0
Вопрос

Как подключить комбинированный выключатель GFCI, если питание поступает на светильник?

У меня есть комбинированный выключатель GFCI/переключатель Leviton 7299-NW


введите описание изображения здесь


Схемы в ответе на вопрос «Как подключить комбинацию УЗО и выключателя?» полезны. Но я хочу увидеть схему для ситуации, когда питание поступает на светильник, а устройство подключено таким образом, что светильник защищен от замыкания на землю. При условии, что кабель между светильником и устройством имеет сечение 14/3 (с красным проводом), мне также нужно будет сделать следующее:


Белый провод в кабеле, идущем от распределительной коробки к светильнику, должен быть соединён в распределительной коробке с белым проводом светильника и возвратным белым проводом, идущим в кабеле между светильником и устройством. На конце кабеля устройства белый провод должен быть соединён с бело-серебристым винтом нейтрали LINE и бело-серебристым винтом нейтрали LOAD. Таким образом, один белый нейтральный провод используется для линии и нагрузки УЗО/выключателя. Допустимо ли это?


Проще говоря: как я могу подключить устройство, GFCI / переключатель, к лампе защиты от замыкания на землю, если питание поступает на лампу?


Комментарии:
T

@maple_shaft Скорее всего, это подпадает под действие раздела 110.3(B). NEC 2008 110.3(B) Установка и использование. Оборудование, указанное в списке или на маркировке, должно быть установлено и использоваться в соответствии с любыми инструкциями, указанными в списке или на маркировке.. Также известно как RTFM n00b.

T

В настоящее время установлен только выключатель? Как была подключена цепь до того, как вы решили добавить комбинированное устройство?

m

Если только код не был изменён недавно, я даже не думаю, что в требованиях к светильникам в ванных комнатах указано, что они должны быть защищены устройством защитного отключения. Я уверен, что @Tester101 сможет это проверить.


Ваш ответ

4 ответа 3
0

Вам придется проложить два кабеля 14/2 вместо одного 14/3. Поскольку вы хотите защитить источник света от GFCI, вам придется проложить дополнительный заземленный (нейтральный) провод между устройством GFCI и светильником.

Принципиальная схема

Без этого дополнительного заземляющего (нейтрального) проводника УЗО будет срабатывать каждый раз, когда вы включаете свет. Если вы подключите цепь таким образом...

введите описание изображения здесь

Розетка GFCI будет определять несбалансированность нагрузки со стороны нагрузки всякий раз, когда включается свет.

Как уже отмечалось ранее, лучшим вариантом может быть защита всей цепи с помощью автоматического выключателя GFCI.

0
S

Самый простой способ сделать это — установить автоматический выключатель с защитой от замыкания на землю, который обеспечит защиту всей цепи. Зачем вообще нужна защита от замыкания на землю для осветительных приборов? Большинство из них не представляют опасности для человека.

Помните, что если эта цепь защищает жилые помещения (спальни) вашего дома, то, согласно нормам, может потребоваться установка автоматического выключателя с защитой от дугового пробоя (AFCI).

Комментарии:
  • u

    Спасибо! Светильник/вентилятор находится в душевой кабине, поэтому ему нужен УЗО. Электрик пришёл, чтобы подключить новый источник питания к выключателю или проверить, будет ли работать УЗО в распределительном щите. Он установил комбинированный УЗО/выключатель. Он продолжал срабатывать. Это комбинированное устройство нельзя установить в эту коробку, так как оно подключено. Должно быть, он неправильно его подключил, поэтому оно срабатывает. Вопрос: Что ещё, кроме лампочки/вентилятора в душевой кабине, должно быть подключено к цепи, которую я хочу защитить с помощью УЗО? Могут ли быть в цепи устройства, которые делают использование УЗО нецелесообразным (например, домашняя сигнализация)?

0

Вы не можете. Вы также не можете соединить нейтрали LINE и LOAD.

GFCI должен сначала получить питание (как горячее, так и нейтральное, подключенное только к ЛИНИИ), так что, если какое-либо питание пропадет на обратном (нейтральном) участке, оно отключит питание. Вы отправляете
нагрузку горячей через выключатель на источник света и возвращаете нейтраль освещения в нейтральное положение нагрузки GFCI.

Вы могли бы защитить источник света, добавив GFCI выше по потоку к месту подачи питания или добавив выключатель GFCI на вашу панель для этой цепи.

Комментарии:
  • H

    Единственное, что имеет значение для GFCI, это то, что ток на выходе совпадает с током возврата. Полная цепь имеет больше потенциальных путей утечки, чем GFCI в точке использования.

  • u

    Спасибо! Имеет ли значение, что ещё подключено к цепи, когда я устанавливаю автоматический выключатель GFCI в распределительном щите? К цепи подключена домашняя сигнализация, а также другие устройства (типичная для 1950-х годов не очень продуманная схема).

0
P

К сожалению, вы не можете. Розетки GFCI для защиты других устройств должны располагаться после розетки GFCI в цепи. Питание (горячий и нейтральный провода) должно входить в розетку на клеммах с надписью "line" и выходить из розетки на клеммах с надписью "load". Таким образом, розетка GFCI может измерять мощность, поступающую к вашему светильнику по черному проводу и возвращающуюся от вашего светильника по белому проводу, что и является основным назначением GFCI. Если эти два показателя не совпадают, устройство отключается. Установка перемычки (которую вы называете «косичкой») между клеммами «Линия» и «Нагрузка» на конце устройства фактически полностью отключает функции УЗО в розетке. Подключение нейтрального провода, идущего от распределительного щита, к той же гайке, что и нейтральный провод, питающий светильник и УЗО, обеспечит электронам, покидающим светильник, прямой путь обратно к распределительному щиту, то есть они никогда не будут проходить через УЗО. Он сработает и не будет перезагружаться, пока горит свет, если, конечно, он вообще работает.

Если вы хотите, чтобы этот светильник был защищен GFCI, вам придется повторно протянуть провод из коробки выключателя, чтобы он сначала вошел в коробку для GFCI. В качестве альтернативы можно подключить второй кабель к линии в распределительной коробке и провести его к устройству, а затем использовать чёрный и белый провода из существующего трёхжильного кабеля, чтобы подать питание от устройства на светильник (при этом чёрный провод подключается к одному полюсу выключателя, а чёрная перемычка — от золотого «нагрузочного» контакта на розетке к другому контакту на выключателе). В любом случае вам придётся прокладывать дополнительную проводку. Всё зависит от того, что проще: проложить новый кабель между устройством и светильником или проложить новый кабель от распределительной коробки к устройству.

Другими словами, если вы хотите защитить оборудование "ниже по потоку", используя розетку GFCI, у вас должно быть не менее 4 проводников в коробке, а у вас их всего 3.