0
Вопрос

Как подключить один выключатель в цепи с двумя «приборами», но так, чтобы выключатель управлял только одним из них?

Я устанавливаю на заднем дворе ландшафтные светильники на 12 В с низким напряжением, используя один трансформатор с двумя ответвлениями: одно для двух светильников, а другое для двух небольших насосов для пруда.
У меня нет места для двух трансформаторов, поэтому все они должны питаться от одного. Однако я не хочу, чтобы ответвление для насосов работало постоянно, поэтому я хочу установить тумблер, который будет включать насосы только тогда, когда мне это нужно. Другое ответвление работает автоматически (с датчиком освещённости)


Как подключить проводку?





  • ветка 1 — только освещение в автоматическом режиме

  • ветка 2 — насос для пруда работает только по запросу (каждый насос подключен отдельным проводом и соединен с трансформатором

  • обе ветки работают от одного трансформатора (нагрузка составляет менее 80 %)




хочу Ли я:





  • подключите ветку 1 напрямую к трансформатору

  • подключите тумблер к разветвлённой ветке 2, а затем к трансформатору, чтобы соединить её с веткой 1




Комментарии:
P

да, я это понимаю; ночью я буду рядом, так как вся система находится во внутреннем дворике у меня на заднем дворе. С датчиком проблем не будет. Я хочу, чтобы свет горел каждую ночь, но чтобы насос в фонтане включался только тогда, когда я там отдыхаю (кто-нибудь делает датчик для этого? шучу). Поэтому я хочу установить выключатель на второй ветке. Теперь, когда я посмотрел на несколько схем, мне кажется, что, возможно, лучше было бы добавить переключатель на каждую ветку, так как это дало бы мне больше гибкости и возможностей. Однако на всех схемах, которые я видел, используются комбинации двух- и трёхпроводных цепей...

T

Если трансформатор получает питание только тогда, когда датчик «сумерки — рассвет» замкнут (ВКЛ.), вы не сможете включить насос, пока датчик не будет замкнут (ВКЛ.). Если вы хотите управлять освещением и насосом независимо друг от друга, цепь управления должна быть подключена после трансформатора.

P

не совсем — трансформатор будет работать по таймеру — фактически с датчиком освещенности в режиме «сумерки — рассвет». Однако я хочу включать насос для пруда/фонтан только тогда, когда я рядом. Будет ли проще, если я подключу двойной выключатель, по одному на каждую ветку)? Можно ли сделать трехпозиционный выключатель с помощью двухжильного кабеля?

T

Вы не думали о том, чтобы установить таймер для насоса для пруда?


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Похоже, у вас примерно такая же ситуация.

введите описание изображения здесь

Если вы хотите управлять насосом независимо, просто добавьте переключатель между трансформатором и насосом.

введите описание изображения здесь

Комментарии:
  • P

    Спасибо за информацию... Я допустил (ещё одну) ошибку, неправильно объясняя и маркируя детали. Я говорю о двух ответвлениях, но на самом деле это две цепи, отходящие от трансформатора. Один кабель идёт только к светильникам; два кабеля, соединённые вместе, идут к двум насосам. Однако у трансформатора только два разъёма (+/-), но, согласно спецификациям производителя, к нему можно подключить два кабеля. Кстати, у тумблера два провода