • C
    Chris Cudmore
    25.12.2025 19:46

    Да, я бы предпочёл это сделать и, вероятно, сделаю, когда буду переделывать стены в этой комнате. Пока что я ограничен в возможностях из-за объёма работ, которые я готов выполнить.