0
Как подключить общий провод C/Common к моей «специальной» системе отопления, вентиляции и кондиционирования?
Я только что купил новый термостат с Wi-Fi, для которого нужно подключить C-провод к печи. Я прочитал вопросы, связанные с моей проблемой, но мне бы хотелось получить совет по поводу моей конкретной (невероятно старой) печи. Я проложил к печи провод 18/5 и теперь просто хочу знать, куда в моём случае нужно подключить C-провод.

Anthony
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Похоже, что трансформатор находится внизу, к нему подсоединены красный и жёлтый провода. Чтобы убедиться в этом, вам понадобится мультиметр. Я бы не стал ничего предполагать, тем более что он старый. Неправильное подключение может привести к поломке, и есть вероятность, что найти замену будет очень сложно.

С помощью мультиметра (в режиме «переменный ток») вы сможете измерить напряжение 24 В переменного тока на красном и жёлтом проводах независимо от того, включена печь или нет.
Далее вам нужно определить, какой провод питания (красный или жёлтый) уже подключён к термостату. Выключите питание печи (теперь вы должны измерить 0 В переменного тока на красном/жёлтом проводах) и сам термостат, а затем с помощью омметра (Ω) на вашем мультиметре определите, какой из красных или жёлтых проводов подключён к термостату. Вы должны измерить 0 Ом (или в любом случае <1 Ом) между одним из проводов термостата и красным или жёлтым проводом. Проверьте оба провода термостата на обоих проводах. Остальные будут бесконечными (не подключёнными). Если он красный, то жёлтый — это ваш провод «C», или наоборот.
Комментарии:
-
g
gregmac
Изображение плохо видно (маленькое), но, насколько я понимаю, провод в левом верхнем углу — это термостат, а в левом нижнем — вентилятор? Похоже, что две средние клеммы соединены? Если да, то, похоже, жёлтый провод — это провод C.. В любом случае, ваш мультиметр подтвердит это, как я и сказал в своём ответе.
-
A
Anthony
Большое спасибо за ваш комментарий. Очень информативно. Итак, ниже представлен более крупный план. Над проводами видны надписи «Термостат» и «24 В». Жёлтый провод подключён к проводу слева с надписью «термостат». Красный провод идёт прямо к трансформатору. Я собираюсь купить мультиметр, но мне кажется, что всё правильно? imgur.com/hjT3xoH Значит, я должен подключить провод C вместе с красным проводом к трансформатору, верно?
Похожие вопросы
Подключение провода C к панели управления зонами Mastertrol ...
6 ответов
27.12.2025Замена С-образного провода термостата с помощью розетки?...
1 ответ
30.12.2025Как добавить в эту систему общий провод «C»?...
1 ответ
26.12.2025Существует ли термостат с функцией напоминания о необходимос...
6 ответов
26.12.2025Как использовать отдельный трансформатор для подключения про...
8 ответов
27.12.2025
Tester101
Найдите трансформатор. У него должно быть два провода на первичной обмотке и два провода на вторичной обмотке. Один из проводов на вторичной обмотке — R, другой — C. Не прикасайтесь к первичной обмотке, она находится под напряжением сети.
Niall C.
Какая модель печи?