0
Как подключить комбинированный выключатель GFCI, чтобы он управлял розеткой?
Я хочу установить комбинированный выключатель / розетку Cooper GFCI. Все, что я видел, показывает, что выключатель управляет светом или утилизацией мусора, а розетка всегда горячая. Я хочу, чтобы выключатель управлял только розеткой, ничем другим. К коробке будет подключаться один провод 12/2 Вт / заземление. Цель состоит в том, чтобы иметь защищенную розетку для управления всем, что подключено к ней и управляется выключателем. План состоит в том, чтобы разместить его под карнизом на террасе и иметь возможность включать и выключать что-то вроде рождественских гирлянд или подвесных светильников над террасой. На прикреплённом изображении показано, как это выглядит, но мне нужно, чтобы светильник отключался, а розетка управлялась выключателем.

Схемы взяты с сайта do-it-yourself-help.com. Оригиналы можно найти здесь: http://www.do-it-yourself-help.com/gfci-outlet-switch-wiring.html
Gary Biermann
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
В зависимости от устройства это должно выглядеть примерно так.

При таком подключении устройства выключатель будет управлять розеткой. Выключатель также будет управлять всем, что подключено к клеммам нагрузки, а клеммы нагрузки будут защищены устройством защитного отключения.
ПРИМЕЧАНИЕ: При установке на открытом воздухе не забудьте использовать защитный чехол от непогоды.
Комментарии:
Похожие вопросы
Как подключить УЗО к коробке с одной розеткой, управляемой в...
1 ответ
25.12.2025Стоит ли мне заменить одинарный выключатель на комбинацию ро...
2 ответа
30.12.2025Подключение таймера Leviton к вентилятору в ванной и выключа...
0 ответов
31.12.2025Можно ли проложить кабели от наружной коробки к внутренней ч...
1 ответ
25.12.2025Определите тип выключателя...
1 ответ
24.12.2025
Gary Biermann
Спасибо, Tester101. Примерно так я и представлял себе это, но я понятия не имею, что происходит внутри корпуса с точки зрения подключений, и не хотел рисковать. Надеюсь завершить проект на этой неделе. Ещё раз спасибо.