0
Вопрос

Как подключить многожильный провод к шине?

26.12.2025 16:58

Типичный автобусный бар выглядит так:


введите описание изображения здесь


и подключить к нему одножильный провод более или менее просто. Но как подключить многожильный провод? Я ожидаю, что произойдёт следующее: когда я буду закручивать винт, он разделит жилы, и в итоге винт будет закручен, а жилы будут обвиваться вокруг него, а не прижиматься к шине. Я бы хотел избежать этого и получить надёжное соединение, способное выдерживать ток в несколько ампер.


Как подключить многожильный провод к шине?

s
sharptooth
Автор вопроса

Комментарии:
J
Jay Bazuzi
26.12.2025 16:58

какой размер провода? Для подключения к заземляющим стержням часто используется многожильный неизолированный медный провод 6AWG; мои фидеры сделаны из алюминия 2AWG. Оба варианта отлично подходят для установочных винтов.

J
Jay Bazuzi
26.12.2025 16:58

Находится ли он в центре нагрузки для цепи на 120 В?

T
Tester101
26.12.2025 16:58

Могут подойти изолированные или неизолированные феррулы. Нужно проверить коды, чтобы убедиться, что их можно использовать.


Ваш ответ

4 ответа
0
26.12.2025 16:58

Никогда не используйте оловянную проволоку с винтовыми зажимами. Пайка под нагрузкой со временем ослабевает, и в конечном итоге давление на проволоку уменьшается, что приводит к увеличению сопротивления соединения и нагреву.

Если вы беспокоитесь о том, что винтовой зажим не будет плотно прилегать к многожильному проводу (что вполне обоснованно), то стандартным решением будет сначала обжать наконечник на многожильном проводе, а затем закрепить его винтовым зажимом.

0
C
26.12.2025 16:58

Попробуйте. Расщепления, которого вы ожидаете, просто не происходит. Зачищенный провод должен быть достаточно длинным, чтобы немного выступать за пределы винта, чтобы винт не упирался в самый конец провода. Винты подобраны таким образом, чтобы они занимали большую часть отверстия и не прокалывали многожильный провод, а просто сплющивали его и сжимали жилы.

При условии, что шина и провод сертифицированы для совместного использования, имеют подходящий размер и т. д., а также что вы используете винты, которые идут в комплекте с шиной.

0
26.12.2025 16:58

Я продаю многожильный провод и никогда не слышал, чтобы кто-то лудил провод, который подключается к нейтрали или заземлению. Автоматические выключатели AFGI и GFCI поставляются с многожильным медным проводом и рассчитаны на подключение к этим шинам, а также к цельным проводам. Я бы просто убедился, что используемое вами отверстие соответствует проводу, который вы используете. Большинство заземляющих и нейтральных шин имеют наконечники разного размера и с разными номиналами, например от 14 до 10 AWG, от 14 до 4 AWG или от 6 до 2/0 AWG.

0
26.12.2025 16:58

Вы можете залудить провод припоем или подсоединить его к шлейфу из цельного провода, а затем подключить его к шине.

Если по этому проводу будет проходить бытовой ток (то есть это шина в вашем распределительном щите), я бы подключил многожильный провод к распределительной коробке рядом с щитом и использовал бы кабель NM для подключения к самому щиту.

Комментарии:
  • A
    Alex Feinman
    26.12.2025 16:58

    Однако провод динамика рассчитан на очень разные напряжения. Я бы беспокоился о том, чтобы припой не расплавился со временем (то есть чтобы он не расплавил контакты, что привело бы к ослаблению соединения).

  • K
    KeithS
    26.12.2025 16:58

    Я бы посоветовал залудить провод. Это самый распространённый способ сделать надёжный контакт на «голом» проводе динамика, чтобы зажимные клеммы обеспечивали хороший контакт без повреждения провода.