Как подключить одноклавишный трёхпозиционный регулятор для вентилятора и диммер?

Новый вентилятор моего клиента установлен на трёхпозиционном выключателе над лестницей. Выключатели расположены сверху и снизу, на отдельных автоматических выключателях. Вентилятор и светильник работают одновременно. Светильник оснащён тумблером включения/выключения и остаётся выключенным. Цепочек включения нет. Просто, но не идеально.


В комплект Modern Fan Co 'Stratos' входит однополюсный одноклавишный вентилятор + блок управления освещением. Я предполагаю, что он не подойдёт, если только я не переделаю его в однополюсный. Они предложили один трёхпозиционный вариант, а также рекомендовали Lutron (кажется, по 90 долларов за штуку).


В двух словах:





  • Нужны ли два трёхпозиционных одноклавишных диммера + регуляторы для вентиляторов?

  • Нужна ли прокладка кабеля?




Я не уверен, что существующая проводка (трёхпозиционная, трёхпроводная) поддерживает 4 различных элемента управления (через одну группу, в двух местах).


Нужно ли мне прокладывать дополнительные провода? Верхнее расположение было бы более практичным с точки зрения доступа с чердака. Нижнее расположение может усложнить задачу и, скорее всего, выйдет за рамки бюджета.


Технический специалист поставщика практически всплеснул руками и порекомендовал использовать пульт, но, к сожалению, производитель был против.


Я часто передаю работу с неизвестными мне клиентами профессионалам, когда у меня в очереди несколько клиентов. Мне кажется, что нет ничего такого, с чем я не смог бы справиться. За свою жизнь я установил более 40 вентиляторов и сейчас в замешательстве.


По моим меркам, тратить на установку больше нескольких часов неприемлемо. Поэтому я выделяю время на самообразование и стараюсь избегать расходов.


Объяснять это клиентам и продавцам может быть непросто. Мы будем очень признательны за любую помощь!


Комментарии:
F

Я голосую за закрытие этого вопроса, потому что он устарел и не получает ответа.

F

Удалось ли вам решить эту проблему? Если да, пожалуйста, поставьте галочку напротив ответа, который помог вам больше всего, или напишите свой собственный ответ, объяснив, что вы сделали, чтобы решить проблему, и поставьте себе галочку. Это поможет другим пользователям, столкнувшимся с подобной проблемой, понять, что она решаема, и найти ответ.

C

Товар № 002 по ссылке. Я тоже запутался, когда тестировал несколько выключателей. Дома построены сто лет назад, так что я смирюсь с их недостатками и буду использовать их для обучения. На обоих выключателях есть 3-проводные соединения. Идеально было бы установить 3-позиционный мультивыключатель в обоих местах. Можно ли установить его наверху, а внизу оставить стандартный выключатель? Когда я говорю о 4 элементах управления, я имею в виду по 2 на блок (выключатель): скорость вентилятора и яркость освещения.

C

Да, диммер + регулятор скорости вращения вентилятора — это отдельное устройство, предназначенное для установки в одинарную распределительную коробку и позволяющее раздельно управлять вентилятором и освещением.

g

Надеюсь, я вас правильно понял: у вас есть два трёхпозиционных переключателя, которые управляют одним и тем же вентилятором через отдельные выключатели?? Не могли бы вы объяснить/уточнить/нарисовать схему? Вы не говорите, но могу ли я предположить, что вы пытаетесь управлять освещением и вентилятором по отдельности? И для этого нужен трёхпозиционный переключатель? Какая проводка используется в каждом месте установки переключателя? (между двумя выключателями должен быть трёхжильный провод, а к вентилятору или выключателю должен идти один или два двухжильных провода, или, если вам повезёт, от выключателя должен идти двухжильный провод, а к вентилятору — трёхжильный) У вас есть один из этих элементов управления?


Ваш ответ

2 ответа 3
0

Хорошая новость заключается в том, что компания Lutron выпускает комбинированную систему управления вентилятором и диммером, которую можно использовать в трёхпозиционных системах: вам понадобится комплект MA-LFQM и соответствующий аксессуарный контроллер MA-ALFQ35.

Плохая новость заключается в том, что ваша существующая электропроводка, судя по всему, представляет собой двухконтурную трёхпроводную систему Картера, которая запрещена нормами из-за опасности поражения электрическим током.

Трёхходовая диаграмма Картера, автор Wtshymanski/Википедия

(Источник: Wtshymanski/Википедия). Эта система электропроводки также совершенно несовместима с трёхпозиционными регуляторами/диммерами для вентиляторов, такими как детали Maestro, ссылка на которые приведена выше, поэтому вам придётся проложить новый набор проводов между коробками, используя 14/4 (поскольку теперь для распределительных коробок нужен нейтральный провод), а также отключить вторую цепь от трёхпозиционной системы.

0

Я не думаю, что из-за требования трёхпозиционности можно получить всё, что вы хотите. Не существует настоящей трёхпозиционной системы диммирования с двухпозиционными переключателями. В тех, которые позиционируются как трёхпозиционные, используется электроника для определения изменения состояния вспомогательного переключателя и имитации трёхпозиционной работы. Такая система может работать, а может и не работать с вашей текущей проводкой. Вам нужно обратиться к инструкции по установке конкретного устройства.

И даже если псевдотрёхпозиционный диммер будет работать, его нельзя будет установить в одинарной распределительной коробке, для управления вентилятором потребуется отдельная коробка. Наиболее близкая к этому схема, которую я могу себе представить, потребует двойной коробки с одной стороны, с единственным регулятором вентилятора и отдельным регулятором диммера. На другом конце может быть одинарная распределительная коробка с сателлитным регулятором диммера. С сателлитного конца невозможно будет управлять вентилятором. Тем не менее, скорее всего, у вас короткое замыкание между блоком управления вентилятором и самим вентилятором, но без подробной информации обо всех задействованных устройствах невозможно сказать наверняка.

Большинство современных вентиляторов не позволяют включать свет и вентилятор с помощью одной пары трёхпозиционных переключателей. Для обычного вентилятора требуется отдельный регулятор скорости. Поскольку он управляется электроникой, невозможно установить максимальную скорость, а затем включать и выключать его с помощью настенного выключателя. При отключении питания вентилятор «забывает» своё состояние. Когда питание восстановится, устройство, скорее всего, вернётся в выключенное состояние. И вентилятор никогда не будет работать от диммера, что бы ни происходило.

Есть и другие варианты, но в каждом из них вам придётся отказаться от одной или двух функций: либо от управления одной группой, либо от диммера, либо от использования существующих трёх проводов, либо от трёхпозиционного управления. В зависимости от того, от чего вы готовы отказаться, решение, скорее всего, найдётся. Вы просто не сможете получить всё сразу.

Комментарии:
  • T