0
Вопрос

Как подключить новый термостат Honeywell RTF6580WF вместо Chronotherm IV?

У меня есть старый термостат Honeywell Chronotherm IV, который я пытаюсь заменить на термостат Honeywell RTF6580WF с Wi-Fi. У меня газовая печь и кондиционер.


Подключение Chronotherm IV (провода во всех клеммах, кроме R):




D G B Y W RC R (with wire in RC and jumper from RC to R)




Обратите внимание, что терминал «D» выше на самом деле может быть терминалом «O» — он не имеет чёткой маркировки.


Подключение RTF6580WF:




K Y2 W2 G W C Y R Rc (with R-Rc jumper)




Я не знаю, что делать со старым проводом D (который на самом деле может быть буквой «O», но его очень трудно разглядеть) и проводом B, а также не знаю, какой из проводов C на старом термостате. Я знаю, что мне нужен провод C.



Ваш ответ

1 ответ 3
0

Составьте список всех клемм и цветов проводов, которые к ним подключаются.

Rc - Красный
R - Прыгун
W - Белый
и т.д.

Затем выключите автоматический выключатель для печи и/или сервисный выключатель для печи. Затем откройте сервисную панель на печи. Вы должны найти плату управления, к которой подключаются эти провода. На ней будет указано всё, что вам нужно знать.