26.12.2025 16:58Типичный автобусный бар выглядит так:

и подключить к нему одножильный провод более или менее просто. Но как подключить многожильный провод? Я ожидаю, что произойдёт следующее: когда я буду закручивать винт, он разделит жилы, и в итоге винт будет закручен, а жилы будут обвиваться вокруг него, а не прижиматься к шине. Я бы хотел избежать этого и получить надёжное соединение, способное выдерживать ток в несколько ампер.
Как подключить многожильный провод к шине?
sharptooth
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
Никогда не используйте оловянную проволоку с винтовыми зажимами. Пайка под нагрузкой со временем ослабевает, и в конечном итоге давление на проволоку уменьшается, что приводит к увеличению сопротивления соединения и нагреву.
Если вы беспокоитесь о том, что винтовой зажим не будет плотно прилегать к многожильному проводу (что вполне обоснованно), то стандартным решением будет сначала обжать наконечник на многожильном проводе, а затем закрепить его винтовым зажимом.
0
Попробуйте. Расщепления, которого вы ожидаете, просто не происходит. Зачищенный провод должен быть достаточно длинным, чтобы немного выступать за пределы винта, чтобы винт не упирался в самый конец провода. Винты подобраны таким образом, чтобы они занимали большую часть отверстия и не прокалывали многожильный провод, а просто сплющивали его и сжимали жилы.
При условии, что шина и провод сертифицированы для совместного использования, имеют подходящий размер и т. д., а также что вы используете винты, которые идут в комплекте с шиной.
0
Я продаю многожильный провод и никогда не слышал, чтобы кто-то лудил провод, который подключается к нейтрали или заземлению. Автоматические выключатели AFGI и GFCI поставляются с многожильным медным проводом и рассчитаны на подключение к этим шинам, а также к цельным проводам. Я бы просто убедился, что используемое вами отверстие соответствует проводу, который вы используете. Большинство заземляющих и нейтральных шин имеют наконечники разного размера и с разными номиналами, например от 14 до 10 AWG, от 14 до 4 AWG или от 6 до 2/0 AWG.
0
Вы можете залудить провод припоем или подсоединить его к шлейфу из цельного провода, а затем подключить его к шине.
Если по этому проводу будет проходить бытовой ток (то есть это шина в вашем распределительном щите), я бы подключил многожильный провод к распределительной коробке рядом с щитом и использовал бы кабель NM для подключения к самому щиту.
Комментарии:
-
A
Alex Feinman
26.12.2025 16:58Однако провод динамика рассчитан на очень разные напряжения. Я бы беспокоился о том, чтобы припой не расплавился со временем (то есть чтобы он не расплавил контакты, что привело бы к ослаблению соединения).
-
K
KeithS
26.12.2025 16:58Я бы посоветовал залудить провод. Это самый распространённый способ сделать надёжный контакт на «голом» проводе динамика, чтобы зажимные клеммы обеспечивали хороший контакт без повреждения провода.
Похожие вопросы
Как работает трёхпозиционный выключатель?...
2 ответа
23.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Как правильно зачищать провода под напряжением?...
7 ответов
24.12.2025Альтернативы сигналу включения питания для систем домашней а...
2 ответа
24.12.2025
Jay Bazuzi
26.12.2025 16:58какой размер провода? Для подключения к заземляющим стержням часто используется многожильный неизолированный медный провод 6AWG; мои фидеры сделаны из алюминия 2AWG. Оба варианта отлично подходят для установочных винтов.
Jay Bazuzi
26.12.2025 16:58Находится ли он в центре нагрузки для цепи на 120 В?
Tester101
26.12.2025 16:58Могут подойти изолированные или неизолированные феррулы. Нужно проверить коды, чтобы убедиться, что их можно использовать.