0
Вопрос

Как подключить новую люстру?

Я хотел бы подключить новую люстру к потолку в своей спальне. В потолочном блоке есть два кабеля:





  1. чёрный, белый, заземление — ни один из них не под напряжением

  2. чёрный, белый, красный, заземление — чёрный провод под напряжением (120 В относительно земли)




Кабель 2 не управляется ни одним настенным выключателем (похоже, раньше на нём был потолочный вентилятор/светильник). Он постоянно под напряжением; ни один из проверенных выключателей в доме не управляет питанием этого кабеля в потолочной коробке.


Хорошо, теперь в той же комнате есть настенный выключатель, который, похоже, не работает. У него три провода (чёрный, белый и заземляющий), и ни один из них не под напряжением.





  1. чёрный, белый, заземление — ни один из них не под напряжением (подходят к распределительной коробке сверху)

  2. чёрный, белый, заземление — ни один из них не под напряжением (подходят к распределительной коробке сверху)

  3. чёрный, белый, заземление — ни один из них не под напряжением (подходят к распределительной коробке снизу)




Кабель 3 в настенном выключателе, похоже, такой же, как кабель 1 в потолочной коробке (я проверил сопротивление — 0,5 Ом на 1 и 3 контактах и 0,5 Ом, когда белый провод подключен к 1 и 3 контактам)


Я думаю, можно ли использовать этот настенный выключатель для управления питанием потолочного блока (и моей новой люстры) без прокладки дополнительных кабелей внутри стен.


Например, я думал о том, чтобы использовать белый (нейтральный) провод на кабеле 1 для подачи питания на настенный выключатель (подключить питание на кабеле 2 и белый провод на кабеле 1), чтобы подать питание на настенный выключатель через 1-3, подключить его, а затем вернуть питание в потолочную коробку по тому же кабелю 1/3). Затем я бы использовал чёрный провод от 1 и белый провод от 2 для питания люстры.


Возможно ли это или есть какое-то другое, более «профессиональное» решение?


Комментарии:
f

@nstenz: Хорошая идея. Нам нужно знать, сколько лет дому. (Учитывая, что вокруг валяются лишние провода, я предполагаю, что он довольно старый.) Красный цвет может указывать на то, что провод является частью системы подключения датчиков дыма, что может привести к путанице!

n

Ответ feetwet наиболее вероятен, но меня немного беспокоит кабель № 2 — он 14/3 или 12/3, но только чёрный провод под напряжением? Для чего нужен красный провод? Это относительно новый дом? Я думаю, что теперь NEC требует наличия дополнительного проводника для всех цепей освещения, или, возможно, красный провод предназначен для передачи сигнала на взаимосвязанные датчики дыма. Если это старый дом, то я не могу придумать другую причину, по которой там может находиться красный провод без питания, если только кабель не идёт от другой распределительной коробки, в которой должны были быть два выключателя для света и вентилятора, но их перенесли в нынешнюю коробку...


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Суть вашего вопроса заключается в стандартном сценарии подключения: фаза проходит через нагрузку и выключатель в конце цепи. Предложенное вами подключение верно. Схемы легко найти в интернете, например здесь.

введите описание изображения здесь

Конечно, вам следует быть осторожными с кабелями (4) и (5): если они правильно подключены в распределительной коробке, их можно не отключать. Если они подключены к выключателю, их следует отключить до тех пор, пока вы не найдёте в доме что-то ещё, что не подключено к электросети, но должно быть подключено, а затем помните, что в этой распределительной коробке теперь есть фаза, которую можно измерить.

Комментарии:
  • f

    Рад, что вы нашли обрыв провода! Чтобы поддерживать порядок на сайте, пожалуйста, либо отметьте свой вопрос как решённый (в идеале), либо закройте его. В противном случае он будет продолжать отображаться в списке вопросов без ответов.

  • u

    Проблема решена. Светильник работает. Это была простая проблема — оборванный медный провод. Спасибо за помощь.

  • f

    Это действительно плохая новость: скорее всего, в цепи после последней точки, в которой вы можете измерить напряжение 120 В относительно земли, есть что-то, что создаёт большое сопротивление. Например, прерывистое короткое замыкание или другая пожароопасная ситуация. Я бы изолировал каждый сегмент цепи ниже по потоку и измерял напряжение относительно земли от точки к точке по мере подключения проводов к цепи, а затем заменил бы первый сегмент, устройство или соединение, в котором наблюдается падение напряжения. Заклейте изолентой все открытые проводники, например винтовые клеммы на выключателях. Также убедитесь, что все провода соответствуют минимальному сечению (например, 14-е сечение для 15 ампер).

  • u

    Почему я вижу только 40 В? Я что-то упустил? Это просто кусок кабеля, который должен был передавать 120 В от потолочной коробки к настенной распределительной коробке.

  • u

    Большое спасибо за схему, она подтверждает то, что я хочу сделать. Я попытался реализовать это и столкнулся с другой проблемой. Когда я подключил горячий чёрный провод от (2) к белому проводу от (1) (на схеме выше это чередующиеся чёрный и белый цвета), я ожидал увидеть напряжение 120 В относительно земли на конце чередующегося чёрно-белого кабеля (у переключателя). Однако я измерил напряжение около 40 В. Я должен был упомянуть, что где-то в цепи произошло короткое замыкание, из-за которого сработал автоматический выключатель, прежде чем я измерил это напряжение. Мне пришлось перезагрузить выключатель, а затем измерить напряжение — 40 В.