0
Как подключить новый потолочный светильник с питанием от потолка и трёхпозиционными выключателями?
Я пытаюсь установить новый светильник в прихожей. В настоящее время свет включается двумя выключателями (на каждом конце прихожей). У НОВОГО светильника 1 чёрный и 1 белый провод. К потолку идут 2 чёрных и 2 белых провода. У СТАРОГО одинарного светильника 2 провода соединены между собой небольшим металлическим зажимом.
Я попытался соединить 3 чёрных и 3 белых провода и подключить металлическую заземляющую пластину к зелёному винту. Когда я попытался снова включить его, автоматический выключатель сработал.
Как подключить этот светильник, чтобы можно было использовать все выключатели? Опять же, 2 чёрных и 2 белых провода на потолке, 2 выключателя, новый светильник с 1 чёрным, 1 белым и 1 заземляющим проводом.
ken
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
У вас есть питание для потолка и трёхпозиционные переключатели.
Я бы посоветовал соединить два чёрных провода на потолке с помощью клеммной колодки.
Один из белых проводов должен быть помечен. Он будет соединён с чёрным проводом светильника. Другой белый провод должен быть соединён с белым проводом светильника. Затем нужно подключить заземление.
Таким образом, цепь будет выглядеть следующим образом: фаза на панели —> чёрный провод —> [общая клемма переключателя —> подвижные контакты переключателя —> общая клемма переключателя —> ] БЕЛЫЙ —> лампочка —> нейтраль на панели.
То, что заключено в квадратные скобки [], находится в стене, и вы этого не увидите.
Дополнительную информацию о трёхпозиционных переключателях можно найти здесь http://diy.blogoverflow.com/2012/01/poles-and-throws/.
Комментарии:
-
m
maple_shaft
Необязательно. Если раньше там был вентилятор, то свет и вентилятор можно было подключить к разным выключателям
-
C
Chris Cudmore
Судя по его описанию, похоже, что питание идёт через потолок. Если бы питание шло через выключатель, то, скорее всего, на потолке были бы только чёрный и белый цвета.
-
m
maple_shaft
Это зависит от того, подключается ли источник питания к коробке с одним из выключателей или один из проводов в светильнике является источником питания. Если вы измеряете напряжение на одном из проводов в коробке светильника независимо от положения выключателя, значит, источник питания подключается к коробке светильника, и чёрный провод от источника питания должен быть подключён к отмеченному белому проводу
Похожие вопросы
Почему индикаторы, подключённые к адаптеру для патрона, пока...
3 ответа
25.12.2025Как подключить заземляющий провод к светильнику?...
3 ответа
27.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Устранение проблемы с прерывистым подключением в низковольтн...
2 ответа
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025
Brad Gilbert
Прежде чем приступить к работе, вам следовало записать, как всё устроено.
Tester101
Один из белых проводов подключается к белому проводу на светильнике. Один из чёрных проводов подключается либо к другому чёрному проводу, либо к другому белому проводу. Наконец, оставшийся провод подключается к чёрному проводу на светильнике.
Tester101
Разве вы не маркировали провода, когда отсоединяли их от предыдущего светильника?