Как подключить компрессор на 120 В к трёхфазной электрической системе WYE 208?
У меня есть 4 кабеля от источника питания, которые представляют собой 3-фазную систему WYE на 208 вольт. Поэтому, если я измерю напряжение между нейтралью и фазой, я получу 120 В.
Проблема в том, что мне нужно подключить компрессор на 110 В, работающий от одной фазы (обычная розетка), к этой конкретной комбинации.
Вопрос 1: Может быть, это изначально плохая идея, поскольку фазы сдвинуты на 120 градусов, а не на 180? Если да, то можно ли купить какое-нибудь устройство для правильного преобразования?
Часть 2. Моя попытка:
Поэтому я попытался подключить его и припаял нейрон к заземлению обрезанного трёхконтактного удлинителя, а провод под напряжением — к маленькому и большому отверстиям в вилке.
Это был неудачный выбор, потому что после включения компрессора сработал автоматический выключатель. Затем я понял, что подаю на него напряжение 240 В вместо 110 В.
Вопрос 2: Как вы думаете, стоит ли мне оставить заземление на вилке незакреплённым и вместо этого припаять нейтральный провод к маленькому отверстию, а один из фазных проводов (не имеет значения, какой именно) — к большому отверстию? Таким образом, я буду подавать на компрессор напряжение 110 В?
Насколько я понимаю, сейчас не имеет значения, что между фазными проводами напряжение 120 В, потому что я подключаю нейтраль к фазе, верно?
Zlatko-Minev
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
В 4-проводной системе Wye 208Y/120 вы получите напряжение 120 В между любым незаземлённым (фазным) проводником и заземлённым (нейтральным) проводником. Поэтому, если вы пытаетесь подключить прибор на 120 В, вам понадобится только один незаземлённый (фазный) проводник, один заземлённый (нейтральный) проводник и один заземляющий проводник для оборудования.
Незаземлённый (фазный) проводник подключается к винтовой клемме латунного цвета на устройствах (маленькое отверстие/лезвие), а заземлённый (нейтральный) проводник подключается к клемме серебристого цвета (большее отверстие/лезвие). Нейтральный проводник ни в коем случае не должен подключаться к заземляющему проводнику оборудования или клемме заземления оборудования на устройствах.
Примечания:
Поскольку, судя по всему, вы немного не в своей тарелке, вам, вероятно, стоит обратиться к местному лицензированному электрику, чтобы он завершил проект и помог вам с любыми будущими электрическими проектами.
Хотя в домашней электропроводке можно использовать пайку, сейчас это не является общепринятой практикой. Также необходимо убедиться, что вы используете припой, соответствующий требованиям и маркировке, и что ваши паяные соединения прочные и изолированные.
Комментарии:
-
S
Some Guy
Все так усложняют, что я уже готов предложить роторный преобразователь фаз. Конечно, на тот момент покупка подержанного трёхфазного компрессора была бы более выгодной с точки зрения затрат, но это было бы не так весело и не так круто.
-
A
Albert Barkley
Вам понадобятся шнуры питания для подключения компрессора на 120 В к трёхфазной электрической системе WYE 208. Убедитесь, что шнур качественный.
-
Z
Zlatko-Minev
Я вызвал специалиста. Спасибо вам за помощь!
-
Z
Zlatko-Minev
Спасибо, это было полезно. Теперь я использую правильный шнур. Я сообщу вам, что произойдёт.
-
T
Tester101
@AimForClarity Несбалансированные системы могут стать проблемой, но в бытовых условиях нагрузка обычно достаточно мала, поэтому это не так критично, как, например, на заводе.
-
B
Brad Gilbert
@AimForClarity en.wikipedia.org/wiki/NEMA_connector Если вам нужно всего 6 А, почему бы просто не использовать розетку на 5–15 А, которая правильно подключена, с удлинителем на 12 или 10 А? На разъёме указано напряжение и допустимая сила тока. Я бы подключил компрессор напрямую, прежде чем пытаться использовать неподходящий разъём или подключать удлинитель напрямую. Возможно, из того шнура, который вы пытались использовать, получится удлинитель NEMA 5-15. (Убедитесь, что вы не перепутали провода.)
-
Z
Zlatko-Minev
@Tester101 Спасибо, Tester101, теперь я понимаю. Возможно, вы ответите ещё на один вопрос. Я читал о сбалансированных и несбалансированных сетях. Поскольку здесь я буду брать ток только с одного из трёх фазных проводов, может ли это стать проблемой?
-
T
Tester101
@AimForClarity Нет, между нейтралью и заземлением есть огромная разница. Заземление — это система безопасности, и по ней никогда не должен проходить ток (за исключением случаев неисправности). Нейтраль — это токопроводящий проводник, то есть по нему проходит ток во время нормальной работы.
-
Z
Zlatko-Minev
@Tester101 Таким образом, в случае с треугольником 208 В практически нет разницы между заземлением и нейтралью. Нейтраль заземляется на входе в дом. Спасибо
-
Z
Zlatko-Minev
@BradGilbert Всё это делается на рабочем месте, а не в самом доме, и в любом случае нужен какой-то удлинитель. В чём проблема с использованием NEMA 5-50, 6-50 или 5-15, если мне нужно всего 6 ампер при напряжении 110 В? Должен признать, я не понимаю, почему они не взаимозаменяемы (кроме стоимости).
