Как подключить питание к кухонному шкафу?
Я пытаюсь подключить светодиодную ленту для подсветки под шкафами. Думаю, проще всего подключиться к вытяжке, поэтому у меня такой вопрос: как это сделать законно и в соответствии с нормами (желательно, не разбирая шкафы/стены)?
Вот этот шкаф:

Мне нужно подключить IRLinc (трёхконтактную вилку), трансформатор и ШИМ-контроллер диммера. Кроме того, с левой и правой сторон в соседние шкафы будут выходить низковольтные провода на 12 В.
Белая коробка в центре — это просто кусок МДФ, закрывающий вентиляционную трубу.

Питание вытяжки осуществляется от сети:

Можно ли подключить отрезок кабеля BX или кабелепровода к коробке для поверхностного монтажа, закрепленной на задней стенке шкафа? Законно ли использовать вентиляционную вытяжку в качестве распределительной коробки (обратите внимание, что обычно эти провода закрыты металлической крышкой)? Есть ли предложения получше?
Обновить:
BX работал нормально. Я вырезал большое отверстие, потому что мне нужно было место, чтобы установить кожух на место, не отсоединяя BX, и оставил большую петлю, чтобы можно было немного опустить кожух, прежде чем отсоединять провод.



gregmac
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Я бы использовал вытяжку в качестве распределительной коробки. Она соответствует требованиям к доступным помещениям:
Может быть демонтирован или обнажён без повреждения конструкции или отделки здания или не закрыт окончательно конструкцией или отделкой здания.
И в большинстве случаев всё должно пройти гладко. Я бы использовал BX, потому что крышку вытяжки из МДФ довольно легко снять, а проводку к новой розетке можно считать «открытой».
Комментарии:
-
P
Piotr Kula
Но убедитесь, что мощность подключаемых устройств не превышает 1/3 мощности автоматического выключателя, если это общая или комбинированная мощность, и 10 %, если это выделенная мощность. Другими словами, мощность ваших светильников не должна превышать максимальную мощность + мощность защитного кожуха автоматического выключателя. Обычно это около 1200 Вт для проводов с сечением 1,5 мм
Похожие вопросы
Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Модуляция сигнала Hi-Def с HD-DVR или HD-DTV-приёмника...
1 ответ
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Почему индикаторы, подключённые к адаптеру для патрона, пока...
3 ответа
25.12.2025
Tester101
Вытяжка уже используется в качестве распределительной коробки. Не стоит прокладывать там слишком много проводов, убедитесь, что вы всё правильно рассчитали.