0
Вопрос

Как подключить несколько встраиваемых светильников и несколько диммеров?

Как подключить встраиваемые потолочные светильники из цинкового сплава. Здесь восемь светильников и восемь диммеров.


Можно ли вывести все провода и питание в распределительную коробку?


Комментарии:
D

Вы действительно хотите, чтобы у каждого светильника был свой диммер? Почему бы не сделать две зоны или что-то в этом роде? Это просто странно. Есть ли какая-то причина, по которой у каждого светильника должен быть свой диммер?

B

Также важно указать, где вы живёте.

b

Нам нужно немного больше информации: какое напряжение? какие разъёмы на светильниках? какие они, эти диммеры? и т. д.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
S

Поскольку у вас конфигурация с одним выключателем на каждый светильник, вам нужно будет проложить кабель от распределительной коробки к каждому светильнику. Таким образом, линия будет входить в коробку, а затем фаза будет подаваться на каждый выключатель, а затем от каждого выключателя — на каждый светильник. Все нейтральные провода будут соединены вместе.

Это предполагает, что одна цепь может выдержать нагрузку от всех этих светильников. Вы уже проводили расчёты нагрузки? Также следует учитывать размер коробки, поскольку в стандарте указано максимальное количество проводов в каждой коробке в зависимости от её размера.

Возможно, есть и другие способы сделать это (дополнительные провода для путешественников и т. д.), но нам нужно больше информации о вашей системе, чтобы мы могли дать вам какой-то совет.

Комментарии:
  • B

    @DMoore, я полагаю, вы имеете в виду цепь на 15 А. И это при условии, что к этой цепи больше ничего не подключено. Если речь идёт о существующей цепи, которую нужно расширить, то, возможно, она уже близка к предельной мощности.

  • D

    Для цепи напряжением 15 В мощность каждого светильника должна превышать 150 Вт, чтобы это имело значение.