-
T
Tester101
Ваша 4-проводная система 208Y/120 будет состоять из 3 незаземлённых проводников, каждый из которых находится под напряжением 208 В по отношению друг к другу, и одного заземлённого проводника, который находится под напряжением 120 В по отношению к любому незаземлённому проводнику. Заземляющий проводник является системой безопасности и обеспечивает безопасный путь к заземлению. Когда электричество поступает в ваш дом, заземлённый проводник подключается к заземлению, чтобы обеспечить напряжение 0 В по отношению к заземлению. Вот почему его называют «заземлённым проводником».
-
T
Tester101
@AimForClarity Нет, вам не следует делать что-либо самостоятельно. Вам следует обратиться к местному лицензированному электрику или к другу, который разбирается в этом, чтобы он завершил проект за вас. Электрическая система состоит из трёх типов проводников: незаземлённых, заземлённых и заземляющих. Незаземлённые проводники — это «фазные» проводники, заземлённые проводники — это «нейтральные» проводники, а заземляющие проводники — это проводники для заземления оборудования или «земляные» проводники.
-
B
Brad Gilbert
@AimForClarity Не стоит использовать конец шнура NEMA 6-50R (или любого другого шнура) таким образом. Во-первых, он рассчитан на 240 вольт, а не на 110/120. Кроме того, это должна быть настоящая розетка, установленная в электротехнической коробке.
-
Z
Zlatko-Minev
Спасибо, Tester101! Чтобы убедиться, что я всё правильно понял, скажу, что мне нужно подключить нейтральный провод к большому отверстию/пластине, один фазный провод — к маленькому отверстию/пластине, и я могу оставить компрессор без заземления (я проверю пайку, они хорошо изолированы). Я должен уточнить, что у меня есть 4 провода от сети 208 В, которые выходят из панели (надёжно изолированной), и я припаиваю их к проводам шнура питания NEMA 6-50R, к которому я буду подключать компрессор. Может быть, вы поясните, что имеете в виду, когда говорите о заземлённой нейтрали? Извините, я понимаю, что это звучит очень просто.
0
все соединения должны быть выполнены с помощью специальных соединителей под давлением (гаек для проводов). В стандарте указано, что соединения не могут быть выполнены только с помощью пайки.
В остальном другие пользователи, высказавшиеся по поводу заземления, правы: вам не нужен альтернативный путь заземления, который может привести к подаче напряжения на остальную часть вашего дома, в том числе к образованию «контуров заземления», которые могут повредить импульсные блоки питания, используемые в компьютерах, большинстве новых телевизоров и электронных устройствах
Похожие вопросы
Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Что такое «точки подключения» и зачем они нужны в электросет...
1 ответ
27.12.2025Насколько меньше электроэнергии потребляет трёхфазный кондиц...
10 ответов
26.12.2025Что может привести к снижению скорости вращения потолочного ...
1 ответ
27.12.2025Стоит ли устанавливать диммер на потолочный вентилятор?...
8 ответов
27.12.2025
BMitch
@AimForClarity Любой обрыв в нейтральном соединении. Если сделать это в обычной американской розетке и проверить с помощью стандартного тестера, неисправность даже не будет выявлена, поскольку напряжение между нейтралью и заземлением по-прежнему равно 0 В.
Zlatko-Minev
@BMitch, извините, что вы имеете в виду, когда говорите «нейтральная ошибка»?
BMitch
Если вы подключите нейтраль к заземлению где-то ещё, кроме главного распределительного щита, вы создадите ситуацию, при которой короткое замыкание в нейтрали останется незамеченным, но на внешней стороне всех заземлённых приборов появится напряжение. Если вы создадите более надёжный путь к заземлению, чем проводка в доме, вас ударит током, когда вы прикоснётесь к устройству.
Zlatko-Minev
@longneck, @Steven Спасибо, я знаю, что не разбираюсь в том, что делаю, но я пытаюсь заставить это работать. (1) Почему пайка домашней электропроводки — плохая идея? (2) Что произойдёт, если я подключу нейтраль к заземлению? Или заземление устройства к нейтрали? (3) С чего лучше начать, чтобы разобраться в «основных принципах электропроводки»?
Steven
Я согласен с @longneck. Вам не следует заниматься пайкой, если это как-то связано с электропроводкой вашего дома. Вам не следует подключать нейтраль к заземлению. Да, имеет значение, какая это «дыра». Одна из них — нейтраль, другая — фаза. Если вы допустите ошибку, то наэлектризуете подключённые к сети устройства и в конечном счёте поразите электрическим током себя или других.
longneck
Вы знаете слова, но, очевидно, не разбираетесь в основах электротехники. Это крайне опасное сочетание. Вызовите специалиста, пока не убили себя или кого-то ещё. Если вы выполняли какие-либо электромонтажные работы в другом месте, вызовите специалиста для проверки.